Добрый день!
Имеется гараж, хочу в него 380 в щитовой у электрика ставлю автомат на 32А 4-х полюсной, тащу 170метров ВВГНГ 4*4 у себя в гараже ставлю счетчик после него УЗО на 40А 3 полюса+нейтраль и затем автомат на 25А. Лишний автомат после счетчика ставить не хочу поэтому УЗО и затем автомат. Допустимо так сделать? Сообщение отредактировал laps034 - 21.11.2013, 11:01 |
|
|
||
![]() |
23.11.2013, 8:23
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Возле гаража контур заземления монтировать нельзя, у вас туда не PEN приходит, а N:
1. Он коммутируется на вводе четырехполюсным автоматом 2. Не выдерживается норматив по сечению (не менее 16 мм.кв по алюминию или 10 мм.кв по меди) Поэтому контур надо монтировать на вводе и тянуть к гаражу уже отдельные N и PE - пятижильный кабель Да и на УЗО PE не сажается, иначе весь смысл его теряется, только 3L+N PE идет к потребителю напрямую |
|
|
| Гость_Гость_laps034_*_* |
23.11.2013, 12:37
Сообщение
#3
|
|
Гости |
А можно чуть подробнее, в гараж заведено на автомат 25А 3P+N после на счетчик, а вот после счетчика делаю разделения нуля на N и PE как тут правильно дальше делать? Сообщение отредактировал savelij® - 23.11.2013, 23:17
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
|
|
|
laps034 УЗО на 380, как правильно 21.11.2013, 10:57
Работник Можно и так. Но лучше автомат до счетчика, а после... 21.11.2013, 11:28
laps034 380 в гараж завожу для питания компрессора на 5квт... 21.11.2013, 11:46
Shturman1 ИМХО должно быть так. Автомат 32 А в щитовой- кабе... 21.11.2013, 12:39
Работник После УЗО нет необходимости в автомате. Будет дост... 21.11.2013, 15:00
arakl Цитата(Работник @ 21.11.2013, 16:00) Рабо... 22.11.2013, 11:21
Работник ЦитатаА как дело с ЗУ у источника?
Это дело эксплу... 22.11.2013, 15:23
laps034 Цитата(Работник @ 22.11.2013, 16:23) Это ... 22.11.2013, 18:30
FRAER Куда подробнее, чтоб разделить PEN - надо его имет... 23.11.2013, 13:56
laps034 1. кабель уже протянут 4*4 , какой кабель по сечен... 23.11.2013, 22:10
FRAER я про это и говорю, чтоб разделить PEN на N и PE, ... 23.11.2013, 23:40
Работник Упустил про 4 мм.кв., лучше не разделять на N и Р... 25.11.2013, 9:39
laps034 Спасибо за ответы буду делать, уголки для заземлен... 25.11.2013, 20:42
FRAER что значит "распределение заземления по гараж... 25.11.2013, 21:54
Работник ЦитатаПодскажите сколько квадратов провод взять на... 26.11.2013, 7:57![]() ![]() ![]() |
|