Обрыв нулевого провода ВЛ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Обрыв нулевого провода ВЛ |
| Гость_Гость_Марат_*_* |
29.6.2007, 7:56
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Уважаемые господа!
Не смог в инете найти ответ на такой вопрос. Живу в частном доме. Хочу ввести в дом 380 В. По улице идет 4-проводная воздушная линия (ВЛ). Чаще всего предлягается схема электроснабжения дома, когда ввод в дом с ВЛ осуществляется с помощью 3-х полюсного автомата (на фазы) через счетчик. Нулевой рабочий проводник идет на шину в распредщит напрямую. Эту шину я соединяю с шиной контура заземления, которое я сделаю около дома. Отсюда вопрос: буду ли я защищен от пожара, если произойдет обрыв нулевого провода и все соседи, которые находятся дальше по ходу от ТП, получается сядут мне на землю. Столбы ВЛ должны быть заземлены через определенное расстояние, но в этом никто не уверен. Что посоветуете? Завести нулевой раб. проводник через кокое-нибудь реле или через 4-х полюсный автомат или.... |
|
|
![]() |
3.7.2007, 17:32
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
Если кто чувствет себя специалистом, пусть скажет, какие устройства защиты можно поставить, марки и номиналы. Возьмем для примера, что расчетная нагрузка 10 кВт. Что поставить от ВЛ и до УЗО противопожарного на 300 мА?
На вводе стоит 4-х полюсный автомат на 25А хар-ки С, после него подключены УЗИПы (они же ОИПы в моём посте ранее, слэнг) на 4 полюса 1+2 типа через 4Р автомат 20А хар-ки С, клемма заземления УЗИП-ов подключена к проводнику Ре собственного контура заземления, после этого ответвления стоит 4-х УЗО 40А/300мА, после него распределение на несколько групповых 16А/30мА 3-х или однофазных дифавтоматов, УЗО +простых автоматов - 1 или 3-х полюсных, смотря что и сколько нужно. Провод(лучше кабель) от ВЛ на ввод - не менее 4 мм.кв. по меди, наличие троса и сечение жил зависит от длины пролёта. ИМХО. Провод N от "воздушки" не стоит воспринимать как РЕN-проводник, ибо при близком ударе молнии останетесь без заземления в лучшем случае, в худшем - разряд будет гулять по корпусам имеющегося эл.оборудования. Как вариант (ну если-уж совсем сильно надо) нейтральный провод можно повторно заземлить после вводного 4-х полюсного автомата на свой контур заземления. Провод(лучше кабель) от ВЛ на вводе - не менее 4 мм.кв. по меди, наличие троса и сечение жил зависит от длины пролёта. Удачи. -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
|
|
|
Гость_Марат_* Обрыв нулевого провода ВЛ 29.6.2007, 7:56
SergAn В журнале Новости электротехники http://www.news.e... 29.6.2007, 11:28
Flash Сударь, лучше ноль на свою землю не соединять по т... 30.6.2007, 8:27
doro Года три назад на одном симпозиуме пообщался с ... 30.6.2007, 20:36
Anatoli ПУЭ требуют сечение вводного кабеля не менее 16мм2... 1.7.2007, 17:03
ЭВОКС Из собственного опыта.
Убедитесь в наличии трех фа... 3.7.2007, 5:17
Гость_Марат_* Спасибо всем откликнувшимся! Как я понимаю, не... 3.7.2007, 12:07
Гость_Марат_* А может не мучаться и пустить ноль с ВЛ на шину че... 3.7.2007, 12:12
Гость_Марат_* И еще в догонку. ОИП -что это. ОПН - нашел (ограни... 3.7.2007, 14:09
gomed12 Могу предложить еще следующие способы:
1. Вообще н... 3.7.2007, 15:38
gomed12 Совмещенный PEN-провод независимо в составе кабеля... 3.7.2007, 18:22
Flash Защита от перенапряжений, заземление
2.4.25. В сет... 3.7.2007, 18:46![]() ![]() |
|