Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Нелогичные проблемы с домашней проводкой

Salo
сообщение 27.1.2007, 16:16
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 27.1.2007
Пользователь №: 8123



Вот столкнулся с непонятной мне проблемой. В квартире вся проводка новая (работало безотказно года 4). Но в один прекрасный день появились проблемы в определенных точках - блок розеток и одна из комнат (находятся на одной ветке) стали работать нестабильно - то мерцал свет, то вообще пропадало электричество и через некоторое время так же внезапно появлялось. Через несколько дней такой охинеи все возвращалось к нормальной работе. Такое было уже два раза - и каждый раз после того как я включал в сеть (именно в эти розетки) новый DVD проигрыватель. Замечу что при возникновении этих сбоев я сразу же выключал из розетки этот проигрыватель, но сбои продолжались еще в течении дней 3-4. Потом, как я уже сказал, все проблемы исчезали, как будто их и не было. Кто мне может объяснить, как такое возможно? Спасибо за ответы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
f389
сообщение 31.1.2007, 15:49
Сообщение #2


Модератор
*****

Группа: Заблокированные
Сообщений: 671
Регистрация: 12.2.2004
Из: St-Pb
Пользователь №: 727



Цитата(Salo)
Это кажется невозможным, но это факт - DVD был отключен как только все начиналось - оба раза. И начиналось все именно после его подключения.

Давайте УТОЧНИМ про действиям-понятиям:
"был Отключён" - нажата кнопочка "Выкл." или шнур эл.питания вынут из розетки?

А по поводу "..проводка замурована в стены и никак там оборваться не может - некуда.." - А и не надо проводу "при обрыве" обрываться, не верёвка, если где-то была скрутка(наращивали) или при монтаже стукнули/надломили, "на глаз" не заметно, а для явления "обрыв" в самый раз!

Цитата(Salo)
 стали работать нестабильно - то мерцал свет, то вообще пропадало электричество и через некоторое время так же внезапно появлялось... Потом, как я уже сказал, все проблемы исчезали, как будто их и не было. Кто мне может объяснить, как такое возможно?


В моём слчуае - был надломлен нулевой провод, при входе в коридорную установочную коробку блока выкл-роз(с/у, кухня). расстояние от коробки ~ 1 см. То место, где закончился гипс. По стене стучишь - ничего, а по корпусу выключателя - вроде работает. Но недолго. Так же, само по себе, включалось всё... В ванной - алюминиевый потолок - "покусывал" иногда...Напряжение не большое ~ 60 В (между потолком и трубой отопления)...

Иногда при произвольном обрыве icon_exclaim.gif происходит явление сварки,без внешних возгараний, и всё "устаканивается" и работает, как прежде, как в Вашем случае icon_exclaim.gif , но сечение провода в этом месте стало меньше и при подключении, в последующей жизни, в эту линию утюга или 2-х, опять возможен обрыв, но уже с "возгоранием окружающих провод материалов"...

А ещё был случай, вообще фантастика: вилка от заграниного прибора чуть-чуть длиннее (сами контактные цилиндрики) отечественных вилок, имеющиеся в этой квартире до ЭТОГО события, и розетка, отечественная. Длинные цилиндрики проходили через контактные ламельки розетки насквозь и упирались в мет.основание розетки. Вспышки не было, только щелчёк пробки-автомат. icon_eek.gif Таких розеток в квартире было 2 из 7 icon_twisted.gif
В результате тщательного анализа выяснилось, что отечественные вилки не дотягивались до мет.полосы ~ 0,5 мм icon_rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Salo   Нелогичные проблемы с домашней проводкой   27.1.2007, 16:16
- - alexandr317   нелогичные проблемы с домашней проводкой   28.1.2007, 14:17
- - Джин   Однозначно, где-то плохой контакт.   28.1.2007, 15:35
- - Salo   Никаких распределительных коробок нет - проводка з...   28.1.2007, 18:14
- - andrey357   Прочитайте подпись у Flash: ЦитатаЧудес не бывает...   28.1.2007, 21:31
- - Феодор   А нулевой проводник проверили?   29.1.2007, 7:34
- - Salo   Это кажется невозможным, но это факт - DVD был отк...   29.1.2007, 9:48
- - ЭВОКС   ЦитатаПонятия не имею что это такое Это одна из ж...   29.1.2007, 14:04
- - Джин   Цитата(Salo)Это кажется невозможным, но это факт -...   29.1.2007, 14:05
- - Flash   "Босяцкий" способ: берёшь утюг, электро...   31.1.2007, 10:14
- - f389   Цитата(Salo)Это кажется невозможным, но это факт -...   31.1.2007, 15:49
- - Dubeckiy   Попробуйте подкпючиться через удлинитель , или ...   2.2.2007, 19:57
- - Гость   Уважаемые специалисты! Необходим Ваш наискоре...   18.6.2008, 9:33
- - gomed12   Скорее всего проводка в районе счетчика, счетчик д...   18.6.2008, 10:01
- - Гость   Спасибо за ответ! Дополнительно мы вроде ничег...   18.6.2008, 10:16
- - savelij   ЦитатаПосмотрим, в чем же там дело. Ставки принима...   18.6.2008, 11:16
- - Гость   Ставки принимаются и оправдываются Дело оказалос...   18.6.2008, 14:25


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему