Расчёт нагрузки на ТТ , В трёхфазнйо цепи |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Расчёт нагрузки на ТТ , В трёхфазнйо цепи |
7.2.2011, 18:13
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 7.2.2011 Из: Владимир Пользователь №: 21425 |
Дана такая схема.
![]() На фазах А и С установлены ТТ. Фактическая мощность нагрузки на каждый 3.5 ВА. В 0 подключается догрузочный резистор сопротивлением 0,08 Ом, мощностью 2ВА. Какая фактическая можность с учётом установки догрузочного резистора будет идти на каждый ТТ? 5.5 ВА или 4.5 ВА? Попрошу дать ответ с аргументацией или ссылкой на литературу. Важно обоснование. Заранее благодарю. |
|
|
Roman D Цитата(VGarev @ 7.2.2011, 17:13) догрузоч... 7.2.2011, 20:03
sergey21 Цитата(VGarev @ 7.2.2011, 18:13) На фазах... 7.2.2011, 21:16
mic61 Цитата(VGarev @ 7.2.2011, 17:13) ...
Попр... 7.2.2011, 23:17
ez81 А кто заставляет Вас ставить догрузочные резисторы... 7.2.2011, 23:49
VGarev Цитата(ez81 @ 7.2.2011, 23:49) А кто заст... 8.2.2011, 9:26
mic61 Цитата(VGarev @ 8.2.2011, 8:26) ...
Но я ... 8.2.2011, 12:44
VGarev Цитата(mic61 @ 8.2.2011, 12:44) Все не та... 8.2.2011, 13:04
mic61 Где-то так:
Хочу добавить, что все эти рассчеты о... 8.2.2011, 14:55
VGarev Цитата(mic61 @ 8.2.2011, 14:55) Где-то та... 8.2.2011, 15:01![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2026, 21:45 |
|
|
|
|