Подключение ноля к дифавтомату , Ноль подключен только на выход дифавтомата, правильно ли это? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение ноля к дифавтомату , Ноль подключен только на выход дифавтомата, правильно ли это? |
19.5.2011, 22:22
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 19.5.2011 Пользователь №: 22868 |
Пришли электрические самоходные подборщики зерна на 380, подключаются четырёхпроводным кабелем. Ноль с розетки щита управления идёт сразу на корпус щита. По вводу стоит дифавтомат, подключен как положено кроме ноля, ноль подключен сразу к выходу ноля дифавтомата(с низу), ко входу ноля(с верху) ничего не подключено. Решил проверить как сработает дифавтомат на утечку. Контрольку(лампочка и два провода) падключил на фазу(после автомата) и ноль-дифавтомат сработал, контрольку подключил на фазу и заземление(шина заземления самого помещения)-дифавтомат сработал. Взял ноль с входной розетки щита подборщика и подал его на вход ноля дифавтомата, а с выхода дифавтомата послал на корпус щита. Теперь при подключении контрольки между фазой и нолём дифавтомат не срабатывал, а при подключении между фазой и заземлением-срабатывал. По поводу сработки дифавтомата вопросов нет, вопрос в другом-можно ли так подключать дифавтомат как был подключен на заводе и зачем? У нас четыре подборщика и все они разведены как я описал.
|
|
|
![]() |
26.5.2011, 19:28
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7752 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Ноль с розетки щита управления идёт сразу на корпус щита. По вводу стоит дифавтомат, подключен как положено кроме ноля, ноль подключен сразу к выходу ноля дифавтомата(с низу), ко входу ноля(с верху) ничего не подключено. Схема собрана без рабочего нуля для симметричной нагрузки. Эта схема ловит любые утечки тока на корпус. Цитата Взял ноль с входной розетки щита подборщика и подал его на вход ноля дифавтомата, а с выхода дифавтомата послал на корпус щита. Теперь при подключении контрольки между фазой и нолём дифавтомат не срабатывал, а при подключении между фазой и заземлением-срабатывал. В заводской схеме допущена ошибка, защитный проводник не должен проходить через коммутационный аппарат и нельзя разрываться. Сообщение отредактировал gomed12 - 26.5.2011, 19:29 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
sergeyKIP Подключение ноля к дифавтомату 19.5.2011, 22:22
с2н5он а схему можно? 19.5.2011, 22:38
belok5 или хотя бы марку дифа? 19.5.2011, 22:50
ink_elec Цитата(sergeyKIP @ 20.5.2011, 1:22) можно... 19.5.2011, 22:59
Олега Цитата(sergeyKIP @ 19.5.2011, 23:22) можн... 20.5.2011, 20:59
haramamburu Тоже скажу ДА
Цитата(Олега @ 20.5.2011, 21... 20.5.2011, 21:07
Олега Цитата(haramamburu @ 20.5.2011, 22:07) Да... 20.5.2011, 21:36

haramamburu Цитата(Олега @ 20.5.2011, 22:36) Почему? ... 20.5.2011, 21:57

Олега Цитата(haramamburu @ 20.5.2011, 22:57) Им... 20.5.2011, 22:02

haramamburu Цитата(Олега @ 20.5.2011, 23:02) Я с таки... 20.5.2011, 22:04
Олега Цитата(haramamburu @ 20.5.2011, 22:07) За... 20.5.2011, 21:42
haramamburu Цитата(Олега @ 20.5.2011, 22:42) Не факт.... 20.5.2011, 22:02
Олега Цитата(haramamburu @ 20.5.2011, 23:02) Не... 20.5.2011, 22:08
haramamburu Цитата(Олега @ 20.5.2011, 23:08) Если нол... 20.5.2011, 22:18
sergeyKIP Дифавтомат АД464 20.5.2011, 21:41
Олега Цитата(sergeyKIP @ 20.5.2011, 22:41) Дифа... 20.5.2011, 22:04
sergeyKIP Цитата(Олега @ 20.5.2011, 21:42) Не факт.... 20.5.2011, 21:49
Олега Цитата(sergeyKIP @ 20.5.2011, 22:49) Схем... 20.5.2011, 22:24
sergeyKIP Схема наклеена на двери , в ней ноль с розетки идё... 20.5.2011, 22:29
Олега Цитата(sergeyKIP @ 20.5.2011, 23:29) Схем... 20.5.2011, 22:35![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2025, 16:18 |
|
|
|
|