Нужно ли ставить УЗО. Система TN-C. И куда подключить "земля" если нет РЕ. И еще я только изучаю ПУЭ разясните пожалуйста: 1.7.80 ПУЭ(седьмое издание,раздел 1,2006 год) Не допускается применятьУЗО,реагирующее на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях(система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников,получающих питание от системы TN-C,защитный РЕ проводник электроприемника должен быть подключен к PEN проводнику цепи,питающей электроприемник, до защитно коммутационного аппарата.) |
|
|
||
![]() |
18.11.2013, 14:57
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 |
УЗО нужно поставить до автомата.
Если нет своего контура заземления, то лучше вообще не заземлять данное устройство. При условии повторного заземления на вводе в здание, то заземление водонагревателя на РЕН. И то, если повторное заземление надежное. |
|
|
18.11.2013, 16:51
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
19.11.2013, 12:06
Сообщение
#4
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 |
|
|
|
19.11.2013, 12:27
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18404 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Для защиты вторичных цепей управления, датчика температуры, элмагнитных пускателей и др. УЗО установленное непосредственно после вводного АВ эти штуки защищать не будет ? Имхо не стоит лезть в комплектный щиток (м.б. на гарантии). Только одна оговорка:катушки пускателей должны быть на 220 в. В случае Uкат=380В - УЗО непосредственно перед ТЭНами. А это почему ? |
|
|
19.11.2013, 16:35
Сообщение
#6
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 |
|
|
|
tolssmir Подключение водонагревателя 17.11.2013, 11:58
электрофикатор вам нужно подключть все, как указано на схеме. на ... 17.11.2013, 12:14
Олега ТС несомненно видит этот знак.
"Система TN-C.... 17.11.2013, 12:37
tolssmir Так приходит всего четыре провода а "земля... 17.11.2013, 12:50
FRAER Ну если вы точно уверены, что у вас TN-C, а не что... 17.11.2013, 13:48
Олега Думаю лучше подумать.. К примеру о требованиях к P... 26.11.2013, 9:45
tolssmir Хорошо.А по поводу УЗО что скажите? 17.11.2013, 13:48
Олега Цитата(tolssmir @ 17.11.2013, 14:48) Хоро... 17.11.2013, 22:06
FRAER А оно вам надо узо? Вообще в таких электроприемник... 17.11.2013, 13:52
shpinel Чтобы применить УЗО по всем правилам, Вам необходи... 17.11.2013, 13:52
tolssmir Просто приходит ВЛ 4х проводная 17.11.2013, 13:54
shpinel А к Вам приходит СИП?
Тогда по правилам нужен пер... 17.11.2013, 14:03

Олега Цитата(arakl @ 19.11.2013, 17:35) Соверше... 19.11.2013, 17:13
Олега Цитата(arakl @ 18.11.2013, 14:57) .. если... 18.11.2013, 20:59
FRAER Бред, в нулевом проводнике векторная сумма токов ф... 19.11.2013, 16:47
arakl Цитата(FRAER @ 19.11.2013, 16:47) Бред, в... 22.11.2013, 10:16
FRAER Цитата(arakl @ 22.11.2013, 10:16) Уважаем... 22.11.2013, 11:33
Олега Цитата(arakl @ 22.11.2013, 11:16) Уважаем... 22.11.2013, 11:53
arakl Цитата(Олега @ 22.11.2013, 12:53) Уважаем... 27.11.2013, 11:03
Олега Цитата(arakl @ 27.11.2013, 12:03) Я имею ... 27.11.2013, 11:24
vovan6686 Вопрос был - куда подключить землю. ДО УЗО. (PEN).... 25.11.2013, 21:55
vovan6686 Та що тута думать
Даже если быть максималистам... 26.11.2013, 18:59
Олега Цитата(vovan6686 @ 26.11.2013, 19:59) Та ... 26.11.2013, 20:04
FRAER При простом обрыве N УЗО не сработает! А PEN н... 26.11.2013, 19:22
vovan6686 Цитата(Олега @ 26.11.2013, 19:04) УЗО не ... 27.11.2013, 11:09![]() ![]() ![]() |
|