Просвятите пожалуйста кто может.
Как правильно устроить заземление нескольких объектов запитанных от одной подстанции 6х0,4 Территория РТПЦ занимает площадь 3,5 Га. На данной территории расположены: 1 административное здание( крыша плоская покрыта рубероидом), опора башенного типа высотой 201 м. и под опорой расположено производственное здание (крыша металлическая) к которому пристроена здание электрощитовой. Так же на территории установлена подстанция киоскового типа 6х0,4кВ. В связи с тем, что строительство производилось поэтапно, то нет общей концепции построения системы защитного заземления. Защитное заземление разбито на несколько отдельных контуров. Каждое здание, опора, КТПН, электрощитовая имеет свой контур заземления не связанный с другими контурами. РТПЦ запитывается от двух независимых вводов с подстанции 110х6 кВ. 2 кабеля АСБ 3х185 6 кв протяженностью 1, 6 км, уложенных в земле на глубине 0,8 метра, подходят к КТПН «Орион». В КТПН установлены 2 трансформатора 6х0,4 кВ. С трансформаторов, с 2-ух независимых ячеек с автоматических выключателей 400 А, уходят 2 кабеля АСБ 4х120 длинной 90 м , уложенные в земле на глубине 0,8 метра и приходят в РУ электрощитовой. В РУ кабеля приходят на 2 независимые ячейки ввода. Далеее через АВР напряжение с одной из ячеек подается на общую шину. С общей шины через автоматические выключатели кабелями уложенными в земле производится запитка распределительных щитов установленных в 2 зданиях по 4-ех проводной линии. Система заземления с КТПН до РУ – TN-C; Система заземления с РУ и далее - TN-S |
|
|
![]() |
4.8.2007, 20:30
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7940 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата Защитное заземление разбито на несколько отдельных контуров. Каждое здание, опора, КТПН, электрощитовая имеет свой контур заземления не связанный с другими контурами. Все правильно. Для каждого отдельностоящего здания свой контур. Можно было обойтись одним контуром для щитовой и производственного корпуса. На вводе во ВРУ здания должна быть ГЗШ, к которому подключатся РЕ питающих кабелей. Цитата С общей шины через автоматические выключатели кабелями уложенными в земле производится запитка распределительных щитов установленных в 2 зданиях по 4-ех проводной линии. Система заземления с РУ и далее - TN-S С 4-х проводкой TN-S не получится. Должна быть либо 5-ти проводка, либо 4-х проводка должна быть в оболочке, отвечающей требованиям к РЕ-проводнику. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Цыганов устройство заземления нескольких объектов 3.8.2007, 14:17
Flash Для получения исчерпывающей информации почитайте п... 10.8.2007, 17:44![]() ![]() ![]() |
|