Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 25.11.2004 Пользователь №: 1981 ![]() |
Помогите молодому электрику. Двигатель АИР180М4У3 (Рн=30кВт, Iн=56 А) с вентиляторной нагрузкой на валу включается прямым пуском (пускатель ПМЛ-410004). Установленный автомат ВА47-29 63А в момент пуска отключается тепловым расцепителем (производитель говорит, что при I=2,55Iн время отключения тепловым расцепителем от 1 сек.).
Какой автомат мне применить, чтобы небыло отключений, но и в тоже время соблюсти селективность? Раньше применялись АЕ2046, сейчас их сложно достать. Уважаемые специалисты, выручайте! |
![]() |
|
![]() |
Гость_bezik92_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Всем привет! Помогите, пожалуйста, моему дедушке подключить двигатель...
Информация на двигателе: Цитата Двигатель асинхронный Тип: АЗМЯТ80АГУХЛ4 Конденсатор рабочий: 32 (мкФ), 400 (В) Пусковой конденсатор: 150 (мкФ), 330 (В) Режим 51 Однофазный 50 (Гц), 220 (В), 9.64 (А), 1500 (Вт), 2635 (об/мин) 1P54 На нем есть обмотки z1-z2 с сопротивлением 2 (Ом) и u1-u2 с сопротивлением 4.5 (Ом) Вопрос в том, к каким клеммам подсоединять напряжение, а к каким конденсаторы. P.S. К сожалению, пока нет возможности что-то сфотографировать, я пока что далеко от двигателя... |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |