Где необходимо устанавливать Узо? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Где необходимо устанавливать Узо? |
| Гость_smana1_* |
5.11.2006, 0:07
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Где необходимо устанавливать Узо? В ПУЭ не видел.
|
|
|
![]() |
31.1.2007, 11:27
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 3.11.2006 Из: Гомельская область Пользователь №: 7426 |
Все тот же белорусский П2-2000 к СНБ 3.02.04-03 приложение Е
Е.8 Суммарная величина тока утечки с учётом присоединяемых стационарных и переносных электро-приёмников в нормальном режиме работы не должна превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсут-ствии данных о токах yтечки электроприёмников её следует принимать из расчёта 0,4 мА на 1 А тока на-грузки, а ток утечки сети — из расчёта 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. Е.9 При выборе уставки УЗО необходимо учитывать, что в соответствии с СТБ ГОСТ Р 50807 значение отключающего дифференциального тока находится в зоне от 0,5 до 1 номинального тока уставки. Е.10 При последовательной установке УЗО должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатых схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в три раза большую, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю. Е.11 По наличию расцепителей УЗО изготавливаются как имеющими, так и не имеющими защиту от сверхтока. Преимущественно должны использоваться УЗО, представляющие единый аппарат с автоматиче-ским выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока. Использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту, недопустимо. Вопросы применения УЗО оговариваются в СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий". Приложение А. |
|
|
smana1 Где необходимо устанавливать Узо? 5.11.2006, 0:07
Мечта электрика Re: Где необходимо устанавливать Узо? 10.11.2006, 12:13
"Влад"ик" ЦитатаГде необходимо устанавливать Узо? В ПУЭ не в... 11.11.2006, 1:35
andrey357 ЦитатаГде необходимо устанавливать Узо? В ПУЭ не в... 11.11.2006, 22:32
Юра_проектировщик УЗО ставится во многих случаях, как то, например, ... 24.12.2006, 18:37
Pastor Я тоже с этим столкнулся недавно.
Ведь УЗО ставит... 10.1.2007, 16:34
Flash Pastor
Совершенно верно (шоб самому спать было спо... 12.1.2007, 15:39
Феодор Правильный вопрос - где не нужно ставить УЗО. 12.1.2007, 21:27
Mephisto П2-2000 к СНБ 3.02.04-03 приложение Е. (действует ... 23.1.2007, 10:54
Sergey spb Где необходимо устанавливать Узо? 30.1.2007, 23:10
Феодор А куда ставить? 30 мА - не на все случаи жизни реш... 30.1.2007, 23:39
Mephisto Все тот же белорусский П2-2000 к СНБ 3.02.04-03 пр... 31.1.2007, 11:32
Л.Ю.К. В России 20.4.2007, 21:53
Л.Ю.К. С изолированной 20.4.2007, 22:16
Л.Ю.К. применены 20.4.2007, 22:36
Л.Ю.К. глухозаземленной 20.4.2007, 22:53
Л.Ю.К. быть 20.4.2007, 23:19
Л.Ю.К. не более 20.4.2007, 23:35
Л.Ю.К. . 20.4.2007, 23:52
Л.Ю.К. . 21.4.2007, 0:10
Л.Ю.К. . 21.4.2007, 0:29
Л.Ю.К. архитектурного 21.4.2007, 0:46
Л.Ю.К. . 21.4.2007, 1:03
Л.Ю.К. Допускается 21.4.2007, 1:21
Л.Ю.К. находящихся 21.4.2007, 2:00
Л.Ю.К. Применение УЗО обязательно: 21.4.2007, 2:24
Южный У меня такой вопрос к специалистам: десятиэтажка н... 25.9.2012, 9:06
salikc Цитата(Южный @ 25.9.2012, 9:06) почему та... 8.10.2012, 22:42
Работник У Вас было не исправно вводное УЗО, и его заменили... 25.9.2012, 10:30
Южный Спасибо за консультацию, так и сделаю. Про водогре... 25.9.2012, 22:29
машинист Я,занимаюсь установками защит при входе в квартиру... 18.5.2013, 17:12
arakl Цитата(машинист @ 18.5.2013, 18:12) Я,зан... 18.11.2013, 12:10
savelij® arakl, то что подняли старую тему не так страшно..... 18.11.2013, 14:03
с2н5он 10 мА+10 мА 18.11.2013, 16:58
Пётрович Вопрос чайниковый, зато в теме
Так значит УЗО с... 4.11.2018, 9:24
savelij® Цитата(Пётрович @ 4.11.2018, 9:24) Или УЗ... 4.11.2018, 19:59
Олега Трудно сказать чем руководствуются при сочинении т... 4.11.2018, 23:58
Пётрович Наверное это утратило актуальность, потому что мер... 5.11.2018, 20:15
Null Нет, не утратило. Заземление, при замыкании фазног... 5.11.2018, 20:47![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 19.1.2026, 17:14 |
|
|
|
|