Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Расцепитель+Выключатель нагрузки

VISA
сообщение 19.6.2007, 11:08
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 19.6.2007
Пользователь №: 8860



Есть необходимость организовать отключение с использованием независимого расцепителя и выключателя нагрузки. Плюс необходим дополнительный сигнальный контакт. Автоматический выключатель использовать нельзя, т.к. при КЗ в цепи автомата дополнительный контакт выдаст ложный сигнал.

Существуют ли выключатели нагрузки, работающие с расцепителями?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 21.6.2007, 10:34
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8073
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



VISA хочет защититься от дребезга блок-контакта выключателя от динамических сил при к.з. и появления ошибочного сигнала. Если использовать размыкающий контакт, дребезг возможен, а если пользоваться замыкающим контактом через промежуточное реле, проблема разрешима.