Здравствуйте. Помогите правильно собрать силовой щит на пищеблок, а точнее определиться с последовательностью автоматов. Значит тема такая. 8 потребителей на 380в. Каждый потребитель должен идти через пускатель. Меня интересует вопрос, перед пускателем должен стоять трехполюсной автомат, после него трехполюсной автомат+узо? Или достаточно одного автомат+узо? И ещё вопрос, кнопка идущая на пускатель должна идти через однополюсной автомат? Прошу прощения, если что-то назвал не своими вещами
|
|
|
![]() |
7.7.2013, 17:57
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
нужно предусмотреть аварийную кнопку " СТОП " .
для цепей управления нужно предусмотреть понижающий тр-р Подача напряжения в цепи управления через блок- контакты силового автомата. PS: ВРУ находиться в специальном помещении. Для чего нужны пускатели ? может достаточно одних автоматов ? Навеняка у каждого потребителя есть свой вводной автомат , своя автоматика cвои средства управления и сигнализации . -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
Гость_Анатолий_* Силовой щит 7.7.2013, 17:00
Transformator Цитата(Гость_Анатолий_* @ 7.7.2013, 18:00... 7.7.2013, 21:02
NikELektrik Цитата(Гость_Анатолий_* @ 7.7.2013, 17:00... 7.7.2013, 21:47
moshkarow АНАТОЛИЙ МОЛЧИТ
Общий аврийный стоп все таки нуже... 7.7.2013, 22:30
NikELektrik Насколько я помню, норматив говорит об предусмотре... 7.7.2013, 22:38
Гость_Анатолий_* Все понял, огромное спасибо! Просто у меня по ... 8.7.2013, 0:38
Viking-Tver А что имеется в виду под "трехполюсник УЗО+ав... 8.7.2013, 1:01
Pantryk В правилах охраны труда на пищепроме в Беларуси (и... 8.7.2013, 9:33![]() ![]() ![]() |
|