Здравствуйте уважаемые форумчане!
Возникла острая необходимость сделать автоматику для включённого в систему вакуумного насоса. Дано: 1)вакуумный насос однофазный мощностью 200 Вт, http://afon-vacuum.ru/nasos/z/ 2)электроконтактный манометр марки ДВ 2005 Сг (имеющий два замыкающих контакта, min и max соответственно) Напряжение внешних коммутируемых цепей - 380 В (включая 24; 27; 36; 40; 110; 220В) — для цепей переменного тока Значение коммутируемого тока – от 0,02 до 0,5 А; http://kipservis.ru/rosma/elektrokontaktny...etr_dm_2005.htm 3) малогабаритный контактор КМИ-11210 http://svetelektro.net/iek/kontaktory Требуется: Используя коммутирующие контакты манометра осуществить следующий алгоритм работы насоса: 1) при падении давления до показания min (контакт min разомкнут, контакт max разомкнут) насос включается, 2) при достижении давления показания max (контакт min замкнут, контакт max замкнут) насос выключается, 3) при давлении в системе в пределах min - max (контакт min замкнут, контакт max разомкнут) насос выключен. В "прошлой жизни" я электрик, но с тех пор прошёл уже не один десяток лет, так что вынужден просить вышей помощи! С уважением, Виктор. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3279 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Разновидность моей схемы.
как собирайтесь запускать когда давление ниже min Выношу на суд мою схему Контакт к2.1 на усмотрение В цепь км поставить нормально замкнутые контакты теплового реле (если оно имеется) Сообщение отредактировал moshkarow - 1.6.2013, 20:39 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 31.5.2013 Пользователь №: 33548 ![]() |
В цепь км поставить нормально замкнутые контакты теплового реле (если оно имеется) Со схемами всё понял - буду собирать, но обойдусь без кнопки "стоп" - слишком "жирно" будет ![]() Прозвучало предложение включить в цепь КМ тепловое реле, само трёхфазное реле то есть, как раз по номиналу... но будет ли с ним нагрузка в виде однофазного насоса работать? По факту есть малогабаритный контактор КМИ-11210, на складе изначально вместе с контактором взял тепловое реле LR2 D1305 на токовый диапазон 0,63…1 А Хотел сделать так: Но, в интернете внимательно прочёл назначение этого реле и очень сильно замомневался. Многофункциональное реле контроля и защиты электродвигателем обеспечивает: Функции защиты: защита от перегрузки (Class 5-30) термисторная защита электродвигателя защита от асимметрии фаз защита от обрыва фаз защита от неправильного чередования фаз защита от затянутого пуска электродвигателя защита от блокировки электродвигателя защита от токов утечки на землю защита от max и min значения тока защита от max и min значения напряжения и т.д. Не знаю, бывают ли однофазные тепловые реле, но затея с трёхфазным, по-моему не целесообразна! |
|
![]() |
||
![]() ![]() ![]() |
![]() |