Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

УАКИ-Э , Автомат контроля изоляции

Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 10.8.2008, 21:59
Сообщение #1





Гости






Коллеги, кто нибудь сталкивался с устройством УАКИ-Э. Пришло это чудо без документации. На сайтах, которые нашел, описуют как устройство заменяющее АЗУР, АЗАК, АЗШ. Но я никак не могу дупля отбить, как устройство может работать без подключения 3-х фаз. Так как имеются только 3 клеммы ДЗ - как я понял доп.заземление, З- ясно дело - корпус(речь идет об установке на земснаряд, тоесть на воде), и клемма RVЗ, куда её присобачить так и недопёр, ну и клеммы исполнительные ОК, ОК1, ОК2 - тут все понятно. Если кто может помочь разобраться или схемой, помогите пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_Энергетик_*_*
сообщение 27.1.2012, 12:46
Сообщение #2





Гости






Цитата(scasi @ 2.9.2011, 6:12) *
Помочь ничем не могу, данное оборудование на шахтах не имеем!

Устройство УАКИ-Э. (скажу по секрету Э - значит экскаваторное)
Разработчик фирма ПРАЙД г. Кривой Рог.
Изтотовитель ЭТАЛ г. Александрия.
После модернизации в 2010 помоему году уже контролирует 3 фазы.
Отдельные экземпляры реле не вкладываются в отведенное время отключения 0,1с (нада проверять).
Работает как в сетях переменного так и постоянного тока.

Выходы:
1. U пит
2. U пит
3. Сопр. А
4. Сопр. B
5. Сопр. С
6. Дз
7. З
8. ОК
9. ОК1
10. ОК2

U пит 127, 220, 380.
Выбирается при заказе. т.к. соответствующие перемычки под гарантийными пломбами.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2026, 1:11
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены