Подключение ноля к дифавтомату , Ноль подключен только на выход дифавтомата, правильно ли это? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение ноля к дифавтомату , Ноль подключен только на выход дифавтомата, правильно ли это? |
19.5.2011, 22:22
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 19.5.2011 Пользователь №: 22868 |
Пришли электрические самоходные подборщики зерна на 380, подключаются четырёхпроводным кабелем. Ноль с розетки щита управления идёт сразу на корпус щита. По вводу стоит дифавтомат, подключен как положено кроме ноля, ноль подключен сразу к выходу ноля дифавтомата(с низу), ко входу ноля(с верху) ничего не подключено. Решил проверить как сработает дифавтомат на утечку. Контрольку(лампочка и два провода) падключил на фазу(после автомата) и ноль-дифавтомат сработал, контрольку подключил на фазу и заземление(шина заземления самого помещения)-дифавтомат сработал. Взял ноль с входной розетки щита подборщика и подал его на вход ноля дифавтомата, а с выхода дифавтомата послал на корпус щита. Теперь при подключении контрольки между фазой и нолём дифавтомат не срабатывал, а при подключении между фазой и заземлением-срабатывал. По поводу сработки дифавтомата вопросов нет, вопрос в другом-можно ли так подключать дифавтомат как был подключен на заводе и зачем? У нас четыре подборщика и все они разведены как я описал.
|
|
|
![]() |
20.5.2011, 21:49
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 19.5.2011 Пользователь №: 22868 |
Не факт. Прозвучало "ноль". При этом автор такал контрольку к нему и потом к местной шине ЗУ. Возможно не соединены? Лучше бы конечно рисунок. Схема наклеена на двери , в ней ноль с розетки идёт сразу на дифавтомат, а с него уже на корпус щита. Но разводка с завода сделана как описано выше, почему изменили. вот что не могу понять. |
|
|
20.5.2011, 22:24
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18214 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Схема наклеена на двери , в ней ноль с розетки идёт сразу на дифавтомат, а с него уже на корпус щита. Но разводка с завода сделана как описано выше, почему изменили. вот что не могу понять. Если после ДА идет 4-хпроводный кабель, то до Ваших переделок было сделано правильно. Защитный РЕ-проводник разрываться не должен. Дык корпус "самоходки" и есть/имеет соединение с шиной, просто как понял, имеется упрощение: = 3 фазы + "защитный" нуль Без картинки, как без поллитры.. Была "шина заземления самого помещения" Сообщение отредактировал Олега - 20.5.2011, 22:25 |
|
|
sergeyKIP Подключение ноля к дифавтомату 19.5.2011, 22:22
с2н5он а схему можно? 19.5.2011, 22:38
belok5 или хотя бы марку дифа? 19.5.2011, 22:50
ink_elec Цитата(sergeyKIP @ 20.5.2011, 1:22) можно... 19.5.2011, 22:59
Олега Цитата(sergeyKIP @ 19.5.2011, 23:22) можн... 20.5.2011, 20:59
haramamburu Тоже скажу ДА
Цитата(Олега @ 20.5.2011, 21... 20.5.2011, 21:07
Олега Цитата(haramamburu @ 20.5.2011, 22:07) Да... 20.5.2011, 21:36

haramamburu Цитата(Олега @ 20.5.2011, 22:36) Почему? ... 20.5.2011, 21:57

Олега Цитата(haramamburu @ 20.5.2011, 22:57) Им... 20.5.2011, 22:02

haramamburu Цитата(Олега @ 20.5.2011, 23:02) Я с таки... 20.5.2011, 22:04
Олега Цитата(haramamburu @ 20.5.2011, 22:07) За... 20.5.2011, 21:42
haramamburu Цитата(Олега @ 20.5.2011, 22:42) Не факт.... 20.5.2011, 22:02
Олега Цитата(haramamburu @ 20.5.2011, 23:02) Не... 20.5.2011, 22:08
haramamburu Цитата(Олега @ 20.5.2011, 23:08) Если нол... 20.5.2011, 22:18
sergeyKIP Дифавтомат АД464 20.5.2011, 21:41
Олега Цитата(sergeyKIP @ 20.5.2011, 22:41) Дифа... 20.5.2011, 22:04
sergeyKIP Схема наклеена на двери , в ней ноль с розетки идё... 20.5.2011, 22:29
Олега Цитата(sergeyKIP @ 20.5.2011, 23:29) Схем... 20.5.2011, 22:35
gomed12 Цитата(sergeyKIP @ 19.5.2011, 23:22) Ноль... 26.5.2011, 19:28![]() ![]() ![]() |
|