кто имел дело ESB 24-40.....? , контактор ESB 24-40? включение в трёхфазную сеть, кто имел дело? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
кто имел дело ESB 24-40.....? , контактор ESB 24-40? включение в трёхфазную сеть, кто имел дело? |
| Гость_Гость_монтажник_*_* |
8.11.2011, 16:54
Сообщение
#1
|
|
Гости |
помогите скомутировать контактор ESB 24-40 на трёхфазник 25 А...
|
|
|
![]() |
8.11.2011, 21:20
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18523 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
.. скомутировать контактор ESB 24-40 .. Скачни и пользуйся: http://www05.abb.com/global/scot/scot209.n...00000000440.pdf ps, если "трёхфазник 25 А" это двигатель, то нужен минимум ESB40. Сообщение отредактировал Олега - 8.11.2011, 22:13 |
|
|
Гость_монтажник_* кто имел дело ESB 24-40.....? 8.11.2011, 16:54
Гость_Алексей_* А в чем проблема?На нем нарисована схема.Катушку п... 8.11.2011, 17:54
alexpetrov57 ESB40 на АС-3 прописан до 22А у ESB63 по АС-3 30 а... 8.11.2011, 23:21
Никол@ Здравствуйте, с наступающим Новым Годом!
У мен... 26.12.2013, 2:34
uvk2 Да какая это зима... Одно название. 26.12.2013, 5:38
moshkarow для начала выяснить ;
- исправна ли катушка контак... 26.12.2013, 8:10
Никол@ Спасибо, за участие. Проблема решилась - оказалось... 29.12.2013, 3:25![]() ![]() ![]() |
|