общий деревенский счетчик не бьет по сумме с показаниями абонентов
скорее всего воруют... приборы учета(счетчики электронные) и автоматы вынесены на столбы разговаривал с человеком из надзорной организации, он подсказал проверить фазировку счетчиков утверждает, что при неправильном чередовании фаз на счетчике(фаза А на клемник А и т.д.), он будет врать процентов на 30(недосчитывать) приехал, проверили... проверял прибором, в котором правильность чередования фаз, подтверждалась вращением указателя по часовой стрелки проверили на нескольких счетчиках, в том числе и у меня лично у меня показывает неправильный порядок при адекватных показаниях счетчика, а вот у "подозреваемого" при неадекватных показателях (200кВт за месяц при отоплении электричеством) - стрелочка вращается правильно... Вопрос: влияет ли правильность чередования фаз на показания электронного счетчика? (предположим, что техфазных нагрузок нет) |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_Инспектор_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Трёхфазные счётчики являются интегрирующими приборами учёта потребляемой электроэнергии учитывающими не только величину тока на каждой из фаз, а и взаимодействие их с другими фазами.
В паспорте всех счётчиков (независимо от конструкции) даётся схема и требование обязательно её придерживаться при монтаже. В правилах НКРЕ по учёту эл. энергии дается методика расчёта недоучёта при неправильной фазировке. В таблице этот недоучёт определён в 20%. Т.Е. 20 коп от каждого рубля! |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |