общий деревенский счетчик не бьет по сумме с показаниями абонентов
скорее всего воруют... приборы учета(счетчики электронные) и автоматы вынесены на столбы разговаривал с человеком из надзорной организации, он подсказал проверить фазировку счетчиков утверждает, что при неправильном чередовании фаз на счетчике(фаза А на клемник А и т.д.), он будет врать процентов на 30(недосчитывать) приехал, проверили... проверял прибором, в котором правильность чередования фаз, подтверждалась вращением указателя по часовой стрелки проверили на нескольких счетчиках, в том числе и у меня лично у меня показывает неправильный порядок при адекватных показаниях счетчика, а вот у "подозреваемого" при неадекватных показателях (200кВт за месяц при отоплении электричеством) - стрелочка вращается правильно... Вопрос: влияет ли правильность чередования фаз на показания электронного счетчика? (предположим, что техфазных нагрузок нет) |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11185 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Дело в том, что есть слева жёлтая фаза А по месту подключения, а дальше, будьте добры, чередование соблюдайте. Слева направо или сверху вниз. В пределах данной электроустановки, хотя бы. Никаких СВА. Вся сотня счетчиков в этом ящике (или подстанции) должна быть подключена ОДИНАКОВО. Даже специально обученный ГОСТ есть... только забыл номер...
![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Типовяя инструкция по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении РД 34.09.101-94, ГОСТ 7746-2001.