Помогите, кто в курсе, как рассчитать заземлители: определение сопротивления вертикальных заземлителей, горизонтальных, многоэлектродных заземлителей, заземлителей в грунтах с разными слоями и соответственно с разным удельным сопротивлением грунта (формулы)


--------------------
Хочу научиться всему...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_gomed12_*
сообщение 24.4.2007, 10:14
Сообщение #2





Гости






1.Сопротивление одиночного электрода упрощенно определяется:
Ro=(0,366j/L)* lg(4L/D), где
Ro-сопротивление растеканию, Ом
j- удельное сопротивление грунта, Ом*м (чернозем, торф-20; глина-40; суглинок-100; супесь-300; песок-700)
L-длина электрода, м
D- диаметр стержня, м (для уголка- 0,75 ширины полки).
Заглубление электрода от поверхности земли берется-)-0.7м
2. Количество электродов для контура или очага:
No=Ro*F/Rн,где
F-коэффициент сезонности (1,6-1,icon_cool.gif-для 2-ой климатической зоны
Rн-сопротивление растеканию тока по норме.
Для сетей 380/220 В:
Rн=4 Ом-рабочее сопротивление нулевой точки трансформатора (генератора)
Rн=10 Ом- сопротивление повторного заземления нуля на вводе в объект
Rн=30 Ом- сопротивление повторного заземления нуля по длине ЛЭП
Здесь неучтено сопротивление горизонтального участка сети заземления в земле.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- mikhaell   Молниезащита заземление радиообъектов   24.4.2007, 9:26
- - gomed12   1.Сопротивление одиночного электрода упрощенно опр...   24.4.2007, 10:14
- - Гость   а что такое Lg ?   24.4.2007, 14:48
- - gomed12   Цитатаа что такое Lg ? Десятичный логарифм.   24.4.2007, 15:03
- - Гость   очень смешно, что я как-то об этом не подумал! )) ...   24.4.2007, 15:08
- - gomed12   Грубо, равнобедренный прямоугольный треугольник вр...   24.4.2007, 15:16
- - Гость   а как рассчитать высоту молниеприемника на башне Н...   24.4.2007, 15:35
- - Гость   В первой формуле логарифм с каким основанием (   24.4.2007, 15:41
- - gomed12   Цитатаможет есть норматив какой-то или я не так сч...   24.4.2007, 16:13
- - Гость   Прошу прощения за неграмотность (оправдания нет) С...   24.4.2007, 16:27
- - Тор   я расяитал молниезащиту тп 35/10 на 2-х одиночных ...   25.4.2007, 18:21
- - gomed12   Цитата(Тор)я расяитал молниезащиту тп 35/10 на 2-х...   7.5.2007, 18:38
- - вовк   Re: Молниезащита заземление радиообъектов   7.6.2007, 13:26
- - Гость_артем_*   Здраствуйте!Ответте на такой вопрос!Я впер...   24.7.2007, 14:53
- - gomed12   Ваши стержневые заземлители д/б длиной не менее 2-...   25.7.2007, 14:36
- - savelij   Цитата(gomed12 @ 25.7.2007, 15:36) Стальн...   25.7.2007, 17:23
- - gomed12   ЦитатаПоправлю, если не возражаете - токоотводы ми...   25.7.2007, 19:02
|- - savelij   Цитата(gomed12 @ 25.7.2007, 20:02) ...Я п...   19.10.2007, 23:05
- - Oberonius   Всем Доброго здоровья![font="Arial Black...   19.10.2007, 21:51
- - gomed12   ЦитатаТогда позвольте всё же воспользоваться табли...   22.10.2007, 20:33