Организация TN-C-S и требование энергонадзора

Dima81
сообщение 23.7.2007, 22:57
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 26.10.2006
Пользователь №: 7306



Энергонадзод требует устанавливать на вводе двухполюсный автомат, сеть соответственно до дома TN-C. Я хочу в доме разделить ноль на защитный и рабочий. Как будет правильно:

вариант 1-й: в дом приходят два проводника фаза, ноль соответственно -> двухполюсный автомат (выход 2 проводника) -> счетчик (выход два проводника) -> двухполюсный автомат (выход два проаодника) -> PEN на клемники для разделения на N и РЕ далее все просто

вариант 2-й: разделение на нуля на рабочий и защитный непосревственно на вводе, а далее все стандартно

проблемы: при первом варианте получается разрыв защитного проводника, несоблюдение требования энергонадзодра о том, что должны разрываться подходящие проводники
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 24.7.2007, 11:37
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7952
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



По варианту 1
Должно быть: 2-х проводный (10 кв.мм по меди, 16 кв. мм по алюмену) TN-C ввод ---- однополюсный АВ----счетчик---- разделение PEN (TNC-S) ---- РЕ на ГЗШ, а N на N-шину.
Опломбируется АВ и счетчик.
По варианту 2
2-х проводный ввод---PEN-проводник на ГЗШ (образование TNC-S) ----от ГЗШ N-проводник на двухполюсный вводной АВ и РЕ на РЕ-шину---счетчик.
Подлежат опломбировке вводной АВ, точка разделения PEN-проводника (часть ГЗШ или отдельный клеммник), счетчик.
Обычно АВ и точку разделения в шкафу располагают в отдельной нише, которая закрывается пломбируемой крышкой.
Для этих вариантов необходимо выполнить контур (очаг) заземления, который подключается к ГЗШ.
От себя могу предложить 3-й вариант, при наличии повторного заземления PEN по трассе ВЛ.
Разделение произвести прямо на опоре---3-х проводный ввод (уже TNC-S) ---N на двухполюсный АВ, РЕ на РЕ-шину----счетчик.
Пломбируется АВ и счетчик. Контур заземления не нужен.
При наличии контура перевести систему заземления в ТТ.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima81
сообщение 24.7.2007, 20:24
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 26.10.2006
Пользователь №: 7306



Проблема в том, что:
- в дом приходит двухжильный кабель;
- на вводе заземления нет;
- энергонадзор обязал потребителя (а точнее владельца квартиры в этом доме) на вводе в квартиру установить двухполюсный автомат, за ним счетчик, после счетчика двухполюсный автомат. icon_smile.gif

получается либо несоблюдение требований ПУЭ либо нарушение требований энергонадзора.
прокомментируйте пожайлуста, может я чего не догоняю.


кстати если выполнить вар. 2 или 3 (ваш пост gomed12) и на вводе нет заземления, то при обрыве РЕN проводника перед потребителем (т.е. он расположен ближе к ТП) потенциал фазы может появиться на на защитных выводах розеток (через дальних потребителей) и узо здесь уже не поможет, ну и напруга в розетке будет не 220В. это так, размышления icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 16:15
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены