Можно ли подключить нулевой провод (идущий после нагрузки) к метал. коробке щита, а от неё уже нормально к нулевому проводу.

Получается цепь:
Фаза--нагрузка--нулевой провод--метал. коробка щита--нулевой провод.

Не ударит ли током при прикосновении к коробке щита?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
savelij®
сообщение 29.5.2007, 22:08
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Проводник РЕ подключается только параллельно. Этажные щиты подключаются к шине РЕ только параллельно. Последовательное подключение металлических кожухов щитов , т.е. на один болт пришел с др ушел, недопустимо.
Ввод в здание 4-х проводка на ГРЩ, ГЩВУ или ВРУ, с них пятипроводка на этажные щиты - шины РЕ и N разъединены и от ГРЩ идут раздельно, РЕ соединена с ГЗШ - это земля!
О каком занулении щитов Вы говорите?