Значится следующая ситуация:дом хрущовка, с коридорного щитка с PEN ноля взяты защитные проводники PE для оборудования на кухне.Есть простая газовая плита (без электрики) подключенная к трубе резиновым рукавом в металлической оплетке. При определенных обстоятельствах есть возможность соединения корпуса газовой плиты с PE проводником.Между газовой трубой и PE стиральной машины есть напряжение плавающее в среднем где-то 10В.Если принудительно замкнуть корпус стиральной машины и газовой плиты то протекает ток поядка 4А и оплетка газовой трубы нагревается. Хочу поменять подкючение на сильфонный металлорукав а не резиновый. Нужно ли в этом случае подключать плиту через диэлектрическую вставку и дополнительную муфту в обязательном порядке это как бы дополнительные соединение что не есть хорошо.С другой стороны может потечь ток но уже по металлорукаву (я так понимаю это ток уравнивания потенциалов?) .Опасен ли этот ток в таком случае и насколько вообще допустимо протекание токов уравнивания потенциалов по газовой трубе.
|