Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Электрика в дачном доме , Нуждаюсь в грамотных советах

Гость_Free man_*
сообщение 19.7.2007, 13:17
Сообщение #1





Гости






Техническое задание


Замена всей электропроводки в дачном доме старой постройки.

P/S: Так-как дом достаточно старой постройки ни каких заземляющих контуров нет и проводка выполнена двухжильным кабелем (фаза и ноль)

Необходимые работы:

1. Замена электропроводки розеточной группы
2. Замена электропроводки группы освещения
3. Замена всех розеток в доме
4. Замена всех выключателей
5. Замена светильников
6. Установка щита с группой автоматов на освещение, розетки и счетчик.



Сечение провода выбранного для розеточной группы составляет 2х2.5, Сечение провода выбранного для группы освещения составляет 2х1.5.

Подключение розеток будет, производится параллельно (т. е приходящий провод от щитка к розетке будет дальше идти к следующей розетке от предыдущей розетки или скрутки в распаячной коробке). Тоже самое планируется сделать по группе освещения.

В доме три жилых помещения, кухня, подсобка, коридор.

Каждую из жилых комнат планируется посадить на отдельный автомат розеточной группы или обьеденить две комнаты в одну группу, а третью комнату и кухню объединить в другую группу и повесить на дугой автомат 20-25 Ампер. Тоже самое сделать с группой освещения и посадить на автоматы 16-25 Ампер.



Каким образом лучше сделать группы автоматов, как сконфигурировать считок таким образом, чтобы в щите был счетчик, вводной автомат который отключает весь дом сразу и группа автоматов на освещение и розетки?.
Желательно более подробно пояснить схему подключения и последовательность подключения автоматов.

Из электроприборов использующихся в доме стоят:

1. Холодильник (двухкамерный)
2. Умывальник с системой подогрева воды…примерно 12 литров
3. Электрочайник
4. Микроволновая печь
5. Телевизор

Из дополнительных приборов идут следующие позиции. Их использование не постоянное

1. Электропила 2000 Ват
2. Дрель
3. Электронасос в колодце 300-500 Ват (не имеет постоянного подключения к электросети дома. Т.е подключение производится включением вилки в розетку)
4. Точильный станок не более 500-1000 Ват
5. Сверлильный станок 1500 Ват
6. Далее идет освещение хозяйственных помещений (они не имеют постоянного подключения к электросети дома. Т.е подключение производится включением вилки в розетку)


Да данный момент электрика выполнена следующим образом. Со столба приходит входящий провод. Его фаза и ноль заведены на счетчик, далее от счетчика выходят два провода один из которых подключен на автомат 25. А и второй также подключен на автомат 25А, а далее электрика самого дома заведена на эти два автомата (т. е, скажем, взять для рассмотрения одну розетку один провод этой розетки подключен на клемму одного автомата, а другой на клемму другого автомата)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Free man_*
сообщение 20.7.2007, 12:23
Сообщение #2





Гости






Заземления в доме нет и контура молниезащиты тоже.... Хотя мое мнение она нужна так-как в тех местах приличные бури бывают и грозы.

Что касается насоса... Насос опущен в колодец и от насоса наверх поднимается резиновый шланг. Т.е прямого соединения мет. трубы с насосом нет... Принципе я так думаю применять какие-либо диэлектрические вставки нет смысла... Хотя может я неправильно понял.

Что касается умывальника... Умывальник представляет из себя пластиковый контейнер внутри которого стоит спираль, которая и греет воду.. Грубо говоря, кипятильник в пластмассовом корпусе icon_smile.gif Поражения током от него быть не должно. Так-как на время разогрева им не пользуются. Подогревают воду и отключают.


Возвращаясь к групповым автоматам.... Посоветуйте плиззз, какие автоматы лучше выбрать из соотношения качество, цена.

И самое главное, в чем у меня возникает проблема это правильная схема подключения автоматов, счетчика и потом заведение, и подключение групп потребителей....

Может у кого-нибудь есть схемы или ссылки где можно почитать описания и принципы подключения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
f389
сообщение 3.8.2007, 11:16
Сообщение #3


Модератор
*****

Группа: Заблокированные
Сообщений: 671
Регистрация: 12.2.2004
Из: St-Pb
Пользователь №: 727



Цитата(Free man @ 20.7.2007, 10:23) *
Заземления в доме нет и контура молниезащиты тоже.... Хотя мое мнение она нужна так-как в тех местах приличные бури бывают и грозы.
Ваш дом - один стоит, в чистом поле? Выше Вашего дома - только звёзды? icon_eek.gif А около дома высоких деревьев нет?

