обоснованно ли требование инспектора о том, что протоколы проверки сопротивления изоляции кабелей, электропроводок должны составляться ТОЛЬКО специализированной ЭТЛ, имеющей лицензию ?

могут ли местные электрики, входящие в штат Потребителя составлять такие протоколы при условии, что у них есть группа по ЭБ, права оперативных переключений, мегомметр поверен, есть необходимые инструкции по охране труда и методика замеров ?

по мне такой вариант реален. Однако инспектор не согласен.

Есть ли какое официальное разъяснение на этот счет ?

Сообщение отредактировал Электрик777 - 16.2.2011, 22:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
с2н5он
сообщение 20.6.2011, 13:04
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23186
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



1. а где в ПБ сказано об испытаниях, измерениях
2. это уже не минимум, пожарные требуют только сопротивление изоляции, ошибочно кстати, например если петля фаза-ноль не в норме и не сработает защита при кз, то от сопротивления изоляции мало что будет зависеть


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 20.6.2011, 15:02
Сообщение #3





Гости






Цитата(с2н5он @ 20.6.2011, 13:04) *
1. а где в ПБ сказано об испытаниях, измерениях
2. это уже не минимум, пожарные требуют только сопротивление изоляции, ошибочно кстати, например если петля фаза-ноль не в норме и не сработает защита при кз, то от сопротивления изоляции мало что будет зависеть

1. ППБ 01-03
60. При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:
использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в условиях, не соответствующих требованиям инструкций организаций-изготовителей, или приемники, имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

Есть судебная практика.
Из последнего.
ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 апреля 2011 г. N 13-АД11-2

В ходе указанной проверки в здании гостиницы "Тамбов" были выявлены многочисленные нарушения требований Правил пожарной безопасности (ППБ 01-03, утвержденных приказом МЧС РФ N 313 от 18.06.2003 г.), а именно: отсутствие эвакуационного освещения; недоукомплектованность электросветильников плафонами, колпаками, рассеивателями; отсутствие несущих металлоконструкций лестничных маршей; отсутствие системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; несоответствие нормативно-техническим документам внутреннего противопожарного водоснабжения; неукомплектованность вентилями, рукавами пожарных кранов; отсутствие световых табло белого цвета на зеленом фоне с надписью "Выход"; отсутствие замеров сопротивления изоляции; отсутствие на запрет использования в номерах гостиницы бытовых электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты; отсутствие у обслуживающего персонала индивидуальных средств фильтрующего действия для защиты органов дыхания; отсутствие автоматической пожарной сигнализации с дымовыми пожарными извещателями;.......

постановил:

постановление судьи Ленинского районного суда г. Тамбова от 6 октября 2010 года, решение судьи Тамбовского областного суда от 1 ноября 2010 года и постановление заместителя председателя Тамбовского областного суда от 30 ноября 2010 года, вынесенные в отношении Комитета по управлению муниципальным имуществом города администрации города Тамбова по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, оставить без изменения, жалобу Баранова В.А., действующего в интересах Комитета по управлению муниципальным имуществом города администрации города Тамбова, - без удовлетворения.

2. Про ошибочность поглядели...?

А все таки от куда вы взяли этот минимум, почему решили, что это минимум?
У меня лично сомнения по предложенному вами списку из этого минимума:
1. А можно ли сейчас измерить сопротивление петли фаза-нуль в сетях, где не предусмотрен нулевой защитный проводник (изначально проектом, например старый жилой фонд))
2. А обязательно, что бы проверить УЗО необходимо приглашать лабораторию;
3. А с какими нормами будем сравнивать сопротивления ЗУ дома (при наличии), если питание и ввод выполнен кабелями в земле?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.6.2011, 13:59
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23186
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость @ 20.6.2011, 16:02) *
1. ППБ 01-03

1. убедили по измерению сопротивления, но постановление суда - закон только для ответчика
далее
1. а что мешает?
2. у себя дома хоть чего сами делайте, если обслуживание ЭУ организацией то лаба
3. ПТЭЭП таб 36 прил. 3.1.

что касаемо минимума - из практики - пож устраивают даже только протокола сопр изол


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Электрик777   оформление протоколов своими силами, без участия ЭТЛ - возможно ?   16.2.2011, 22:46
- - gomed12   Лицензия предъявляется заказчику подрядной организ...   17.2.2011, 11:14
|- - Электрик777   Цитата(gomed12 @ 17.2.2011, 11:14) Лиценз...   17.2.2011, 14:59
|- - ez81   Слово лицензия сейчас неактуально-Свидетельство о ...   17.2.2011, 16:31
- - Техник-ПТО   Но при наличии лицензии у одной сетевой организаци...   17.2.2011, 13:53
- - Электрик777   вы мне можете дать ссылку или цитату, по которой м...   17.2.2011, 21:03
- - gomed12   Правильнее будет свидетельство об акредитации лабо...   17.2.2011, 21:22
- - ez81   Свидетельство об аккредитации это применимо к тем ...   17.2.2011, 23:23
|- - gomed12   Цитата(ez81 @ 17.2.2011, 23:23) 11. Регис...   17.2.2011, 23:33
- - ez81   Конечно не отменял никто меряйте на здоровье ,веди...   18.2.2011, 22:48
|- - gomed12   Цитата(ez81 @ 18.2.2011, 22:48) Конечно н...   19.2.2011, 5:07
- - Электрик777   ну так вы дадите ссылку на пункт Правил, согласно ...   18.2.2011, 23:33
- - Электрик777   топик не про это. Топик про то, протокол замеров с...   19.2.2011, 13:11
- - ez81   Скопировано с сайта электроас. ПТЭЭП. гл. 3.6 Мето...   19.2.2011, 14:18
|- - Электрик777   ок убедили - нужна лаборатория с регистрацией в Р...   19.2.2011, 15:27
- - gomed12   ЦитатаНе требуется регистрация в Ростехнадзоре тех...   20.2.2011, 10:51
|- - с2н5он   Цитата(gomed12 @ 20.2.2011, 10:51) РТН уч...   20.2.2011, 23:23
|- - анкон   [quote name='gomed12' date='20.2.2011,...   29.3.2011, 8:46
- - ez81   Время рассудит.Электрик777 отпишитесь по возможнос...   20.2.2011, 22:09
- - Эл-Х   Мы у себя тоже спорим почти что по этому вопросу. ...   31.3.2011, 10:45
- - Гость_TESLA_*   вы погоняеете полную чушь не имея предстовления о ...   13.4.2011, 21:15
- - Alexey.S   Подскажите пжалуйста. На жилом доме пожарник напис...   17.6.2011, 15:31
- - с2н5он   1. у пожарного группа по ЭБ есть? тогда он может п...   17.6.2011, 15:38
|- - Гость   Цитата(с2н5он @ 17.6.2011, 15:38) 1. у по...   20.6.2011, 8:05
- - с2н5он   1. а я и не придумываю - если дает преписание в ча...   20.6.2011, 9:37
|- - Гость   Цитата(с2н5он @ 20.6.2011, 9:37) 1. а я и...   20.6.2011, 11:03
- - с2н5он   1. а где в ПБ сказано об испытаниях, измерениях 2....   20.6.2011, 13:04
|- - Гость   Цитата(с2н5он @ 20.6.2011, 13:04) 1. а гд...   20.6.2011, 15:02
|- - с2н5он   Цитата(Гость @ 20.6.2011, 16:02) 1. ППБ 0...   22.6.2011, 13:59
|- - Гость   Цитата(с2н5он @ 22.6.2011, 13:53) 1. убед...   22.6.2011, 14:26
- - ez81   1. А можно ли сейчас измерить сопротивление петли ...   20.6.2011, 15:48
|- - Гость   Цитата(ez81 @ 20.6.2011, 15:48) 1[u]. 1....   20.6.2011, 16:49
- - ez81   1 Ошибки большой не вижу есть сроки для определенн...   20.6.2011, 19:38
|- - Гость   Цитата(ez81 @ 20.6.2011, 19:38) 1 Ошибки ...   20.6.2011, 20:04
- - ez81   По 3 вопросу читайте всю ветку сначала мною не ска...   21.6.2011, 16:12
|- - Гость   Цитата(ez81 @ 21.6.2011, 16:12) 1. По 3 в...   21.6.2011, 17:21
- - с2н5он   1. ввиду того что сей документ видел сам вроде в и...   22.6.2011, 15:20
|- - Гость   Цитата(с2н5он @ 22.6.2011, 15:20) 1. ввид...   22.6.2011, 15:43
|- - ez81   Цитата(Гость @ 22.6.2011, 15:43) 2. А изм...   22.6.2011, 16:13
|- - Гость   Цитата(ez81 @ 22.6.2011, 16:13) А также ц...   22.6.2011, 17:14
|- - Гость   И на всякий случай дальше после п.7.3.135 почитайт...   22.6.2011, 17:28
- - ez81   Зачем далее читать и так ясно речь о двухпроводке ...   23.6.2011, 6:48
|- - Гость   Цитата(ez81 @ 23.6.2011, 6:48) Зачем дале...   23.6.2011, 7:19
- - Sinus   Цитатамогут ли местные электрики, входящие в штат ...   23.6.2011, 12:38
- - ez81   Гость сам Вы чудак ,я пытаюсь донести до Вас что т...   23.6.2011, 16:04
|- - Гость   Цитата(ez81 @ 23.6.2011, 16:04) Гость сам...   23.6.2011, 18:11
- - ez81   Стыдиться мне нечего,вы упорно трындычите про нуле...   23.6.2011, 20:49
|- - Гость   Цитата(ez81 @ 23.6.2011, 20:49) Стыдиться...   23.6.2011, 22:34
- - ez81   Вы уперлись в защиту от косвенного прикосновения п...   23.6.2011, 23:29
|- - Гость   Цитата(ez81 @ 23.6.2011, 23:29) 1. Вы упе...   24.6.2011, 9:18
- - Sinus   Не кормите Троля, и он уйдет.   24.6.2011, 13:26
- - ez81   точно пищи больше не дадим. Он на всех форумах кор...   24.6.2011, 15:56
|- - Гость   Цитата(ez81 @ 24.6.2011, 15:56) Он на все...   25.6.2011, 23:00
- - с2н5он   не были   26.6.2011, 12:07


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 23:19
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены