КАК ВЫБРАТЬ УСТАВКУ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
КАК ВЫБРАТЬ УСТАВКУ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ? |
| Гость_IG_* |
10.6.2007, 1:20
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Игорь. Интересно, как кто выбирает уставку теплового реле? Например, In двигателя = 1,4А, двигатель нагружен процентов на 80, не более. Режим работы повторно-кртковременный: каждые8-10сек. – реверс. Или: насос, In = 14А.
Может, какую литературу где то можно скачать? |
|
|
![]() |
28.6.2007, 9:13
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
Пример Грюнда - типичный вариант прикрывания "казённой части", если есть док-ция с надписью "..уставка не более..", то её лучше сохранить, а регулятор уставки опломбировать - поможет при "поисках виноватых".
Перегруз - это работа с потребляемым током выше номинального. Номинальный ток - величина, указанная на шильде мотора. В общем случае тепловая уставка настраивается в диапазоне 1,1 - 1,25 номинального тока движка. В особом случае, когда, например, мотор гарантировано работает на 75% мощности или на шильде указан "предсмертный" максимальный рабочий ток (холодильный компрессор), уставку можно/нужно снизить - меньше насиловаться будет при обрыве фазы или клине. Электронные реле защиты лучше несомненно - точней настройка, окружающая т-ра на уставку не влияет, есть возможность подключения встроенного в обмотку PTC-датчика перегрева, но цена - будь здоров. -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
|
|
|
IG КАК ВЫБРАТЬ УСТАВКУ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ? 10.6.2007, 1:20
ИнтСистемс На недогруженном двигателе тепловое реле свои функ... 10.6.2007, 12:39
Ziper Есть два варианта:
Первый - можно измерить ток в н... 10.6.2007, 15:13
ИнтСистемс Re: КАК ВЫБРАТЬ УСТАВКУ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ? 25.6.2007, 2:01
Ig Спасибо тем, кто ответил. Однако, ответы вызывают ... 27.6.2007, 3:01
ИнтСистемс Цитата(Ig)«На недогруженном двигателе тепловое рел... 27.6.2007, 8:19
SergAn [b]Ig писал
Цитата…как кто выбирает уставку тепло... 27.6.2007, 9:47
ИнтСистемс Цитата(SergAn)Что же угрожает изделию в случае нед... 27.6.2007, 22:55
Ig А что такое "сухой ход", и почему он воз... 28.6.2007, 1:58
SergAn [b]Ig писал
ЦитатаА что такое "сухой ход... 28.6.2007, 7:33
fakel48 Здравствуйте!
Дабы не плодить тему, задам вопр... 25.2.2026, 11:27
Eugenio59 Если эл. двигатель трехфазный, то в диапазоне от 4... 25.2.2026, 12:08
gomed12 Скорее всего ЭД - 2,8 кВт, 1500 об/мин. по валу 25... 25.2.2026, 19:53
Гость_незнайка_* Цитата(gomed12 @ 25.2.2026, 19:53) Теплов... 26.2.2026, 17:52
gomed12 1,1 для бытового оборудования проходит, а для двиг... 26.2.2026, 23:30![]() ![]() ![]() |
|