Цитата(Free man @ 20.7.2007, 10:23) *
И самое главное, в чем у меня возникает проблема это правильная схема подключения автоматов, счетчика и потом заведение, и подключение групп потребителей....

Может у кого-нибудь есть схемы или ссылки где можно почитать описания и принципы подключения?


Посмотрите схемы по ссылке:
http://electromaster.ru/modules/myarticles....php?storyid=58

и обсудим Ваши вопросы.
Для справки: линия с 2-мя чёрточками обозначает 2-х проводный кабель, с 4-мя - четырёхпроводный. Рабочий ноль- обозначение "N" - проходит через счётчик, НО не проходит через автомат - сделаете так, как рекомендует г-н gomed12.
http://f389.narod.ru/elektro/3.jpg

Цитата(Free man @ 20.7.2007, 10:23) *
...и принципы подключения?

Автомат монтируется вертикально. В положении "Отключено" - торчащий наружу рычажок д.б. направлен вниз.
http://f389.narod.ru/elektro/2.jpg

Приходящий провод (от ввода, счётчика, перемычка от соседнего автомата и т.д.) - сверху.
http://f389.narod.ru/elektro/4.jpg

Отходящий (на "нагрузку", к электроприборам) - снизу.
http://f389.narod.ru/elektro/1.jpg

Провода, зачищаются от изоляции на 10 мм и втыкаются под прижимную пластину/прямоугольную шайбу автомата.


--------------------
Выдавая ЖЕЛАЕМОЕ за действительное - рискуете ПОТЕРЯТЬ больше, чем приобрести!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Free man   Электрика в дачном доме   19.7.2007, 13:17
- - savelij   Техническое задание Начало многообещающее. Необх...   19.7.2007, 19:38
- - Free man   Из электроприборов использующихся в доме стоят: 1...   19.7.2007, 21:13
|- - f389   Цитата(Free man @ 19.7.2007, 19:13) ... Э...   20.7.2007, 0:01
|- - gomed12   Цитата(f389 @ 20.7.2007, 7:01) Зачем Вам ...   20.7.2007, 9:08
- - Free man   Нагрузка по освещению..... На входе в дом лампа ...   20.7.2007, 8:40
- - Free man   Заземления в доме нет и контура молниезащиты тоже....   20.7.2007, 12:23
|- - f389   Цитата(Free man @ 20.7.2007, 10:23) Зазем...   3.8.2007, 11:16
- - gomed12   ЦитатаХотя может я неправильно понял. Вы правильно...   27.7.2007, 11:35
- - ена   1. по уму необходим проект реконструкции схемы ЭС,...   1.8.2007, 5:52
- - Free man   В далеких краях Смоленской области в глухой и бого...   2.8.2007, 10:12
|- - f389   Цитата(Free man @ 2.8.2007, 8:12) В далек...   3.8.2007, 11:26
- - Free man   Спасибо за схемы.... Нет дом стоит конечно не в чи...   3.8.2007, 12:14
- - Free man   Рассмотрев схемы щитов я пришел к следующей схеме…...   8.8.2007, 15:47
- - Олега   Похоже про автомат на вводе на 25 А никто еще и не...   8.8.2007, 20:21
- - Free man   Ну, про автомат на 80 ампер я сказал условно... Хо...   8.8.2007, 21:14
- - Олега   Простите, но меня настораживает чуть не каждое Ваш...   9.8.2007, 9:29
- - Free man   Для начала: Потребностей соседей я учитывать не до...   9.8.2007, 12:39
- - Олега   Соседей учитывают не из общедемократических принци...   9.8.2007, 13:47
- - Free man   Столбы и провода общие на весь поселок..... Но Вы ...   9.8.2007, 13:55
- - Олега   Под обычные нужды Вам и советовали обычный автомат...   9.8.2007, 16:44
- - Anatoli   Вот последствия неправельно выбраной уставки автом...   12.8.2007, 5:18
- - Олега   Цитата: "Зачем Вам "заземление" в д...   15.8.2007, 16:50
|- - Victor195002   Цитата(Олега @ 15.8.2007, 17:50) Трудност...   23.8.2007, 9:26
- - Anatoli   <img src="http://rj.foto.radikal.ru/0708/e...   21.8.2007, 0:01
- - AlexPetrov   Спасибо за наводку. Желающим полистать Карякина - ...   23.8.2007, 14:46
- - Олега   Отдельное спасибо за ссылочку. Нонче же почитаю.   23.8.2007, 17:29


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему