Всем привет. Обращаюсь со следующим вопросом:
Производственный цех представляет собой полностью металлическую конструкцию высотой 8,5 м, собран из металлического каркаса с утеплением, стоит на ж/б фундаменте. Кровля - профлист, толщина 0,75 мм. Я что то не могу найти этого в своей книге ПУЭ7, там отсутствуют некоторые главы. Проект уже горит... как всегда в общем. Заранее благодарю! |
|
|
![]() |
29.5.2007, 15:43
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7866 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата(krooke) Шаг сетки 12х12 м, это реально шаг 12 метров :?:
Не заглядывая в РД, приму здание как 11 степень огнестойкости, при этом фермы здания располагаются с шагом 4 м., ето значит, что если даже покрытие кровли не отвечает требованиям молниеприемника, то молниприемником становиться несущие конструкции здания - фермы. Учтите РД рекомендует выводы от сетки к заземлителю выполнять через 25 м по периметру здания. Это понятно, для уменьшения пути отвода заряда. В Вашем случае, думаю, достаточно выполнить 4 отвода в углах здания. Цитата Объединять их нужно, на ГЗШ.
Не обязательно на ГЗШ, в любом удобном месте. Цитата И я гдето читал что заземление молниеприемников нужно выполнять в местах где люди так сказать не "водятся", а здесь это заземление пересекает все основные входы и выходы?!?!?
Под землей все может пересекаться, а вот для токоотводов от заземления стараются использовать металлические конструкции зданий или располагают как предлагает Dima2007. |
|
|
Nitc Молниезащита, надо или не надо.... 21.5.2007, 18:23
Антон Берешь програмку - http://rapidshare.com/files/326... 22.5.2007, 8:35
Али-хан 58 Молниезащита 22.5.2007, 10:10
Nitс Стропила металлические, шаг 4 метра, если я правил... 22.5.2007, 11:38
Nltc Уже разобрался
Кстати, про то, что толщина профл... 22.5.2007, 17:42
Kelman777 Разобрался сам - подскажи товарищу! 22.5.2007, 19:57
nitc гость СО -153-34.21.122 - 2003 Инструкция по устройству... 24.5.2007, 13:11
Dim78 Цитата(Nltc)Уже разобрался
Кстати, про то,... 28.5.2007, 17:05
Dima2007 Цитата(Nltc)Уже разобрался
Кстати, про то,... 28.5.2007, 17:11
krooke Матерьял как раз-то и негорючий. И пусть лучше экс... 29.5.2007, 10:53
gomed12 Сетка может располагаться как на профлисте, так и ... 29.5.2007, 11:12
Антон Вопрос в тему!! 29.5.2007, 11:46
krooke Шаг сетки 12х12 м, это реально шаг 12 метров
Не... 29.5.2007, 11:51
Dima2007 Re: Вопрос в тему!! 29.5.2007, 15:20
krooke К теме токоотводов: ЦитатаВ Вашем случае, думаю, д... 29.5.2007, 16:19
gomed12 Правильно. Только обеспечьте неразрывность металли... 29.5.2007, 18:37