Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

пускатель , 40кВт

elmex
сообщение 2.7.2012, 12:50
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 112
Регистрация: 15.6.2010
Из: Нижний новгород
Пользователь №: 18659



на сколько ампер нужен пускатель для движка в 40 кВт?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Shturman1
сообщение 3.7.2012, 12:13
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Пользователь №: 27931



Цитата
Вот критерии выбора контакторов управления двигателями для категорий АС-3 и АС-4:
Для режима частых коммутаций Ik=6xIн >= Iп
Для режима редких коммутаций Iк=10xIн >= Iуд.п.
Где:
Iк- номинальный ток контактора,
Iн- номинальный ток двигателя,


Вы ошибаетесь

Ік - это не номинальный ток контактора, а ток комутации который должен выдерживать контактор
Ін - это номинальный ток контактора

Минимальный ток контактора для двигателя 40 кВт, при котором выполняються эти условия составляет 115 А. Для надёжности лучше взять на ступень больше

Сообщение отредактировал Shturman1 - 3.7.2012, 15:01
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- elmex   пускатель   2.7.2012, 12:50
- - Shturman1   Пускатель 4-й величины. на ток 80 А. Например КМИ-...   2.7.2012, 12:59
- - elmex   Shturman1, на 80 и на 100 сгорели   2.7.2012, 13:00
- - RomanNV   Ну дык в ПУЭ чётко прописано, что коммутационное о...   2.7.2012, 13:42
|- - Shturman1   Цитата(RomanNV @ 2.7.2012, 13:42) Отсюда ...   2.7.2012, 16:37
|- - RomanNV   Цитата(Shturman1 @ 2.7.2012, 19:37) Афиге...   3.7.2012, 6:56
- - Andrey59   У пускателей нормальных фирм токи указаны для режи...   2.7.2012, 14:51
- - moshkarow   по нынешнем временам выбираем 1.5 - 2 кратным запа...   2.7.2012, 20:12
- - azaxratan   свой случий двиг. примерно 20Квт, пускатели жили ...   3.7.2012, 7:50
- - RomanNV   Вот критерии выбора контакторов управления двигате...   3.7.2012, 8:24
- - Shturman1   ЦитатаВот критерии выбора контакторов управления д...   3.7.2012, 12:13
- - elmex   вобщем буду взрывать на 160 ампер...посмотрим кто ...   4.7.2012, 13:15
- - moshkarow   Расскажите чем закончились ваши эксперименты.   27.8.2012, 7:34
|- - scasi   Цитата(moshkarow @ 27.8.2012, 10:34) Расс...   29.8.2012, 7:32
- - Гость_Антон_*   Если кВТ перевести в амперы то получиться 181А. Ка...   27.6.2017, 9:48
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_Антон_* @ 27.6.2017, 9:48) Е...   27.6.2017, 11:14
- - чукча   Цитата(elmex @ 2.7.2012, 13:00) Shturman1...   10.7.2017, 9:55
- - Гость сочувствующий   Цитата(чукча @ 10.7.2017, 9:55) ... Ну да...   10.7.2017, 15:53