Работа насоса в автоматическом режиме

Виктор 1971
сообщение 31.5.2013, 14:35
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 31.5.2013
Пользователь №: 33548



Здравствуйте уважаемые форумчане!
Возникла острая необходимость сделать автоматику для включённого в систему вакуумного насоса.

Дано:
1)вакуумный насос однофазный мощностью 200 Вт,
http://afon-vacuum.ru/nasos/z/
2)электроконтактный манометр марки ДВ 2005 Сг (имеющий два замыкающих контакта, min и max соответственно)
Напряжение внешних коммутируемых цепей - 380 В (включая 24; 27; 36; 40; 110; 220В) — для цепей переменного тока
Значение коммутируемого тока – от 0,02 до 0,5 А;
http://kipservis.ru/rosma/elektrokontaktny...etr_dm_2005.htm
3) малогабаритный контактор КМИ-11210 http://svetelektro.net/iek/kontaktory

Требуется:
Используя коммутирующие контакты манометра осуществить следующий алгоритм работы насоса:
1) при падении давления до показания min (контакт min разомкнут, контакт max разомкнут) насос включается,
2) при достижении давления показания max (контакт min замкнут, контакт max замкнут) насос выключается,
3) при давлении в системе в пределах min - max (контакт min замкнут, контакт max разомкнут) насос выключен.

В "прошлой жизни" я электрик, но с тех пор прошёл уже не один десяток лет, так что вынужден просить вышей помощи!
С уважением, Виктор.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
moshkarow
сообщение 1.6.2013, 20:29
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3279
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Разновидность моей схемы.
как собирайтесь запускать когда давление ниже min Выношу на суд мою схему
Контакт к2.1 на усмотрение

В цепь км поставить нормально замкнутые контакты теплового реле (если оно имеется)

Сообщение отредактировал moshkarow - 1.6.2013, 20:39


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виктор 1971
сообщение 2.6.2013, 0:37
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 31.5.2013
Пользователь №: 33548



Цитата(moshkarow @ 1.6.2013, 20:29) *
В цепь км поставить нормально замкнутые контакты теплового реле (если оно имеется)


Со схемами всё понял - буду собирать, но обойдусь без кнопки "стоп" - слишком "жирно" будет icon_smile.gif если понадобится, автомат в щите выключат!
Прозвучало предложение включить в цепь КМ тепловое реле, само трёхфазное реле то есть, как раз по номиналу... но будет ли с ним нагрузка в виде однофазного насоса работать?
По факту есть малогабаритный контактор КМИ-11210, на складе изначально вместе с контактором взял тепловое реле LR2 D1305 на токовый диапазон 0,63…1 А
Хотел сделать так:

Прикрепленное изображение


Но, в интернете внимательно прочёл назначение этого реле и очень сильно замомневался.

Многофункциональное реле контроля и защиты электродвигателем обеспечивает:
Функции защиты:

защита от перегрузки (Class 5-30)
термисторная защита электродвигателя
защита от асимметрии фаз
защита от обрыва фаз
защита от неправильного чередования фаз
защита от затянутого пуска электродвигателя
защита от блокировки электродвигателя
защита от токов утечки на землю
защита от max и min значения тока
защита от max и min значения напряжения и т.д.


Не знаю, бывают ли однофазные тепловые реле, но затея с трёхфазным, по-моему не целесообразна!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Виктор 1971   Работа насоса в автоматическом режиме   31.5.2013, 14:35
- - belok5   вообще, как я понял, у манометра иное типоисполнен...   31.5.2013, 14:59
- - moshkarow   схема еще один вариант   31.5.2013, 17:47
- - belok5   не прокатят оба варианта - у манометра один общий ...   31.5.2013, 23:15
- - moshkarow   Почему? Расскажите? Не можете разглядетть на схеме...   1.6.2013, 7:21
- - Виктор 1971   Попробую собрать одну из схем, но в виду того, что...   1.6.2013, 11:25
- - moshkarow   в красном квадратике автоматический выключатель РЭ...   1.6.2013, 12:26
- - Виктор 1971   Сначала о контактах манометра: контакты нормально ...   1.6.2013, 13:15
- - moshkarow   Теперь ещё раз об алгоритме работы: всё не совсем ...   1.6.2013, 14:50
- - Амур50   Нужен всего один контакт, включающий пускатель и д...   1.6.2013, 14:53
- - moshkarow   уважаемый Амур50 так делать нельзя. как известно у...   1.6.2013, 15:29
- - Амур50   Вы правы, но система предусматривает ресивер или н...   1.6.2013, 15:42
- - moshkarow   вопрсы к Виктор 1971 Расскажите подробней о назнач...   1.6.2013, 15:58
- - Виктор 1971   Съездил на работу, ещё раз прозвонил контакты - ко...   1.6.2013, 18:44
- - Виктор 1971   Мне сегодня предложили ещё одну схему. Выношу её н...   1.6.2013, 19:49
- - moshkarow   Разновидность моей схемы. как собирайтесь запускат...   1.6.2013, 20:29
|- - Виктор 1971   Цитата(moshkarow @ 1.6.2013, 20:29) В цеп...   2.6.2013, 0:37
|- - Uran   Цитата(Виктор 1971 @ 2.6.2013, 1:37) Со с...   2.6.2013, 10:37
- - Костян челябинский   Стоп, парни. По моему вы чего то путаете. 7 лет ра...   1.6.2013, 21:00
|- - Uran   Цитата(Костян челябинский @ 1.6.2013, 22...   1.6.2013, 21:31
- - moshkarow   [quote name='Виктор 1971' date='1.6.20...   1.6.2013, 22:22
- - moshkarow   согласен При мощности двигателя 200 вт теплловое ...   2.6.2013, 6:33
- - Виктор 1971   Спасибо за грамотные советы и помощь - пойду собир...   3.6.2013, 13:10
- - moshkarow   Виктор 1971.Рассказал бы как работает автоматика. ...   3.6.2013, 16:55