1.2.18. В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники разделяются на следующие три категории.
Электроприемники первой категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения. Уважаемые коллеги, вопрос: существует ли определенный список производственных объектов, для которых в обязательном порядке необходима первая категория надежности? Все ли ОПО (котельная, холодильная станция и т.д.) должны быть первой категории или же это указано в каких-либо нормативных документах? |
|
|
savelij® Вопросы гос. инспектору Ростехнадзора - 2 31.5.2011, 7:39
DronXP Цитата(Beaver1519 @ 5.6.2011, 15:41) Уваж... 6.6.2011, 5:11
RomanNV Аварийная броня и категории электроснабжения- вещи... 6.6.2011, 6:33
с2н5он как такового списка нет, определяется проектом или... 6.6.2011, 7:44
Beaver1519 Спасибо за ответы)
В том-то и дело, что в проекте... 6.6.2011, 16:30
DronXP Цитата(Beaver1519 @ 6.6.2011, 23:30) Спас... 7.6.2011, 1:09
Beaver1519 Это было довольно крупное предприятие, которое, те... 7.6.2011, 2:49
RomanNV Цитата(Beaver1519 @ 7.6.2011, 4:49) Разде... 7.6.2011, 6:33
Beaver1519 еще раз спасибо)
P.S.: мы мясо не храним, пиво мы... 7.6.2011, 15:34
silverdim45 Требуется ли проведение работ на электроустановке ... 15.6.2011, 10:32
с2н5он только если проводится реконструкция, модернизация... 15.6.2011, 16:45
silverdim45 Спасибо большое, а на что ссылаться не подскажете,... 16.6.2011, 10:19
с2н5он забыли добавить "рекомендуется" - п.1.11... 16.6.2011, 12:04
silverdim45 Спасибо большое, проглядел! 17.6.2011, 5:20
Ulianovden Смотрите ПП РФ 530 от 31.08.2006 п.113, из него мо... 21.6.2011, 11:07
с2н5он потребитель не определяет, определяет проект или д... 24.6.2011, 14:17
Гость определяет проект, а договор лишь констатирует... 24.6.2011, 14:22
с2н5он а когда проекта нет (утерян)? 25.6.2011, 7:23
Гость Цитата(с2н5он @ 25.6.2011, 7:23) а когда ... 25.6.2011, 7:28
с2н5он ну ну, а если построено в 40-х годах? никто не воз... 25.6.2011, 7:33
Гость Цитата(с2н5он @ 25.6.2011, 7:33) ну ну, а... 25.6.2011, 7:51
glen61 Добрый день. Я, правда, из Украины, но законодател... 25.6.2011, 21:28
Гп Цитата(glen61 @ 25.6.2011, 21:28) Для рас... 27.6.2011, 18:51
glen61 Цитата(Гп @ 27.6.2011, 18:51) ПОРЯДОК ОРГ... 28.6.2011, 14:36
Хлоп К вопросу об Электроустановках
Даже после таких пи... 18.8.2011, 14:28
с2н5он шо за котельная на мегават? что касаемо 3 месяцев ... 26.6.2011, 6:20
glen61 Цитата(с2н5он @ 26.6.2011, 6:20) ...что к... 26.6.2011, 16:53
DronXP Цитата(glen61 @ 27.6.2011, 0:53) У нас Эн... 27.6.2011, 1:16
glen61 Цитата(DronXP @ 27.6.2011, 1:16) Так Вы с... 27.6.2011, 16:46
с2н5он у на раньше бывал рок 6 меяцев, если эу отключена,... 27.6.2011, 18:14
с2н5он а причем здесь допуск, если транс присоединен уже? 27.6.2011, 21:52
Гп Цитата(с2н5он @ 27.6.2011, 21:52) а приче... 27.6.2011, 22:04
с2н5он для начала Вы бы выложили сам запрос, а то как гов... 18.8.2011, 18:32
Хлоп Цитата(с2н5он @ 18.8.2011, 18:32) не в пе... 24.8.2011, 12:09
с2н5он не вижу смысла 24.8.2011, 12:12
Хлоп Цитата(с2н5он @ 24.8.2011, 12:12) не вижу... 24.8.2011, 13:59
BC Ответчики хотя и работают в госнадзоре, одним из п... 24.8.2011, 13:18
gomed12 Цитатаправила придумали для оборудования которое Э... 24.8.2011, 16:39
Хлоп Цитата(gomed12 @ 24.8.2011, 16:39) Еще ра... 25.8.2011, 8:22
gomed12 Цитата… Мы с вами рассматривали обычный офисный ка... 25.8.2011, 12:42
Хлоп Цитата(gomed12 @ 25.8.2011, 12:42) А как ... 26.8.2011, 7:12
gomed12 Настаиваю на том, что ЭУ не имеет модели, марки.
Д... 26.8.2011, 8:42
Хлоп Цитата(gomed12 @ 26.8.2011, 8:42) Настаив... 26.8.2011, 10:03

Олега Цитата(Хлоп @ 26.8.2011, 11:03) Одно и то... 28.8.2011, 22:31
Хлоп Проанализируйте пожалуйста все определения ЭУ из р... 26.8.2011, 13:24
Гость_Абориген_* Определение из ПУЭ самое неудачное и позволяет наз... 26.8.2011, 13:58
Хлоп Цитата(Гость_Абориген_* @ 26.8.2011, 13:5... 26.8.2011, 14:32
Гость_Абориген_* Хлоп, вам 700 раз сказали на все лады неправильно... 26.8.2011, 15:08
Хлоп Опять идет поток эмоций... Я вас просил уточнить с... 27.8.2011, 12:48
Гость_Абориген_* http://www.ntcpower.ru/press_center/extra/energeti... 29.8.2011, 5:31
Хлоп Хлоп, уже назвал ПЭВМ электроприемником, это больш... 29.8.2011, 7:20
Гость_Абориген_* Хлоп приведите лругое определение электроприемника... 29.8.2011, 7:27
Хлоп Цитата(Гость_Абориген_* @ 29.8.2011, 8:27... 29.8.2011, 7:39
Гость_Абориген_* Хлоп , специально для вас в гл 1.8 ПТЭЭП компьютер... 29.8.2011, 7:36
Гость_Абориген_* Вы отвечать в состоянии или опять заклинило, я про... 29.8.2011, 7:50
Хлоп Посмотрите пост 45 это, что для вас не ссылки? Поч... 29.8.2011, 8:07
Гость_Абориген_* Хлоп, что с вами ?, Вы на короткий вопрос без слов... 29.8.2011, 8:34
Хлоп Копмьютер не предназначен для обогрева и освещения... 29.8.2011, 8:44
Гость_Абориген_* Если в правилах ПЭВМ названа электроприемником, а ... 29.8.2011, 8:51
Хлоп Цитата(Гость_Абориген_* @ 29.8.2011, 9:51... 29.8.2011, 8:58
Гость_Абориген_* Хлоп Как вы считаете имеет ли смысл продолжать диа... 29.8.2011, 14:16
Гп Цитата(Гость_Абориген_* @ 29.8.2011, 14:1... 29.8.2011, 16:20
Гость_Абориген_* ПТЭЭП гл. 1.8.
должностные инструкции по каждому р... 30.8.2011, 0:43
Хлоп Цитата(Гость_Абориген_* @ 30.8.2011, 1:43... 30.8.2011, 7:07
Гость_Владимир_* Цитата(Гость_Абориген_* @ 30.8.2011, 0:43... 30.8.2011, 10:37
ГостьАбориген http://mieen.ru/miee/izdat/plak_eb.php ссылка не... 30.8.2011, 1:06
Гость_Абориген_* Хлоп Цитата2. Обратите внимание на запятую, раздел... 30.8.2011, 7:31
Хлоп Цитата(Гость_Абориген_* @ 30.8.2011, 8:31... 30.8.2011, 8:41
Гп Цитата(Гость_Абориген_* @ 30.8.2011, 7:31... 30.8.2011, 8:49
Хлоп Цитата(Гп @ 30.8.2011, 9:49) Инструкции п... 30.8.2011, 9:33
Гп Цитата(Хлоп @ 30.8.2011, 9:33) Небольшое ... 30.8.2011, 9:43

Хлоп Цитата(Гп @ 30.8.2011, 10:43) Несомненно.... 30.8.2011, 9:58

Гп Цитата(Хлоп @ 30.8.2011, 9:58) Да конечно... 30.8.2011, 10:09

Хлоп Цитата(Гп @ 30.8.2011, 11:09) Почему вас ... 30.8.2011, 10:52

Гп Цитата(Хлоп @ 30.8.2011, 10:52) Сеть осве... 30.8.2011, 14:53
Гп Цитата(Хлоп @ 30.8.2011, 9:33) ТИПОВАЯ ИН... 30.8.2011, 9:58
Хлоп Цитата(Гп @ 30.8.2011, 10:58) Пахнет, пах... 30.8.2011, 10:35
gomed12 Хлоп, предлагаю немного изменить взгляд: ЭУ только... 30.8.2011, 12:39
Хлоп Цитата(gomed12 @ 30.8.2011, 13:39) Хлоп, ... 30.8.2011, 12:57
gomed12 ЦитатаПоясните как это детская игрушка может быть ... 30.8.2011, 15:10
Гп Цитата(gomed12 @ 30.8.2011, 15:10) В норм... 30.8.2011, 15:19
Хлоп Цитата(Гп @ 30.8.2011, 16:19) Уважаемый G... 31.8.2011, 9:06
Гп Цитата(Хлоп @ 31.8.2011, 9:06) 1. Конечно... 31.8.2011, 9:46
Хлоп Цитата(Гп @ 31.8.2011, 10:46) Позвольте, ... 1.9.2011, 10:44
Гп Цитата(Хлоп @ 1.9.2011, 10:44) Безопасной... 1.9.2011, 11:27
Хлоп Цитата(Гп @ 1.9.2011, 12:27) Теперь ... 1.9.2011, 12:06
Гп Цитата(Хлоп @ 1.9.2011, 12:06) Как я пони... 1.9.2011, 13:30
Хлоп Цитата(Гп @ 1.9.2011, 14:30)
Позвол... 5.9.2011, 9:14
Гп Цитата(Хлоп @ 5.9.2011, 9:14) 1. Конечно ... 5.9.2011, 9:38
Хлоп Цитата(Гп @ 5.9.2011, 10:38) Приехали... ... 5.9.2011, 9:54
Гп Какая еще бесформенная и абстрактная? По русски чи... 5.9.2011, 13:02
scasi Скажите пожалуйста весь перечь документов для сдач... 1.9.2011, 10:54
mae Цитата(scasi @ 1.9.2011, 10:54) Скажите п... 1.9.2011, 14:51
scasi Цитата(mae @ 1.9.2011, 18:51) Есть в нали... 2.9.2011, 4:17
Гость_Абориген_* Гп ЦитатаПриемник электрической энергии (электропр... 2.9.2011, 8:04
Гость_Абориген_* Гп, пожалуйста проверьте определения ручного и пер... 2.9.2011, 8:14
Гп Цитата(Гость_Абориген_* @ 2.9.2011, 8:14)... 2.9.2011, 17:32
Гость_Абориген_* http://www.edu.murmansk.ru/www/to_guidance...35_06... 5.9.2011, 3:11
Гп Цитата(Гость_Абориген_* @ 5.9.2011, 3:11)... 5.9.2011, 8:56![]() ![]() ![]() |
|