Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Система уравнивания потенциалов (СУП)

Гость_subchik_*
сообщение 21.6.2011, 12:00
Сообщение #1





Гости






Всем доброго дня! Прошу помощи, ситуация такая. Двухэтажное здание теплового пункта, 0-й и 1-й этажи.
На первом расположены ЦТП и насосная, вводы обособленные, в 0-м трубная разводка входящих и выходящих водяных и тепловых сетей, всего 21 труба.
Вопрос в следующем. По ПУЭ основная СУП должна выполнятся на вводе в здание и все эти трубы охватывать. Причем радиальными подключениями, т.е. к каждой трубе свой провод. Но ввода-то 2. Нужно ли к каждой трубе
тянуть от каждого ВРУ тянуть по проводнику СУП?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
с2н5он
сообщение 24.6.2011, 14:27
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23365
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



в данном случае последовательного соединения нет, т.к. система отопления замкнутый контур
при соединены не на выходе из котла , а на входе в здание


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 24.6.2011, 19:17
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(с2н5он @ 24.6.2011, 18:27) *
в данном случае последовательного соединения нет, т.к. система отопления замкнутый контур
при соединены не на выходе из котла , а на входе в здание

Как это нет? Из рисунка ясно, что входят трубопроводы С1,С2,С3 Про систему С5 видно, что она внутри здания. Вобщем ясности нет. Каждая заземляемая часть должна присоединяться отдельным проводником. Не так ли? По рисунку видно, что две трубы объединены перемычкой. Как это понять? Я хочу вообще сказать, что в нашем любимом ПУЭ очень много неточностей.
Про циркуляр тоже интересно. ПУЭ перед глазами, седьмое издание, циркуляр 2004г. ПУЭ " по состоянию на 1 сентября 2006г." При проктировании опираются на ПУЭ или циркуляр?
Да и ладно. Пусть перемычка между подачей и обраткой присутствует. Но про фланцы неясность.

Сообщение отредактировал ЛЕША - 24.6.2011, 19:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- subchik   Система уравнивания потенциалов (СУП)   21.6.2011, 12:00
- - man   Цитата(subchik @ 21.6.2011, 12:00) Всем д...   21.6.2011, 12:41
|- - Гость   Цитата(man @ 21.6.2011, 12:41) Поставьте ...   21.6.2011, 15:36
|- - man   Цитата(Гость @ 21.6.2011, 15:36) Еще один...   21.6.2011, 15:42
|- - Гость_qwe_*   Цитата(man @ 21.6.2011, 15:42) Учите матч...   21.6.2011, 17:09
- - gomed12   Уравнивать придется не только входящие трубы, поэт...   21.6.2011, 15:57
|- - ЛЕША   Цитата(gomed12 @ 21.6.2011, 19:57) Уравни...   22.6.2011, 15:58
- - man   Цитата(subchik @ 21.6.2011, 12:00) Всем д...   21.6.2011, 16:17
- - subchik   Ok! Спасибо всем за участие, собственно вопрос...   21.6.2011, 17:31
|- - Гость   Цитата(subchik @ 21.6.2011, 17:31) Ok...   22.6.2011, 9:09
- - subchik   2Гость_Гость. Спасибо, то, что надо.   22.6.2011, 9:50
|- - man   Цитата(subchik @ 22.6.2011, 9:50) 2Гость_...   22.6.2011, 11:27
- - с2н5он   может ошибусь, но вроде В ПУЭ ещё было что подающи...   22.6.2011, 9:56
- - man   Между фланцами может стоять изолирующая вставка, п...   22.6.2011, 16:04
|- - ЛЕША   Цитата(man @ 22.6.2011, 20:04) Между флан...   22.6.2011, 16:08
|- - man_   Цитата(ЛЕША @ 22.6.2011, 17:08) Пускай ст...   23.6.2011, 15:32
|- - ЛЕША   Ну и что? На объекте имеется своё отдельное ЗУ. Тр...   23.6.2011, 15:38
- - subchik   Кстати, вопрос от Леши по существу. "А где пр...   23.6.2011, 11:36
|- - ЛЕША   Цитата(subchik @ 23.6.2011, 15:36) Кстати...   23.6.2011, 14:02
|- - subchik   Цитата(ЛЕША @ 23.6.2011, 14:02) Не,дорого...   23.6.2011, 20:52
- - man_   Ну тогда посмотри Шифр А 10-93   23.6.2011, 16:06
|- - ЛЕША   Цитата(man_ @ 23.6.2011, 20:06) Ну тогда ...   23.6.2011, 16:58
- - с2н5он   давление ГВС поддерживает сетевой насос ГВС, а с Х...   23.6.2011, 21:53
- - ЛЕША   Да, согласен. Про насосы это терминология. За 16 л...   24.6.2011, 11:53
- - с2н5он   не про сами фланцы, но в принципе тоже самое рис. ...   24.6.2011, 12:10
|- - ЛЕША   Цитата(с2н5он @ 24.6.2011, 16:10) не про ...   24.6.2011, 12:35
- - subchik   2 c2h5oh 2 Леша Да, действительно перемычка на тру...   24.6.2011, 14:26
- - с2н5он   в данном случае последовательного соединения нет, ...   24.6.2011, 14:27
|- - ЛЕША   Цитата(с2н5он @ 24.6.2011, 18:27) в данно...   24.6.2011, 19:17
- - с2н5он   сделана перемычка для - приходят слесаря где то сн...   25.6.2011, 7:27
- - ЛЕША   Может просто придирка...   29.6.2011, 15:07
- - с2н5он   оба варианта правильны, хотя не вижу большой разни...   29.6.2011, 15:40
|- - ЛЕША   Цитата(с2н5он @ 29.6.2011, 19:40) оба вар...   29.6.2011, 16:32
- - gomed12   ЛЕШЕ. Оставьте ПУЭ в покое, не ищите "в нашем...   29.6.2011, 20:51
- - ЛЕША   Вопрос был не как выполнить перемычку, а про НД, г...   30.6.2011, 3:02
- - gomed12   Цитата(ЛЕША @ 30.6.2011, 4:02) Вопрос был...   30.6.2011, 9:30


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2026, 10:41
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены