КАК ВЫБРАТЬ УСТАВКУ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ?

Гость_IG_*
сообщение 10.6.2007, 1:20
Сообщение #1





Гости






Игорь. Интересно, как кто выбирает уставку теплового реле? Например, In двигателя = 1,4А, двигатель нагружен процентов на 80, не более. Режим работы повторно-кртковременный: каждые8-10сек. – реверс. Или: насос, In = 14А.
Может, какую литературу где то можно скачать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ИнтСистемс
сообщение 27.6.2007, 8:19
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 5.5.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8660



Цитата(Ig)
«На недогруженном двигателе тепловое реле свои функции не выполнит» - почему? Если двигатель недогружен, то его ток меньше номинального и ему (двигателю), ничего не угрожает.

Угрожает изделию в целом - подшипникам, торцевым уплотнениям и т.п.
Цитата(Ig)
«при частых пускахстопах наоборот не даст двигателю работать» - с чего бы это? Правильно подобранные двигатель и тепловое реле работать будут.

пуски-стопы - 7-микратный от номинала ток, тепловое реле обладает тепловой памятью - оно просто не будет успевать остывать.

Цитата(Ig)
Г-н «ИнтСистемс». Если можно – ссылку, или обьясните, пожалуйста, сами: почему «…ставить 0,9 от номинала»?, а почему не 0,8 или 0,5?
Так, что вопрос (…как кто выбирает уставку теплового реле?) остается.
Игорь.


Тут как-раз просто - Грюнд в номинале указывает ток "тяжелой" работы, а в штатном режиме насосы потребляют меньший ток, по этому грюнд _рекомендует_ ставить 0,9 от номинала, что вступает в конфликт с российской (и не только) нормой 1,15In. Кстати, по непонятным причинам, в автоматике грюнда при наличии теплушек и моторных автоматов, они зачем-то выставленны на заводе на максимум, хотя от производителя поступают выставленными на минимум. Несколько раз уже нарывались.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- IG   КАК ВЫБРАТЬ УСТАВКУ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ?   10.6.2007, 1:20
- - ИнтСистемс   На недогруженном двигателе тепловое реле свои функ...   10.6.2007, 12:39
- - Ziper   Есть два варианта: Первый - можно измерить ток в н...   10.6.2007, 15:13
- - ИнтСистемс   Re: КАК ВЫБРАТЬ УСТАВКУ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ?   25.6.2007, 2:01
- - Ig   Спасибо тем, кто ответил. Однако, ответы вызывают ...   27.6.2007, 3:01
- - ИнтСистемс   Цитата(Ig)«На недогруженном двигателе тепловое рел...   27.6.2007, 8:19
- - SergAn   [b]Ig писал Цитата…как кто выбирает уставку тепло...   27.6.2007, 9:47
- - ИнтСистемс   Цитата(SergAn)Что же угрожает изделию в случае нед...   27.6.2007, 22:55
- - Ig   А что такое "сухой ход", и почему он воз...   28.6.2007, 1:58
- - SergAn   [b]Ig писал ЦитатаА что такое "сухой ход...   28.6.2007, 7:33
- - Flash   Пример Грюнда - типичный вариант прикрывания ...   28.6.2007, 9:13
- - fakel48   Здравствуйте! Дабы не плодить тему, задам вопр...   25.2.2026, 11:27
- - Eugenio59   Если эл. двигатель трехфазный, то в диапазоне от 4...   25.2.2026, 12:08
- - gomed12   Скорее всего ЭД - 2,8 кВт, 1500 об/мин. по валу 25...   25.2.2026, 19:53
|- - Гость_незнайка_*   Цитата(gomed12 @ 25.2.2026, 19:53) Теплов...   26.2.2026, 17:52
- - gomed12   1,1 для бытового оборудования проходит, а для двиг...   26.2.2026, 23:30