Гости






Где необходимо устанавливать Узо? В ПУЭ не видел.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Mephisto
сообщение 31.1.2007, 11:27
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 3.11.2006
Из: Гомельская область
Пользователь №: 7426



Все тот же белорусский П2-2000 к СНБ 3.02.04-03 приложение Е
Е.8 Суммарная величина тока утечки с учётом присоединяемых стационарных и переносных электро-приёмников в нормальном режиме работы не должна превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсут-ствии данных о токах yтечки электроприёмников её следует принимать из расчёта 0,4 мА на 1 А тока на-грузки, а ток утечки сети — из расчёта 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Е.9 При выборе уставки УЗО необходимо учитывать, что в соответствии с СТБ ГОСТ Р 50807 значение отключающего дифференциального тока находится в зоне от 0,5 до 1 номинального тока уставки.
Е.10 При последовательной установке УЗО должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатых схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в три раза большую, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.
Е.11 По наличию расцепителей УЗО изготавливаются как имеющими, так и не имеющими защиту от сверхтока. Преимущественно должны использоваться УЗО, представляющие единый аппарат с автоматиче-ским выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока. Использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту, недопустимо.

Вопросы применения УЗО оговариваются в СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий". Приложение А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- smana1   Где необходимо устанавливать Узо?   5.11.2006, 0:07
- - Мечта электрика   Re: Где необходимо устанавливать Узо?   10.11.2006, 12:13
- - "Влад"ик"   ЦитатаГде необходимо устанавливать Узо? В ПУЭ не в...   11.11.2006, 1:35
- - andrey357   ЦитатаГде необходимо устанавливать Узо? В ПУЭ не в...   11.11.2006, 22:32
- - Юра_проектировщик   УЗО ставится во многих случаях, как то, например, ...   24.12.2006, 18:37
- - Pastor   Я тоже с этим столкнулся недавно. Ведь УЗО ставит...   10.1.2007, 16:34
- - Flash   Pastor Совершенно верно (шоб самому спать было спо...   12.1.2007, 15:39
- - Феодор   Правильный вопрос - где не нужно ставить УЗО.   12.1.2007, 21:27
- - Mephisto   П2-2000 к СНБ 3.02.04-03 приложение Е. (действует ...   23.1.2007, 10:54
- - Sergey spb   Где необходимо устанавливать Узо?   30.1.2007, 23:10
- - Феодор   А куда ставить? 30 мА - не на все случаи жизни реш...   30.1.2007, 23:39
- - Mephisto   Все тот же белорусский П2-2000 к СНБ 3.02.04-03 п...   31.1.2007, 11:27
- - Mephisto   Все тот же белорусский П2-2000 к СНБ 3.02.04-03 пр...   31.1.2007, 11:32
- - Л.Ю.К.   В России   20.4.2007, 21:53
- - Л.Ю.К.   С изолированной   20.4.2007, 22:16
- - Л.Ю.К.   применены   20.4.2007, 22:36
- - Л.Ю.К.   глухозаземленной   20.4.2007, 22:53
- - Л.Ю.К.   быть   20.4.2007, 23:19
- - Л.Ю.К.   не более   20.4.2007, 23:35
- - Л.Ю.К.   .   20.4.2007, 23:52
- - Л.Ю.К.   .   21.4.2007, 0:10
- - Л.Ю.К.   .   21.4.2007, 0:29
- - Л.Ю.К.   архитектурного   21.4.2007, 0:46
- - Л.Ю.К.   .   21.4.2007, 1:03
- - Л.Ю.К.   Допускается   21.4.2007, 1:21
- - Л.Ю.К.   находящихся   21.4.2007, 2:00
- - Л.Ю.К.   Применение УЗО обязательно:   21.4.2007, 2:24
- - Южный   У меня такой вопрос к специалистам: десятиэтажка н...   25.9.2012, 9:06
|- - salikc   Цитата(Южный @ 25.9.2012, 9:06) почему та...   8.10.2012, 22:42
- - Работник   У Вас было не исправно вводное УЗО, и его заменили...   25.9.2012, 10:30
- - Южный   Спасибо за консультацию, так и сделаю. Про водогре...   25.9.2012, 22:29
- - машинист   Я,занимаюсь установками защит при входе в квартиру...   18.5.2013, 17:12
|- - arakl   Цитата(машинист @ 18.5.2013, 18:12) Я,зан...   18.11.2013, 12:10
- - savelij®   arakl, то что подняли старую тему не так страшно.....   18.11.2013, 14:03
- - с2н5он   10 мА+10 мА   18.11.2013, 16:58
- - Пётрович   Вопрос чайниковый, зато в теме Так значит УЗО с...   4.11.2018, 9:24
|- - savelij®   Цитата(Пётрович @ 4.11.2018, 9:24) Или УЗ...   4.11.2018, 19:59
- - Олега   Трудно сказать чем руководствуются при сочинении т...   4.11.2018, 23:58
- - Пётрович   Наверное это утратило актуальность, потому что мер...   5.11.2018, 20:15
- - Null   Нет, не утратило. Заземление, при замыкании фазног...   5.11.2018, 20:47