Игорь. Интересно, как кто выбирает уставку теплового реле? Например, In двигателя = 1,4А, двигатель нагружен процентов на 80, не более. Режим работы повторно-кртковременный: каждые8-10сек. – реверс. Или: насос, In = 14А.
Может, какую литературу где то можно скачать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Ig_*
сообщение 27.6.2007, 3:01
Сообщение #2





Гости






Спасибо тем, кто ответил. Однако, ответы вызывают новые вопросы, при чем, реально, на основной вопрос (…как кто выбирает уставку теплового реле?) четкого ответа нет.
«На недогруженном двигателе тепловое реле свои функции не выполнит» - почему? Если двигатель недогружен, то его ток меньше номинального и ему (двигателю), ничего не угрожает. Если, по какой то причине, ток вырастет выше уставки теплового реле, оно (тепловое реле), его (двигатель) - отключит.
«при частых пускахстопах наоборот не даст двигателю работать» - с чего бы это? Правильно подобранные двигатель и тепловое реле работать будут.
Г-н «ИнтСистемс». Если можно – ссылку, или обьясните, пожалуйста, сами: почему «…ставить 0,9 от номинала»?, а почему не 0,8 или 0,5?
Так, что вопрос (…как кто выбирает уставку теплового реле?) остается.
Игорь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- IG   КАК ВЫБРАТЬ УСТАВКУ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ?   10.6.2007, 1:20
- - ИнтСистемс   На недогруженном двигателе тепловое реле свои функ...   10.6.2007, 12:39
- - Ziper   Есть два варианта: Первый - можно измерить ток в н...   10.6.2007, 15:13
- - ИнтСистемс   Re: КАК ВЫБРАТЬ УСТАВКУ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ?   25.6.2007, 2:01
- - Ig   Спасибо тем, кто ответил. Однако, ответы вызывают ...   27.6.2007, 3:01
- - ИнтСистемс   Цитата(Ig)«На недогруженном двигателе тепловое рел...   27.6.2007, 8:19
- - SergAn   [b]Ig писал Цитата…как кто выбирает уставку тепло...   27.6.2007, 9:47
- - ИнтСистемс   Цитата(SergAn)Что же угрожает изделию в случае нед...   27.6.2007, 22:55
- - Ig   А что такое "сухой ход", и почему он воз...   28.6.2007, 1:58
- - SergAn   [b]Ig писал ЦитатаА что такое "сухой ход...   28.6.2007, 7:33
- - Flash   Пример Грюнда - типичный вариант прикрывания ...   28.6.2007, 9:13
- - fakel48   Здравствуйте! Дабы не плодить тему, задам вопр...   25.2.2026, 11:27
- - Eugenio59   Если эл. двигатель трехфазный, то в диапазоне от 4...   25.2.2026, 12:08
- - gomed12   Скорее всего ЭД - 2,8 кВт, 1500 об/мин. по валу 25...   25.2.2026, 19:53
|- - Гость_незнайка_*   Цитата(gomed12 @ 25.2.2026, 19:53) Теплов...   26.2.2026, 17:52
- - gomed12   1,1 для бытового оборудования проходит, а для двиг...   26.2.2026, 23:30