Желание заказчки - закон, так вот и у меня вышло. Поставили электростанцию 18 кВт мощностью 400В, 50 Гц, теперь просит сделать ему 220В, с той же мощностью и частотой. Вот и вопрос. А как? Спасибо за отклики.
|
|
|
![]() |
11.7.2007, 20:14
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Что то не пойму, что Вам даст ТН. Ну получите вы 3х220 вместо 3х380, но увас же будут большие потери на трансе! Да и фазы всё равно надо равномерно нагружать.
|
|
|
19.7.2007, 15:46
Сообщение
#3
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
Что то не пойму, что Вам даст ТН. Ну получите вы 3х220 вместо 3х380, но увас же будут большие потери на трансе! Да и фазы всё равно надо равномерно нагружать. Добавте к этому еще то, что после транса все напряжения 220В будут линейными. И в итоге установка трансформатора ничего кроме геморроя не даст, представте себе еще габариты ТН на 18кВА - это дополнительная печка. Лучше всего потолковать с заказчиком и выяснить, что он хочет извлеч из замены 380 на 220. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
|
|
Гость_plastu_* Прошу Совета 9.7.2007, 23:53
VELZEVUL Самый прстой вариант поставить трансформатор 380/2... 10.7.2007, 4:23
Гость_plastu_* А перекоммутация ганератора, с 380 на 220В возможн... 10.7.2007, 8:47
gomed12 Берете нейтраль генератора и фазу, получаете 220 В... 10.7.2007, 11:31
Сергеич Цитата(gomed12 @ 10.7.2007, 8:31) Берете ... 10.7.2007, 11:37
gomed12 Цитата(Сергеич @ 10.7.2007, 18:37) У себя... 10.7.2007, 12:49
Сергеич Цитата(gomed12 @ 10.7.2007, 9:49) И Вам р... 10.7.2007, 19:39
Гость_plastu_* Прошу прощения, но кроме использования в данном сл... 10.7.2007, 22:58
Сергеич Цитата(Гость_plastu_* @ 10.7.2007, 19:58)... 11.7.2007, 7:18
VELZEVUL А у генератора вообще нейтраль есть? Есть возможно... 11.7.2007, 3:14
gomed12 Цитата(VELZEVUL @ 11.7.2007, 10:14) А у г... 11.7.2007, 8:51
Гость_plastu_* Всем большое спасибо за помощь, в ближайшее время ... 11.7.2007, 10:59
гензар Цитата(SergAn @ 19.7.2007, 15:46) Добавте... 15.12.2010, 21:31
Roman D Цитата(гензар @ 15.12.2010, 20:31) транс ... 15.12.2010, 21:42
VELZEVUL Потери будут незначительные, если правильно подобр... 12.7.2007, 2:39
gomed12 Согласен с Слава, трансформатор практически ничего... 12.7.2007, 8:03
Сергеич Цитата(gomed12 @ 12.7.2007, 5:03) Неравно... 17.7.2007, 13:07
Anatoli Нейтраль обезательно должна быть выведена и заземл... 15.7.2007, 19:46![]() ![]() ![]() |
|