Организация TN-C-S и требование энергонадзора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Организация TN-C-S и требование энергонадзора |
23.7.2007, 22:57
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 26.10.2006 Пользователь №: 7306 |
Энергонадзод требует устанавливать на вводе двухполюсный автомат, сеть соответственно до дома TN-C. Я хочу в доме разделить ноль на защитный и рабочий. Как будет правильно:
вариант 1-й: в дом приходят два проводника фаза, ноль соответственно -> двухполюсный автомат (выход 2 проводника) -> счетчик (выход два проводника) -> двухполюсный автомат (выход два проаодника) -> PEN на клемники для разделения на N и РЕ далее все просто вариант 2-й: разделение на нуля на рабочий и защитный непосревственно на вводе, а далее все стандартно проблемы: при первом варианте получается разрыв защитного проводника, несоблюдение требования энергонадзодра о том, что должны разрываться подходящие проводники |
|
|
![]() |
24.7.2007, 11:37
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7952 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
По варианту 1
Должно быть: 2-х проводный (10 кв.мм по меди, 16 кв. мм по алюмену) TN-C ввод ---- однополюсный АВ----счетчик---- разделение PEN (TNC-S) ---- РЕ на ГЗШ, а N на N-шину. Опломбируется АВ и счетчик. По варианту 2 2-х проводный ввод---PEN-проводник на ГЗШ (образование TNC-S) ----от ГЗШ N-проводник на двухполюсный вводной АВ и РЕ на РЕ-шину---счетчик. Подлежат опломбировке вводной АВ, точка разделения PEN-проводника (часть ГЗШ или отдельный клеммник), счетчик. Обычно АВ и точку разделения в шкафу располагают в отдельной нише, которая закрывается пломбируемой крышкой. Для этих вариантов необходимо выполнить контур (очаг) заземления, который подключается к ГЗШ. От себя могу предложить 3-й вариант, при наличии повторного заземления PEN по трассе ВЛ. Разделение произвести прямо на опоре---3-х проводный ввод (уже TNC-S) ---N на двухполюсный АВ, РЕ на РЕ-шину----счетчик. Пломбируется АВ и счетчик. Контур заземления не нужен. При наличии контура перевести систему заземления в ТТ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
24.7.2007, 20:24
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 26.10.2006 Пользователь №: 7306 |
Проблема в том, что:
- в дом приходит двухжильный кабель; - на вводе заземления нет; - энергонадзор обязал потребителя (а точнее владельца квартиры в этом доме) на вводе в квартиру установить двухполюсный автомат, за ним счетчик, после счетчика двухполюсный автомат. получается либо несоблюдение требований ПУЭ либо нарушение требований энергонадзора. прокомментируйте пожайлуста, может я чего не догоняю. кстати если выполнить вар. 2 или 3 (ваш пост gomed12) и на вводе нет заземления, то при обрыве РЕN проводника перед потребителем (т.е. он расположен ближе к ТП) потенциал фазы может появиться на на защитных выводах розеток (через дальних потребителей) и узо здесь уже не поможет, ну и напруга в розетке будет не 220В. это так, размышления |
|
|
Dima81 Организация TN-C-S и требование энергонадзора 23.7.2007, 22:57
gomed12 Для Вас Вариант 2:
Ввод: фаза и PEN-----фаза на 2-... 25.7.2007, 7:44![]() ![]() ![]() |
|