Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Подключение ноля к дифавтомату , Ноль подключен только на выход дифавтомата, правильно ли это?

sergeyKIP
сообщение 19.5.2011, 22:22
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 19.5.2011
Пользователь №: 22868



Пришли электрические самоходные подборщики зерна на 380, подключаются четырёхпроводным кабелем. Ноль с розетки щита управления идёт сразу на корпус щита. По вводу стоит дифавтомат, подключен как положено кроме ноля, ноль подключен сразу к выходу ноля дифавтомата(с низу), ко входу ноля(с верху) ничего не подключено. Решил проверить как сработает дифавтомат на утечку. Контрольку(лампочка и два провода) падключил на фазу(после автомата) и ноль-дифавтомат сработал, контрольку подключил на фазу и заземление(шина заземления самого помещения)-дифавтомат сработал. Взял ноль с входной розетки щита подборщика и подал его на вход ноля дифавтомата, а с выхода дифавтомата послал на корпус щита. Теперь при подключении контрольки между фазой и нолём дифавтомат не срабатывал, а при подключении между фазой и заземлением-срабатывал. По поводу сработки дифавтомата вопросов нет, вопрос в другом-можно ли так подключать дифавтомат как был подключен на заводе и зачем? У нас четыре подборщика и все они разведены как я описал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 20.5.2011, 20:59
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18249
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(sergeyKIP @ 19.5.2011, 23:22) *
можно ли так подключать дифавтомат

Можно. Для симметричной нагрузки N может через ДА не проходить. Существуют УЗО вовсе без клемм для N.
Подключив N через ДА, Вы избавились от срабатывания на несимметр.нагрузку (контрольку).
Непонятки больше с тем, что "Ноль с розетки щита управления идёт сразу на корпус щита".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 20.5.2011, 21:07
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Тоже скажу ДА
Цитата(Олега @ 20.5.2011, 21:59) *
Для симметричной нагрузки N может через ДА не проходить.
Да собственно симметрия по фиг
Цитата
Непонятки больше с тем, что "Ноль с розетки щита управления идёт сразу на корпус щита".

Защитный нуль это.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 20.5.2011, 21:42
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18249
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(haramamburu @ 20.5.2011, 22:07) *
Защитный нуль это.

Не факт. Прозвучало "ноль". При этом автор такал контрольку к нему и потом к местной шине ЗУ. Возможно не соединены?
Хотя если 4-хпроводный кабель после ДА, согласен.
Лучше бы конечно рисунок.

Сообщение отредактировал Олега - 20.5.2011, 22:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 20.5.2011, 22:02
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Олега @ 20.5.2011, 22:42) *
Не факт. Прозвучало "ноль".
Ну "звон" может быть разным, имхо ТС как смог так и рассказал
Цитата
При этом автор такал контрольку к нему и потом к местной шине ЗУ. Возможно не соединены?
Не совсем понял слова Возможно не соединены?
Как понял я: Енти механизЬмы (со слов ТС) без рабочего нуля, да и делал он два эксперимента


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 20.5.2011, 22:08
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18249
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(haramamburu @ 20.5.2011, 23:02) *
Не совсем понял слова Возможно не соединены?

Если ноль защитный, то д.б. соединен с шиной местного ЗУ. Два "тыка" вроде ни к чему.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 20.5.2011, 22:18
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Олега @ 20.5.2011, 23:08) *
Если ноль защитный, то д.б. соединен с шиной местного ЗУ. Два "тыка" вроде ни к чему.

Дык корпус "самоходки" и есть/имеет соединение с шиной, просто как понял, имеется упрощение: = 3 фазы + "защитный" нуль


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- sergeyKIP   Подключение ноля к дифавтомату   19.5.2011, 22:22
- - с2н5он   а схему можно?   19.5.2011, 22:38
- - belok5   или хотя бы марку дифа?   19.5.2011, 22:50
- - ink_elec   Цитата(sergeyKIP @ 20.5.2011, 1:22) можно...   19.5.2011, 22:59
- - Олега   Цитата(sergeyKIP @ 19.5.2011, 23:22) можн...   20.5.2011, 20:59
|- - haramamburu   Тоже скажу ДА Цитата(Олега @ 20.5.2011, 21...   20.5.2011, 21:07
|- - Олега   Цитата(haramamburu @ 20.5.2011, 22:07) Да...   20.5.2011, 21:36
||- - haramamburu   Цитата(Олега @ 20.5.2011, 22:36) Почему? ...   20.5.2011, 21:57
||- - Олега   Цитата(haramamburu @ 20.5.2011, 22:57) Им...   20.5.2011, 22:02
||- - haramamburu   Цитата(Олега @ 20.5.2011, 23:02) Я с таки...   20.5.2011, 22:04
|- - Олега   Цитата(haramamburu @ 20.5.2011, 22:07) За...   20.5.2011, 21:42
|- - haramamburu   Цитата(Олега @ 20.5.2011, 22:42) Не факт....   20.5.2011, 22:02
|- - Олега   Цитата(haramamburu @ 20.5.2011, 23:02) Не...   20.5.2011, 22:08
|- - haramamburu   Цитата(Олега @ 20.5.2011, 23:08) Если нол...   20.5.2011, 22:18
- - sergeyKIP   Дифавтомат АД464   20.5.2011, 21:41
|- - Олега   Цитата(sergeyKIP @ 20.5.2011, 22:41) Дифа...   20.5.2011, 22:04
- - sergeyKIP   Цитата(Олега @ 20.5.2011, 21:42) Не факт....   20.5.2011, 21:49
|- - Олега   Цитата(sergeyKIP @ 20.5.2011, 22:49) Схем...   20.5.2011, 22:24
- - sergeyKIP   Схема наклеена на двери , в ней ноль с розетки идё...   20.5.2011, 22:29
|- - Олега   Цитата(sergeyKIP @ 20.5.2011, 23:29) Схем...   20.5.2011, 22:35
- - gomed12   Цитата(sergeyKIP @ 19.5.2011, 23:22) Ноль...   26.5.2011, 19:28


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 23:13
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены