Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

КАК ВЫБРАТЬ УСТАВКУ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ?

Гость_IG_*
сообщение 10.6.2007, 1:20
Сообщение #1





Гости






Игорь. Интересно, как кто выбирает уставку теплового реле? Например, In двигателя = 1,4А, двигатель нагружен процентов на 80, не более. Режим работы повторно-кртковременный: каждые8-10сек. – реверс. Или: насос, In = 14А.
Может, какую литературу где то можно скачать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Flash
сообщение 28.6.2007, 9:13
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



Пример Грюнда - типичный вариант прикрывания "казённой части", если есть док-ция с надписью "..уставка не более..", то её лучше сохранить, а регулятор уставки опломбировать - поможет при "поисках виноватых".

Перегруз - это работа с потребляемым током выше номинального.
Номинальный ток - величина, указанная на шильде мотора.

В общем случае тепловая уставка настраивается в диапазоне 1,1 - 1,25 номинального тока движка.

В особом случае, когда, например, мотор гарантировано работает на 75% мощности или на шильде указан "предсмертный" максимальный рабочий ток (холодильный компрессор), уставку можно/нужно снизить - меньше насиловаться будет при обрыве фазы или клине.

Электронные реле защиты лучше несомненно - точней настройка, окружающая т-ра на уставку не влияет, есть возможность подключения встроенного в обмотку PTC-датчика перегрева, но цена - будь здоров.


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- IG   КАК ВЫБРАТЬ УСТАВКУ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ?   10.6.2007, 1:20
- - ИнтСистемс   На недогруженном двигателе тепловое реле свои функ...   10.6.2007, 12:39
- - Ziper   Есть два варианта: Первый - можно измерить ток в н...   10.6.2007, 15:13
- - ИнтСистемс   Re: КАК ВЫБРАТЬ УСТАВКУ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ?   25.6.2007, 2:01
- - Ig   Спасибо тем, кто ответил. Однако, ответы вызывают ...   27.6.2007, 3:01
- - ИнтСистемс   Цитата(Ig)«На недогруженном двигателе тепловое рел...   27.6.2007, 8:19
- - SergAn   [b]Ig писал Цитата…как кто выбирает уставку тепло...   27.6.2007, 9:47
- - ИнтСистемс   Цитата(SergAn)Что же угрожает изделию в случае нед...   27.6.2007, 22:55
- - Ig   А что такое "сухой ход", и почему он воз...   28.6.2007, 1:58
- - SergAn   [b]Ig писал ЦитатаА что такое "сухой ход...   28.6.2007, 7:33
- - Flash   Пример Грюнда - типичный вариант прикрывания ...   28.6.2007, 9:13
- - fakel48   Здравствуйте! Дабы не плодить тему, задам вопр...   25.2.2026, 11:27
- - Eugenio59   Если эл. двигатель трехфазный, то в диапазоне от 4...   25.2.2026, 12:08
- - gomed12   Скорее всего ЭД - 2,8 кВт, 1500 об/мин. по валу 25...   25.2.2026, 19:53
|- - Гость_незнайка_*   Цитата(gomed12 @ 25.2.2026, 19:53) Теплов...   26.2.2026, 17:52
- - gomed12   1,1 для бытового оборудования проходит, а для двиг...   26.2.2026, 23:30


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 7:05
Rambler's Top100     