Добрый день!
Имеется гараж, хочу в него 380 в щитовой у электрика ставлю автомат на 32А 4-х полюсной, тащу 170метров ВВГНГ 4*4 у себя в гараже ставлю счетчик после него УЗО на 40А 3 полюса+нейтраль и затем автомат на 25А. Лишний автомат после счетчика ставить не хочу поэтому УЗО и затем автомат. Допустимо так сделать? Сообщение отредактировал laps034 - 21.11.2013, 11:01 |
|
![]() |
||
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
После УЗО нет необходимости в автомате. Будет достаточно перед счетчиком, он будет защищать УЗО. Пушку и компресор хотя бы на отдельные автоматы после счетчика.
Работать без защитного проводника (заземления) будет, но очень опасно, может убить при замыкании т.к. стены и пол бетонные (или кирпичные). Остается надеяться только на УЗО. Так что лучше выполнить заземляющее устройство, заземлить нуль и разделить нули на рабочие и защитные. Есть вероятность что компрессор и пушка не требуют рабочего нуля, т.е. все их внутренние потребители на 380В. Тогда ноль кабеля можно использовать как защитный. Нужно по месту смотреть или давайте данные по оборудованию. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |