электробезопасность в загородном доме

bstewaf
сообщение 24.5.2006, 22:15
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 21.4.2006
Пользователь №: 5376



на форуме обсуждают вопрос о розетках в ванной комнате, а вот у меня в загородном доме, представители одной известной питерской фирмы, установили в накопительный металический бак поплавок, подали на него 220в и он опустится, внутри него шарик перекатится вниз реле замкнётся глубинный насос заработает, поднимется- шарик в обратную сторону -насос отключится Таким образом постоянно в воде провод и поплавок с фазой 220в, а вода из бака по кранам в ванную и получается что в ванной ты лежишь вместе с фазным проводом Помогите советом честно уже руки боюсь мыть.Позвонил в фирму, а они говорят: мы всем так ставим, он надёжный.Не дайте пропасть разъясните какие есть варианты защиты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_злая и занудная@_*
сообщение 19.12.2006, 11:48
Сообщение #2





Гости






В ванной комнате организуй КУП.
это дополнительная система уравнивания потенциалов.
Поставь распайку (в джоступном месте) в ней ставь
медную шинку на 8 подключений.
Схема таккая: к этой шине тянеш от группового щита, от РЕ(РЕN) шины
ПВЗ 1х4, далее на эту же шинку тянеш ПВЗ1х2,5 от PE водонаргевателя,
от ГВС, от ХВС тоже тянешь ПВЗ1х2,5, а так же от ножки ванны,
или люб. МЕ части ванны тянешь ПВЗ1х2,5 то же на шинку.
Получается дополнительный контур.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 18:08
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены