Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Заземление в частном доме по нестандартной схеме

Костян челябинск...
сообщение 10.8.2013, 21:42
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9299
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Здрасьте всем.
Предложили сделать небольшую работку в частном доме. От опры СИПом запитан ВРУ Участка. От него запитаны потребители гаража. Мне же надо сделать ввод в дом, установить там ВРУ Дома, а проводку внутри дома хозяин уже сделал. Увидел, что никакого повторного заземления нейтрали на участке нет. Все бы ничего, хозяин и нанимает меня для этого, да только вокруг этого ВРУ весь участок забетонирован.
Есть мысль. Сделать ГЗШ не во ВРУ Участка, а в ВРУ дома. И PE вернуть в ВРУ участка по пятой жиле в кабеле. Или взять отдельный проводник для этого ПВ 10? Иллюстрации своего сумбурного рассказа прилагаю.
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение


Да, кстати, а где тогда делать перемычку между N и PE? в ВРУ участка или ВРУ дома? Или оставить все на ТТ? Но по проекту TN-C-S

Сообщение отредактировал Костян челябинский - 10.8.2013, 21:28


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
haramamburu
сообщение 20.8.2013, 20:59
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Да потому что грамота эта - филькина! Посему и годится ... как "мягкая бумага", буковки там - ни о чем... ни одной цифрии - к которой нужно стремиться/придерживаться (кроме длины и диаметра стержней)
Кстати - откуда бумажка?


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 20.8.2013, 21:19
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(haramamburu @ 20.8.2013, 20:59) *
Да потому что грамота эта - филькина! Посему и годится ... как "мягкая бумага", буковки там - ни о чем... ни одной цифрии - к которой нужно стремиться/придерживаться (кроме длины и диаметра стержней)
Кстати - откуда бумажка?

Заказчик: ООО «Запсибтрансгаз.
Я о том, что в проекте сказано сопротивления заземлителя молниеотвода не нормируется (во всяком случае в проекте), пытался найти в ПУЭ но не смог, конечно смотрел очень поверхсностно.
Конечно, для вас это филькина грамота, а для меня был самый непосредственный НД которому я должен придерживаться. при монтаже (хотя монтаж делал не я, я только делал измерения, но опирался на проект)
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 22.8.2013, 15:14
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Transformator @ 21.8.2013, 0:19) *
Заказчик: ООО «Запсибтрансгаз.
Я о том, что в проекте сказано сопротивления заземлителя молниеотвода не нормируется... я только делал измерения, но опирался на проект.
ГОСТ Р МЭК 62305-1-2010 Защита от молнии. Часть 1. Общие принципы
http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&am...D5-39A09C219962
Рекомендуется до утверждения остальных частей руководствоваться в переводе.
МЭК 62305-3-2006
5.4 Система заземления
5.4.1 Общие положения
При рассмотрении рассеивания высокочастотного тока молнии в земле и с целью минимизирования любых опасных перенапряжений конфигурация и размеры системы заземления являются важными критериями. Как правило, рекомендуется низкое сопротивление заземления (по возможности менее 10 Ом, измеренное на низкой частоте).

D.3.3 Заземление
Согласно 5.4.2.2 расположение молниеприемника типа В является предпочтительным для всех СМЗ зданий, в которых присутствует опасность взрыва.
Примечание – Конструкция здания может обеспечивать эффективный эквивалент расположения типа В кольцевого проводника (например, металлические складские резервуары).
Сопротивление заземления молниеприемника зданий, содержащих твердые взрывчатые матери-алы и взрывоопасные смеси, должно быть как можно меньшим, но не выше 10 Ом.

Е.7.2.4 Проведение испытания
Проверка и испытание СМЗ включают визуальные проверки, которые должны завершаться следую-щими действиями:
– проведением испытаний непрерывности, особенно непрерывности тех частей СМЗ, которые были невидимыми для проверки во время начальной установки и недоступными для визуальной проверки;
– проведением испытаний сопротивления системы заземления.
Необходимо проводить следующие изолированные и комбинированные измерения заземления и проверки (результаты вносить в протокол испытаний СМЗ):
а) сопротивление на землю каждого локального электрода заземления и сопротивление на землю всей системы заземления.
Каждый локальный электрод заземления следует измерять в изоляции, помещая измерительный наконечник между токоотводом и электродом заземления в разъединенном положении (изолированное измерение).
Если сопротивление системы заземления на землю в целом превышает 10 Ом, то нужно проводить проверку, чтобы убедиться, что электрод соответствует рисунку 2 настоящего предстандарта.
Если имеется значительное увеличение значения сопротивления заземления, то необходимо проводить дополнительные исследования, чтобы определить причину увеличения сопротивления заземления при измерении, предпринимаемые для улучшения ситуации.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 22.8.2013, 20:43
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(ink_elec @ 22.8.2013, 15:14) *
Сопротивление заземления молниеприемника зданий, содержащих твердые взрывчатые матери-алы и взрывоопасные смеси, должно быть как можно меньшим, но не выше 10 Ом.


Признаюсь честно, по молниеотводам имею пока мало познаний, пока особо не сталкивался.
Благодарен вам за полезные ссылки.
Но если по нашему проекту, то там действительно молниеотвод менее 10 Ом не приемлем т.к. трубопровод защищён ЭХЗ (и при низком сопротивлении молниеотвода будет приличный ток).
**


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Костян челябинский   Заземление в частном доме по нестандартной схеме   10.8.2013, 21:42
- - S-cream   А если к газону подойти по-внутри гаража, а не по ...   10.8.2013, 22:13
- - Костян челябинский   Трудновато. Это ведь я только написал, что это гар...   10.8.2013, 22:20
- - S-cream   По наружке по цоколю ПВ-10 в металлорукаве? А поч...   10.8.2013, 22:22
- - Костян челябинский   Цоколя как такового нет, сразу от отмостки идет об...   10.8.2013, 22:29
|- - S-cream   Цитата(Костян челябинский @ 10.8.2013, 23...   10.8.2013, 22:33
|- - Алексей.   Цитата(Костян челябинский @ 10.8.2013, 22...   13.8.2013, 14:07
- - Костян челябинский   так и меня то же, потому и спрашиваю. Не смущало б...   10.8.2013, 22:38
- - haramamburu   ТТ при 3х фазке? Ойёёй... ктож даст то такое? + ТТ...   10.8.2013, 22:51
- - Pantryk   ГЗШ не обязательно должно быть объединено с PE шин...   11.8.2013, 1:39
- - belok5   Система ТТ - система, в которой нейтраль источника...   13.8.2013, 14:18
|- - Алексей.   Цитата(belok5 @ 13.8.2013, 14:18) Система...   14.8.2013, 8:12
|- - ink_elec   Цитата(Алексей. @ 14.8.2013, 11:12) Не на...   14.8.2013, 12:55
- - haramamburu   А еще это пистолет... Тульский Токарева   13.8.2013, 14:34
- - Sinus   ЦитатаА одного заземлителя хватит или побольше в г...   13.8.2013, 15:01
- - Костян челябинский   Итак, резюмирую. Возможность бить заземление в з...   13.8.2013, 15:50
|- - Transformator   Цитата(Костян челябинский @ 13.8.2013, 16...   13.8.2013, 17:51
|- - haramamburu   Цитата(Transformator @ 13.8.2013, 17:51) ...   13.8.2013, 20:37
|- - Костян челябинский   Цитата(haramamburu @ 13.8.2013, 23:37) Ка...   13.8.2013, 21:19
|- - haramamburu   Цитата(Костян челябинский @ 13.8.2013, 21...   13.8.2013, 21:26
|- - Transformator   Цитата(Костян челябинский @ 13.8.2013, 21...   20.8.2013, 8:35
- - haramamburu   по схеме: 1. А N (на самом деле это не N а PEN) не...   13.8.2013, 17:45
- - Looking   Что-то я не понимаю ваших проблем)) Система ТТ, хо...   13.8.2013, 19:02
- - Костян челябинский   По порядку. haramamburu, 1. ВРУ участка смонтиров...   13.8.2013, 20:02
|- - ink_elec   Цитата(Костян челябинский @ 13.8.2013, 23...   14.8.2013, 1:51
|- - haramamburu   Цитата(ink_elec @ 14.8.2013, 1:45) Раз в ...   14.8.2013, 1:58
|- - ink_elec   Цитата(haramamburu @ 14.8.2013, 4:58) 1 А...   14.8.2013, 2:09
|- - haramamburu   Цитата(ink_elec @ 14.8.2013, 2:09) 1 Чтоб...   14.8.2013, 2:27
|- - ink_elec   Цитата(haramamburu @ 14.8.2013, 5:27) Ну ...   14.8.2013, 3:36
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 14.8.2013, 4:36) В счет...   14.8.2013, 21:39
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 15.8.2013, 0:39) А что? бе...   15.8.2013, 8:50
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 15.8.2013, 9:50) Примен...   15.8.2013, 10:18
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 15.8.2013, 13:18) А 8-пров...   15.8.2013, 11:07
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 15.8.2013, 12:07) Покаж...   15.8.2013, 11:37
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 15.8.2013, 14:37) Именно т...   15.8.2013, 13:37
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 15.8.2013, 14:37) Именн...   15.8.2013, 14:43
- - Looking   ЦитатаНу и отдельный для молниеприёмника. Я же гов...   13.8.2013, 22:48
|- - haramamburu   Цитата(Looking @ 13.8.2013, 22:48) Объясн...   13.8.2013, 23:19
- - Looking   Да, получается дофига, но автоматики не будут рабо...   13.8.2013, 23:39
|- - haramamburu   Цитата(Looking @ 13.8.2013, 23:39) Да, по...   14.8.2013, 0:37
- - Алексей.   И в чем фантазия?   14.8.2013, 13:11
|- - haramamburu   Цитата(Алексей. @ 14.8.2013, 13:11) И в ч...   14.8.2013, 14:23
- - Костян челябинский   Так, народ. ТТ не будет, поэтому с ее обсуждением ...   14.8.2013, 17:05
|- - ink_elec   Цитата(Костян челябинский @ 14.8.2013, 20...   14.8.2013, 18:12
- - ink_elec   Не имеет смысла продолжать.   15.8.2013, 14:54
- - Олега   Правильно. Клемма счетчика не является коммутацион...   15.8.2013, 15:30
- - gomed12   Могу сказать утвердительно одно: в счетчик PEN не ...   15.8.2013, 16:06
|- - Sist   в счетчик PEN не заводится. В современных счетчика...   21.8.2013, 19:10
- - Олега   Назовите причину. "РЕ" мешает работе при...   15.8.2013, 16:37
- - gomed12   Функционально, направление защитных токов в счетчи...   15.8.2013, 17:12
- - Олега   Никаких защитных токов в счетчик не бежит. Не комм...   15.8.2013, 17:35
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 15.8.2013, 18:35) 1. Никак...   28.8.2013, 21:44
|- - ink_elec   Цитата(gomed12 @ 29.8.2013, 0:44) По устр...   29.8.2013, 5:58
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 28.8.2013, 22:44) По пре...   2.9.2013, 11:56
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 2.9.2013, 14:56) Видимо ре...   2.9.2013, 12:04
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 2.9.2013, 13:04) В доме...   2.9.2013, 12:17
- - Костян челябинский   ink_elec, gomed12, Олега, джентльмены, прошу не ср...   15.8.2013, 19:46
|- - Олега   Цитата(Костян челябинский @ 15.8.2013, 20...   15.8.2013, 20:46
|- - ink_elec   Цитата(Костян челябинский @ 15.8.2013, 22...   16.8.2013, 3:19
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 16.8.2013, 3:19) Зато р...   16.8.2013, 9:23
- - haramamburu   Transformator, А сама бумага этой грамоты - мягкая...   20.8.2013, 15:45
|- - Transformator   Цитата(haramamburu @ 20.8.2013, 15:45) Tr...   20.8.2013, 20:03
- - haramamburu   Да потому что грамота эта - филькина! Посему и...   20.8.2013, 20:59
|- - Transformator   Цитата(haramamburu @ 20.8.2013, 20:59) Да...   20.8.2013, 21:19
|- - ink_elec   Цитата(Transformator @ 21.8.2013, 0:19) З...   22.8.2013, 15:14
|- - Transformator   Цитата(ink_elec @ 22.8.2013, 15:14) Сопро...   22.8.2013, 20:43
- - haramamburu   Ага.. а где ключевое : "клянусь красотой сосе...   21.8.2013, 19:13
- - Олега   Transformator, посмотрите Газпромовскую инструкцию...   22.8.2013, 22:39
- - haramamburu   Костян челябинский, ну чем там все закончилось то...   26.8.2013, 12:54
- - Костян челябинский   haramamburu, пока ничем. Сначала был разговор по ш...   26.8.2013, 16:31
- - haramamburu   почему 4ре жилы? Может 5ть? ведь ПЕН то в одном ме...   26.8.2013, 17:18
- - Костян челябинский   А может в двух поделить? Один раз - на входе в гар...   26.8.2013, 18:32
|- - haramamburu   Цитата(Костян челябинский @ 26.8.2013, 19...   28.8.2013, 17:34
|- - Олега   А как понимаете: Цитата(Костян челябинский @ ...   3.9.2013, 8:48
- - Pantryk   Если будете заземлители забивать и возле ВРУ участ...   28.8.2013, 11:32
- - Костян челябинский   Отчитываюсь. Самое главное - хочешь насмешить бога...   31.8.2013, 21:03
|- - haramamburu   Цитата(Костян челябинский @ 31.8.2013, 22...   31.8.2013, 23:39
|- - ink_elec   Цитата(Костян челябинский @ 1.9.2013, 0:0...   2.9.2013, 6:05
- - pas13   Костян челябинский, жесть,как он себе это представ...   31.8.2013, 23:17
- - Rezo   Цитата(Костян челябинск..)А вообще, чуть не задвин...   1.9.2013, 11:26
- - Костян челябинский   не, ввод то СИП4х16. А вот между щитом учета (он ж...   2.9.2013, 19:21
|- - ink_elec   Цитата(Костян челябинский @ 2.9.2013, 22...   2.9.2013, 19:32
|- - Костян челябинский   Цитата(ink_elec @ 2.9.2013, 21:32) Если в...   2.9.2013, 19:44
|- - ink_elec   Цитата(Костян челябинский @ 2.9.2013, 22...   2.9.2013, 21:10
|- - Олега   А был ли смысл высказывать свои мнения, если: Цита...   2.9.2013, 21:30
- - Костян челябинский   На будущее. Для более адекватных клиентов. И хочет...   2.9.2013, 21:33
|- - ink_elec   Цитата(Костян челябинский @ 3.9.2013, 0:3...   2.9.2013, 21:53
- - Rezo   Цитата(ink_elec)Делить можно PEN, который по меди ...   3.9.2013, 8:38
- - Rezo   Вообще-то лучше, что бы автор теперешнюю свою мысл...   3.9.2013, 9:30
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 3.9.2013, 10:30) ..на вводе...   3.9.2013, 10:18
- - Rezo   В данном случае и согласно пожеланиям заказчика (с...   3.9.2013, 13:55
- - Костян челябинский   Нате, пинайте меня. Это то, что должно получиться ...   3.9.2013, 19:55
|- - ink_elec   Цитата(Костян челябинский @ 3.9.2013, 22...   3.9.2013, 20:14
- - Костян челябинский   Нет, это на другие отходящие автоматы.. Не надо та...   3.9.2013, 20:19
- - ink_elec   Тогда в ЩУ дома убрал бы перемычку, обвешался УЗО ...   3.9.2013, 20:30
- - Костян челябинский   Неее, я туда лезть не хочу, а другим потом трудно ...   3.9.2013, 20:36
- - Rezo   А что тут говорить? Кто (что) даёт право соединять...   3.9.2013, 22:35
- - Pantryk   F2 F5 F7 Это три однополюсных втомата, или просто ...   4.9.2013, 9:55
- - Rezo   Цитата.....наверное можно оставить в одной части э...   4.9.2013, 10:44
- - Pantryk   Ну вот если например несколько щитов запитаны маги...   4.9.2013, 12:32
3 страниц V   1 2 3 >


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2025, 22:15
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены