Выбивает Автомат 32А (PL32\3) на двигателе 11квт |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Выбивает Автомат 32А (PL32\3) на двигателе 11квт |
6.12.2012, 18:49
Сообщение
#1
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 |
Всем здрасте!!! Вопрос такой, выбивает 32амперный (PL32\3) к которому подключон 11киловатный движок.(смотри вложеное Фото) Двигатель стоит на улице поскольку от него работает вытяжка ( циклонного типа). Перво начально я подключил двигатель звездой, но мне посоветовали подключить треугольником и в обоих вариантах двигатель роботал, и было это две недели назад. Сегодня, после оконцовывания кабелей решил снова проверить работоспособность вытяжки. И при первом же запуске срабатывает пакетник((( начал выяснять в чем причина, поменял пакетник результат тот-же, сопротивление обмоток двигателя 1,5 Ом, обмотки на землю не звонятся. Думал может катушка пускателя выбивает пакетник, отсоединил двигатель от клем теплового релле в шкафу управления. В итоге пускатель срабатывает пакетник не выбивает.
Я вот думаю может снять передаточные ремни с шкива двигателя и попробовать в без нагрузки запустить? Если не запустится то понятно движку кранты А если запустится, что посоветуете менять двигатель или пакетник на более высокие токи ставить? Сообщение отредактировал Andre_san - 6.12.2012, 18:53 |
|
|
![]() |
6.12.2012, 18:59
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 |
Такое ощущение, что просто плохой контакт, в месте крепления оконцованных кабелей. Проверьте, мож где недокрутили болт, или каким то образом надломили кабель при опресоввке концов. Веть до оконцовки то всё работало.
-------------------- |
|
|
6.12.2012, 19:20
Сообщение
#3
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 |
Такое ощущение, что просто плохой контакт, в месте крепления оконцованных кабелей. Проверьте, мож где недокрутили болт, или каким то образом надломили кабель при опресоввке концов. Веть до оконцовки то всё работало. Вроде оконцевал надежно, но кто его знает всё может быть, проверю... А что ещё может быть если окажется что с концами все впорядке??? |
|
|
Andre_san Выбивает Автомат 32А (PL32\3) на двигателе 11квт 6.12.2012, 18:49
haramamburu Andre_san, Так вы что оконцовывали? Питающие жилы?... 6.12.2012, 19:33
Andre_san Цитата(haramamburu @ 6.12.2012, 18:33) An... 6.12.2012, 19:39
haramamburu Andre_san, вот если исключить путанья концов обмот... 6.12.2012, 19:43
Andre_san Цитата(haramamburu @ 6.12.2012, 18:43) An... 6.12.2012, 19:55
ez81 Цитата(Andre_san @ 6.12.2012, 19:55) Пере... 6.12.2012, 20:42
drmorgan Цитата(ez81 @ 6.12.2012, 20:42) как не тр... 6.12.2012, 21:43
Andre_san Цитата(ez81 @ 6.12.2012, 19:42) как не тр... 6.12.2012, 21:56
Andre_san откинул с шкива пердаточные ремни чтоб убрать нагр... 7.12.2012, 16:09
drmorgan Цитата(Andre_san @ 7.12.2012, 17:09) до т... 7.12.2012, 18:42
haramamburu Andre_san, Вы гвозди воткните вместо предов - точн... 7.12.2012, 19:11
Andre_san Цитата(haramamburu @ 7.12.2012, 18:11) An... 7.12.2012, 21:56
uvk2 Замерьте потребляемый ток - не превышает ли указан... 7.12.2012, 21:54
drmorgan Я вот тут посчитал нормальная нагрузка на вашу уст... 7.12.2012, 22:13
Andre_san Цитата(drmorgan @ 7.12.2012, 21:13) Я вот... 7.12.2012, 22:37
moshkarow Автомат нужно выбирать специально для защиты двиг... 8.12.2012, 10:38
drmorgan Цитата(moshkarow @ 8.12.2012, 10:38) Авто... 8.12.2012, 12:16
belok5 Цитата(moshkarow @ 8.12.2012, 10:38) Авто... 8.12.2012, 13:11
Andre_san А вот интересно, что касается движка это случайно ... 8.12.2012, 15:48
belok5 система ограничения пусковых токов может быть разн... 8.12.2012, 16:22
moshkarow Цитата(Andre_san @ 6.12.2012, 19:49) Всем... 8.12.2012, 18:04
Andre_san Цитата(moshkarow @ 8.12.2012, 17:04) двиг... 9.12.2012, 1:27
moshkarow пали двигатель конца 9.12.2012, 9:04
Andre_san Цитата(moshkarow @ 9.12.2012, 8:04) пали ... 9.12.2012, 17:50
Andre_san поминял PL6-C32/3 На PL7-D40/3 и всё заработало 13.12.2012, 17:47
Roman_12 Ещё многие вытяжки (мощные) должны запускаться с з... 11.1.2013, 9:14![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2026, 10:02 |
|
|
|
|