Ввод 3 фаз. Подключение оборудования. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Ввод 3 фаз. Подключение оборудования. |
4.3.2011, 13:57
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 4.3.2011 Пользователь №: 21843 |
Здравствуйте. На форуме я новичок, да и в электрике тоже. Хочу самостоятельно овладеть азами в электрике, надеюсь, что вы мне в этом поможете. Возможно эта тема поможет ещё кому-то. Планирую сделать эту тему с подробными отчётами о своей работе и фотографиями. Передо мной стоит задача:
1. Осуществить 3-х фазный ввод в частный дом. а) монтаж кабеля; б) монтаж счётчика; в) монтаж автоматов ВА, УЗО, АД; г) заземление. 2. Подключение оборудования. а) Токарный станок 1К62; б) Фрезерный станок 675; в) Сверлильный станок. 3. Пуск и наладка. В этой связи у меня сразу возникает вопрос: по тех.условию у меня идёт кабель ВВГ 5х10, но у меня есть кабель КГ 5х10, можно ли использовать этот кабель? Далее предоставляю вам эл.схему, которую мне сделали в проектной организации, хочется узнать, всё ли верно спроектировано? Сообщение отредактировал Лёд - 5.3.2011, 15:57 |
|
|
![]() |
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
6.3.2011, 16:31
Сообщение
#2
|
|
Гости |
PEN разделяется на защитный ноль и рабочий ноль на шине в щите, рабочий ноль раздаётся через перемычку от заземления
|
|
|
Лёд Ввод 3 фаз. Подключение оборудования. 4.3.2011, 13:57
Дим Цитата(Лёд @ 4.3.2011, 13:57) В этой связ... 4.3.2011, 15:20
Лёд Цитата(Дим @ 4.3.2011, 19:20) Заменить, д... 4.3.2011, 16:07
Дим Цитата(Лёд @ 4.3.2011, 16:07) А что такое... 4.3.2011, 17:05
бармалей номинал вводного узо возьми на 1 ступень выше, чем... 4.3.2011, 15:34
с2н5он замену кабеля согласовываете с сетевой организацие... 4.3.2011, 16:13
Лёд Цитата(с2н5он @ 4.3.2011, 20:13) почему к... 4.3.2011, 16:35
andrey357 Ребята, какой НАХРЕН номинал вводного узо?
Схему ч... 4.3.2011, 16:17
с2н5он Цитата(andrey357 @ 4.3.2011, 16:17) Они с... 4.3.2011, 18:38
Гость_Дмитрий_* Лёд
Там идёт воздушная линия, от воздушной линии... 4.3.2011, 17:03
Лёд Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 4.3.2011, 21:03)... 4.3.2011, 18:23

Гость_Дмитрий_* Цитата(Лёд @ 4.3.2011, 18:23) Так что же ... 5.3.2011, 0:45

с2н5он Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 5.3.2011, 0:45) ... 5.3.2011, 9:42

