Система уравнивания потенциалов (СУП) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Система уравнивания потенциалов (СУП) |
| Гость_subchik_* |
21.6.2011, 12:00
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Всем доброго дня! Прошу помощи, ситуация такая. Двухэтажное здание теплового пункта, 0-й и 1-й этажи.
На первом расположены ЦТП и насосная, вводы обособленные, в 0-м трубная разводка входящих и выходящих водяных и тепловых сетей, всего 21 труба. Вопрос в следующем. По ПУЭ основная СУП должна выполнятся на вводе в здание и все эти трубы охватывать. Причем радиальными подключениями, т.е. к каждой трубе свой провод. Но ввода-то 2. Нужно ли к каждой трубе тянуть от каждого ВРУ тянуть по проводнику СУП? |
|
|
![]() |
24.6.2011, 14:27
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23365 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
в данном случае последовательного соединения нет, т.к. система отопления замкнутый контур
при соединены не на выходе из котла , а на входе в здание -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
24.6.2011, 19:17
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
в данном случае последовательного соединения нет, т.к. система отопления замкнутый контур при соединены не на выходе из котла , а на входе в здание Как это нет? Из рисунка ясно, что входят трубопроводы С1,С2,С3 Про систему С5 видно, что она внутри здания. Вобщем ясности нет. Каждая заземляемая часть должна присоединяться отдельным проводником. Не так ли? По рисунку видно, что две трубы объединены перемычкой. Как это понять? Я хочу вообще сказать, что в нашем любимом ПУЭ очень много неточностей. Про циркуляр тоже интересно. ПУЭ перед глазами, седьмое издание, циркуляр 2004г. ПУЭ " по состоянию на 1 сентября 2006г." При проктировании опираются на ПУЭ или циркуляр? Да и ладно. Пусть перемычка между подачей и обраткой присутствует. Но про фланцы неясность. Сообщение отредактировал ЛЕША - 24.6.2011, 19:31 |
|
|
subchik Система уравнивания потенциалов (СУП) 21.6.2011, 12:00
man Цитата(subchik @ 21.6.2011, 12:00) Всем д... 21.6.2011, 12:41
Гость Цитата(man @ 21.6.2011, 12:41) Поставьте ... 21.6.2011, 15:36
man Цитата(Гость @ 21.6.2011, 15:36) Еще один... 21.6.2011, 15:42
Гость_qwe_* Цитата(man @ 21.6.2011, 15:42) Учите матч... 21.6.2011, 17:09
gomed12 Уравнивать придется не только входящие трубы, поэт... 21.6.2011, 15:57
ЛЕША Цитата(gomed12 @ 21.6.2011, 19:57) Уравни... 22.6.2011, 15:58
man Цитата(subchik @ 21.6.2011, 12:00) Всем д... 21.6.2011, 16:17
subchik Ok! Спасибо всем за участие, собственно вопрос... 21.6.2011, 17:31
Гость Цитата(subchik @ 21.6.2011, 17:31) Ok... 22.6.2011, 9:09
subchik 2Гость_Гость. Спасибо, то, что надо. 22.6.2011, 9:50
man Цитата(subchik @ 22.6.2011, 9:50) 2Гость_... 22.6.2011, 11:27
с2н5он может ошибусь, но вроде В ПУЭ ещё было что подающи... 22.6.2011, 9:56
man Между фланцами может стоять изолирующая вставка, п... 22.6.2011, 16:04
ЛЕША Цитата(man @ 22.6.2011, 20:04) Между флан... 22.6.2011, 16:08
man_ Цитата(ЛЕША @ 22.6.2011, 17:08) Пускай ст... 23.6.2011, 15:32
ЛЕША Ну и что? На объекте имеется своё отдельное ЗУ. Тр... 23.6.2011, 15:38
subchik Кстати, вопрос от Леши по существу. "А где пр... 23.6.2011, 11:36
ЛЕША Цитата(subchik @ 23.6.2011, 15:36) Кстати... 23.6.2011, 14:02
subchik Цитата(ЛЕША @ 23.6.2011, 14:02) Не,дорого... 23.6.2011, 20:52
man_ Ну тогда посмотри Шифр А 10-93 23.6.2011, 16:06
ЛЕША Цитата(man_ @ 23.6.2011, 20:06) Ну тогда ... 23.6.2011, 16:58
с2н5он давление ГВС поддерживает сетевой насос ГВС, а с Х... 23.6.2011, 21:53
ЛЕША Да, согласен. Про насосы это терминология. За 16 л... 24.6.2011, 11:53
с2н5он не про сами фланцы, но в принципе тоже самое рис. ... 24.6.2011, 12:10
ЛЕША Цитата(с2н5он @ 24.6.2011, 16:10) не про ... 24.6.2011, 12:35
subchik 2 c2h5oh
2 Леша
Да, действительно перемычка на тру... 24.6.2011, 14:26
с2н5он сделана перемычка для - приходят слесаря где то сн... 25.6.2011, 7:27
ЛЕША Может просто придирка... 29.6.2011, 15:07
с2н5он оба варианта правильны, хотя не вижу большой разни... 29.6.2011, 15:40
ЛЕША Цитата(с2н5он @ 29.6.2011, 19:40) оба вар... 29.6.2011, 16:32
gomed12 ЛЕШЕ. Оставьте ПУЭ в покое, не ищите "в нашем... 29.6.2011, 20:51
ЛЕША Вопрос был не как выполнить перемычку, а про НД, г... 30.6.2011, 3:02
gomed12 Цитата(ЛЕША @ 30.6.2011, 4:02) Вопрос был... 30.6.2011, 9:30![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2026, 10:41 |
|
|
|
|