Расчёт потерь в силовом трансформаторе

Vitamar
сообщение 16.7.2007, 13:13
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 16.7.2007
Пользователь №: 9005



Коллеги помогите! На фирме установлен трансформатор (КТП) марки ТМ 250 10/0,4 кВ. Энергоснабжающая организация рассчитывает потери в тр-ре и подаёт нам на согласование, если год назад потери были 2,77% то в этом году 42,26%!! Такое вообще может быть? есть какая либо универсальная формула для рассчёта потерь. Заранее спасибо всем ответившим.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 18.7.2007, 13:53
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7911
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Потери в железе от нагруженности трансформатора не зависят. Потери в меди- чем меньше нагрузка, тем меньше потери. Просто, ненагруженный мощный трансформатор нерационально эксплуатировать.
Цитата
если год назад потери были 2,77% то в этом году 42,26%!!

42,26% м/б из расчета за год, а -2,77%-месячная цифра?
Потери трансформатора паспортные данные.
Например, для ТМ-250: Рхх=0,82 кВт; Ркз=3,7кВт, это означает, что в режиме холостого хода трансформатор потребляет из сети высокого напряжения 0,82 кВт*ч. За сутки -19,7, за месяц- 590,4 и за год-7084,8 кВт*ч.
Для немного нагруженного трансформатора эти потери будут по-больше.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitamar
сообщение 19.7.2007, 10:39
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 16.7.2007
Пользователь №: 9005



Спасибо за ответ!

Вы писали:
"42,26% м/б из расчета за год, а -2,77%-месячная цифра?
Потери трансформатора паспортные данные.
Например, для ТМ-250: Рхх=0,82 кВт; Ркз=3,7кВт, это означает, что в режиме холостого хода трансформатор потребляет из сети высокого напряжения 0,82 кВт*ч. За сутки -19,7, за месяц- 590,4 и за год-7084,8 кВт*ч.
Для немного нагруженного трансформатора эти потери будут по-больше."

Отвечаю : 42,26% это потери за месяц, меня тоже это удивило. Если допустим в марте 2007 потери были 2,77% то уже в апреле 42,26%. Энергоснабжающая организация объяснила это тем, что у нас упало потребление энергии, и всвязи с этим потери выросли.