Гость_Дмитрий_* Цитата(с2н5он @ 5.3.2011, 9:42) это запре... 5.3.2011, 10:26
бармалей [quote
что касается подвода кабелей, то прокладыв... 4.3.2011, 22:44
Лёд Цитата(с2н5он @ 4.3.2011, 22:38) значит п... 4.3.2011, 18:55
savelij® А кто проявил инициативу в разработке этого ... 4.3.2011, 21:17
с2н5он Цитата(savelij® @ 4.3.2011, 21:17) Кто ск... 4.3.2011, 23:11
savelij® Цитата(с2н5он @ 4.3.2011, 23:11) если я п... 4.3.2011, 23:51
belok5 я чегой-то не понял, а сколько жил идет до 21 опор... 4.3.2011, 23:18
с2н5он четыре, просто с ТП на кабеле броню пользуют 4.3.2011, 23:33
belok5 а разве А50 в броне? 4.3.2011, 23:40
с2н5он я про выход с ТП, а А50 - 4
хотя идея неплохая 4.3.2011, 23:43
belok5 невнимателен был при изучении фотки)) 4.3.2011, 23:54
Гость_Дмитрий_* Хотя бы приведём в божеский вид проект главного щи... 5.3.2011, 1:26
case69rus заинтересовал этот бред- потому что он ПОЛНЫЙ... 5.3.2011, 7:28
Лёд Цитата(case69rus @ 5.3.2011, 10:28) какой... 5.3.2011, 9:22
Мастер Джу Цитата(Лёд @ 4.3.2011, 22:55) Я им деньги... 5.3.2011, 10:00
case69rus 2 Лёд
как-то в своей практике 7кВт не встречал- вс... 5.3.2011, 10:31
Дим Цитата(case69rus @ 5.3.2011, 10:31) про з... 5.3.2011, 13:57
Гость_Дмитрий_* Собирайте на здоровье 5.3.2011, 11:50
бармалей ТС. вам согласовали проект на соответствие тех.усл... 5.3.2011, 12:04
Мастер Джу Цитата(бармалей @ 5.3.2011, 16:04) ТС. ва... 5.3.2011, 12:22
Butirator Нормальный проект, только я бы в гараже на вводе п... 5.3.2011, 12:39
Гость_Дмитрий_* Цитата(бармалей @ 5.3.2011, 12:04) ТС. ва... 5.3.2011, 13:27
Мастер Джу Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 5.3.2011, 17:27)... 5.3.2011, 14:07
Гость_Дмитрий_* Цитата(Мастер Джу @ 5.3.2011, 14:07) Вам ... 5.3.2011, 14:21
Лёд Цитата(case69rus @ 5.3.2011, 14:31) 2 Лёд... 5.3.2011, 15:31
Гость_Дмитрий_* Ну всё написано в условиях про повторное заземлени... 5.3.2011, 16:03
case69rus 2 Лёд
повторюсь с вопросом...
у вас на станке стои... 5.3.2011, 23:55
Лёд Цитата(case69rus @ 6.3.2011, 2:55) 2 Лёд
... 6.3.2011, 9:37
case69rus схема сказала- именно 4хпроводка- 5 провод идет на... 6.3.2011, 11:18
Лёд Подскажите, как я понял из схемы, РЕ должно идти н... 6.3.2011, 16:01
Гость_Дмитрий_* А почему автомат 4-полюсный?
Ещё раз повторяю - ... 6.3.2011, 16:28
Лёд Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 6.3.2011, 20:28)... 6.3.2011, 19:01
Гость_Дмитрий_* Цитата(Лёд @ 6.3.2011, 19:01) потому что ... 6.3.2011, 21:27
savelij® Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 6.3.2011, 21:27)... 6.3.2011, 21:58
бармалей Лёд. мои замечания: 1-разводку групп освещения и р... 6.3.2011, 19:46
Лёд Цитата(бармалей @ 6.3.2011, 23:46) Лёд. м... 6.3.2011, 20:05
бармалей Цитата(Лёд @ 6.3.2011, 20:05) что в моём ... 6.3.2011, 23:13
gomed12 1. Желательное место подключения PEN
Цитатарабочи... 6.3.2011, 21:31
Лёд Как правильно подключить ОПС1-С? У меня на ОПС ука... 9.3.2011, 13:52
savelij® Цитата(Лёд @ 9.3.2011, 13:52) Какие прово... 9.3.2011, 14:01
Лёд По схеме, если я правильно понимаю идёт L, но како... 9.3.2011, 14:13
бармалей на схеме L/N не вижу. в вашем случае будет 3 разря... 9.3.2011, 14:15
Лёд Сейчас внимательно посмотрел схему и увидел, что О... 9.3.2011, 14:46
бармалей Цитата(Лёд @ 9.3.2011, 14:46) на вашем фо... 9.3.2011, 15:56
belok5 представьте, что молния попала в ноль - вот разряд... 9.3.2011, 14:49
Лёд Что мне делать с 5-ым РЕ проводом на входе в автом... 9.3.2011, 18:50
бармалей Цитата(Лёд @ 9.3.2011, 18:50) Что мне дел... 9.3.2011, 21:24
belok5 ставите на дин-рейку проходную клемму, и коммутиру... 9.3.2011, 19:38
Гость_Дмитрий_* Цитата(belok5 @ 9.3.2011, 19:38) ставите ... 9.3.2011, 21:53
belok5 полагаю, речь идет о той фотке, где в вводной 4-х ... 9.3.2011, 21:33
Лёд Цитата(belok5 @ 10.3.2011, 1:33) полагаю,... 10.3.2011, 11:10
savelij® Цитатамой инспектор прерваный жёлто-зелёный провод... 9.3.2011, 21:59
Гость_Дмитрий_* Цитата(savelij® @ 9.3.2011, 21:59) Прерва... 9.3.2011, 23:18
savelij® Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 9.3.2011, 23:18)... 9.3.2011, 23:26
belok5 на то есть клеммы типа ваго или вайтмюллер, самоза... 9.3.2011, 23:22
case69rus Цитата(belok5 @ 9.3.2011, 23:22) на то ес... 10.3.2011, 0:42
belok5 пост мой для Гостя был
вообще. все винтовые соедин... 10.3.2011, 7:48
belok5 а откуда он идет? земляная жила на другом конце к ... 10.3.2011, 17:00
Лёд Если я правильно понимаю проект, то 5-ая жила долж... 10.3.2011, 18:30
belok5 а в реале? просто тут понять надо, что вам в итоге... 10.3.2011, 18:40
Лёд Я уже сам вижу, что проект мягко говоря сделан дил... 10.3.2011, 19:00
Гость_Дмитрий_* Цитата(Лёд @ 10.3.2011, 19:00) Я уже сам ... 10.3.2011, 23:37
belok5 вы сначала с тем хвостом реально определитесь. есл... 10.3.2011, 20:20
Лёд Вот опять проект меня поставил в тупиковую ситуаци... 12.3.2011, 18:06
belok5 разводка в щите делается согласно минимальным треб... 12.3.2011, 19:00
Лёд Благодарю за ответ. Должен остаться кабель с сечен... 12.3.2011, 19:07
Гость_Дмитрий_* Только если провода гибкие, то не забудьте про гил... 12.3.2011, 23:38
belok5 а инструмент вы ему купите? 13.3.2011, 0:35![]() ![]() |
|