Коэффициент спроса...

Котов Сергей
сообщение 18.6.2007, 21:21
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 70
Регистрация: 5.5.2007
Пользователь №: 8661



Уважаемые, коллеги! Помогите вникнуть в суть вопроса... Повсеместно встречаюсь, при выборе кабелей, автоматов используется мощность РАСЧЕТНАЯ, а не установленная! (Чтобы найти расчетную нагрузку, надо заменить действительную переменную по значению нагрузку такой максимальной по значению постоянной нагрузкой, которая была бы эквивалентна фактической нагрузке по максимальной температуре нагрева проводников или по тепловому износу изоляции и т.д.; Сибикин "Эл/снабжение пром. предприятий и установок") К примеру, по всему зданиию (В разных помещениях) стоят у меня 10 подъемников по 2,5 кВт каждый.... Примерный расчет дает: одновременно используются, скажем, 5 подъемников. Руст=25 кВт, Роднвр.исп.=5х2,5=12,5, т.е. коэф. спроса Кс=12,5/25=0,5. Подъемники запитываются от разных РП и для каждого расчетная мощность будет равна Ррасч=Р*Кс=2,5х0,5=1,25 кВт - ВОТ ЭТОТ РАСЧЕТ ПРАВИЛЬНЫЙ ?! Может есть какой-то справочник что ли?! Вот именно то, что мне надо нигде не могу найти... Заранее благодарю!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
oleg309
сообщение 24.6.2007, 7:21
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 19.1.2007
Пользователь №: 8085



Коэффициент спроса применяют на ранних этапах проектирования, когда о нагрузках имееися мало информации. Следует все же применять коэффициент максимума, для чего необходимо определить эффективное число эл.приемников. Если же число эффективных приемников меньше 4, но число фактических больше 3, необходимо вести расчет как сумму произведений потребляеой активной (реактивной) мощности на характерные коэффициенты загрузки этих приемников. Затем расчитать полную, потребляемую мощность.

Цитата(Котов Сергей)
чтобы не завышать сечения кабелей.....


Если речь идет о экономии на стоимости кабельной продукции, можно применить компенсацию реактивной мощности, которая имеет и ряд других преимуществ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 26.1.2026, 16:16
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены