Расчёт потерь в силовом трансформаторе |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Расчёт потерь в силовом трансформаторе |
16.7.2007, 13:13
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 16.7.2007 Пользователь №: 9005 |
Коллеги помогите! На фирме установлен трансформатор (КТП) марки ТМ 250 10/0,4 кВ. Энергоснабжающая организация рассчитывает потери в тр-ре и подаёт нам на согласование, если год назад потери были 2,77% то в этом году 42,26%!! Такое вообще может быть? есть какая либо универсальная формула для рассчёта потерь. Заранее спасибо всем ответившим.
|
|
|
![]() |
| Гость_Гость_андрей_*_* |
18.7.2007, 1:12
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Извени,о чём идёт речь,о потерях в электро сети вашей фирмы или только непосредственно на трансформаторе?Ты же написал КТП,а это уже комплекс ,не говоря уже о распределительной сети.Если разговор о сети ,то потери вполне вероятны в таком предели,из-за состояния сети,а если только о трансформаторе,то он при таких огромных потерях должен быть очень мощным и не нагруженым.Так что определись о каких потерях идёт речь.Кстати ты можешь потребовать у энергоснабжающей организации алгоритм расчёта с объяснением.
|
|
|
Vitamar Расчёт потерь в силовом трансформаторе 16.7.2007, 13:13
Vitamar Цитата(Гость_андрей_* @ 18.7.2007, 2:12) ... 18.7.2007, 9:50
gomed12 Потери в железе от нагруженности трансформатора не... 18.7.2007, 13:53
Vitamar Спасибо за ответ!
Вы писали:
"42,26% м/... 19.7.2007, 10:39
Гость_scasi_* Цитата(Vitamar @ 19.7.2007, 10:39) Спасиб... 2.6.2011, 6:29
Гость_Кристя_* Привет! Где мне найти в электронном виде справ... 19.7.2007, 11:03
Гость_Виктор_* Да что тут не понятного. Трансформатор использует ... 21.2.2011, 10:40![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 30.1.2026, 10:55 |
|
|
|
|