выбивает узо |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
выбивает узо |
29.6.2011, 14:32
Сообщение
#1
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 295 Регистрация: 18.10.2010 Из: Подольск Пользователь №: 19889 |
Меня человек спросил, не знаю что ответить.... Может кто сможет растолковать..
К двум параллельным розеткам поделючено 4 устройства. Три из них - с импульсными БП (компьютеры), 4-е - инверторный кондиционер. Пусть это будет P1, P2, P3 и C1. В любой комбинации, когда эти устройства включены в розетку, например P1+P2+C1, или P1+P3+C1, или P2+C1, в общем в любой - всё нормально. Но как только я включаю их одновременно, выбивает УЗО. Причём, срабатывание происходит либо сразу при включении вилки в розетку, либо через несколько секунд. В общем, я голову сломал, чтобы вычислить только эту зависимость, от чего у меня выбивает УЗО. Теперь сижу ломаю голову над вопросом, как это вылечить. Варианты - подключить розетки к разным УЗО рассматриваю в последнюю очередь. Есть вариант отрезать жилу заземления, но как-то это неправильно. Может быть, какой-то суммарный ток утечки? [color="#006400"][/color] Сообщение отредактировал elelektrik5544 - 29.6.2011, 14:33 |
|
|
![]() |
29.6.2011, 14:54
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
В некоторых БП в схеме стоит большой конденсатор (фильтр) и включен он между схемой и корпусом. Видать, когда всё включено, ток утечки заставляет УЗО работать. Может поменять УЗО на более грубое, например на 100 мА?
|
|
|
29.6.2011, 16:14
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Может поменять УЗО на более грубое, например на 100 мА? На розетках должна быть дифзащита не более 30 мА. elelektrik5544, кроме перечисления оборудования, можно озвучить тип, номинал УЗО. Тогда и с версиями вернее будет... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
5.2.2012, 12:32
Сообщение
#4
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2010 Из: Владивосток Пользователь №: 18047 |
[quote name='savelij®' date='30.6.2011, 0:14' post='191006']
На розетках должна быть дифзащита А почему собственно? Разве всегда "должна быть"? И на ВСЕХ розетках? Думаю на компах и на кондишене не обязательно. Это моё скромное мнение. |
|
|
elelektrik5544 выбивает узо 29.6.2011, 14:32
elelektrik5544 Узо на ток утечки 100ма, номинал не знаю, но выбив... 29.6.2011, 18:14
savelij® Ну на 100 мА набрать утечку четырьмя исправными пр... 29.6.2011, 18:18
savelij® Значит остаётся в силе...Цитата...надо проверять п... 29.6.2011, 20:07
arakl Цитата(savelij® @ 29.6.2011, 19:18) Ну на... 18.11.2013, 12:26
elelektrik5544 Я специально переспрашивал, говорит сотня. Просто ... 29.6.2011, 19:22
ez81 Во всех блоках питания установлены сетевые фильтры... 5.2.2012, 14:02
Артем Тольятти 1.7.176. Для всех групповых цепей, питающих штепсе... 18.4.2012, 23:50
savelij® Цитата(Артем Тольятти @ 19.4.2012, 0:50) ... 19.4.2012, 0:15
Sist Ещё можно использовать узо на 30 мА с задержкой на... 19.4.2012, 19:34
Артем Тольятти elelektrik5544 не уточнял сарай или котедж, а я по... 19.4.2012, 21:29
Transformator не понятно каким образом сработало УЗО, ведь утечк... 21.3.2013, 19:34
savelij® А то что речь не об УЗО, а о дифавтомате ничего не... 21.3.2013, 20:13
Transformator Цитата(savelij® @ 21.3.2013, 21:13) А то ... 21.3.2013, 20:24
S-cream коза обныкнавенная. 21.3.2013, 20:33
Transformator Цитата(S-cream @ 21.3.2013, 21:33) к... 21.3.2013, 20:44
S-cream Цитатадля чего в эксперементе взяли именно диф авт... 21.3.2013, 20:47
Transformator Цитата(S-cream @ 21.3.2013, 21:47) Э... 21.3.2013, 20:56
S-cream Цитатаповерхности меньше вроде как и ток должен по... 21.3.2013, 21:02
Transformator Цитата(S-cream @ 21.3.2013, 22:02) Я... 21.3.2013, 21:15
S-cream Цитатану как же наоборот, чем больше поверхность, ... 21.3.2013, 21:19
Transformator Цитата(S-cream @ 21.3.2013, 22:19) к... 21.3.2013, 21:21
S-cream меняется.
В случае с проводниками меньшей площади ... 21.3.2013, 21:25
Transformator Цитата(S-cream @ 21.3.2013, 22:25) м... 21.3.2013, 21:32
savelij® Во круги то по воде пошли!.... А всего то дело... 21.3.2013, 21:31
S-cream ЦитатаВыходит м/у листами 1м2 ток будет меньше чем... 21.3.2013, 21:36
Transformator Цитата(S-cream @ 21.3.2013, 22:36) к... 21.3.2013, 21:38
savelij® arakl, поясните, плиз, что всеми этими пунктами хо... 18.11.2013, 14:06
arakl Уважаемый, я хотел показать, что суммарный ток уте... 18.11.2013, 14:19
savelij® Не может ток утечки фильтров питания исправных при... 18.11.2013, 14:34
arakl Извиняюсь.
Действительно, если предположить, что ... 18.11.2013, 15:48
savelij® Я не очень понял, что Вы считали... особенно при у... 18.11.2013, 16:44
arakl Вы правы, чего-то много нагородил!!
У испр... 18.11.2013, 19:25
savelij® ЦитатаУ исправного ИБП ток утечки в пределах 2-3 м... 18.11.2013, 19:46![]() ![]() ![]() |
|