Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Щит деления PEN проводника

Berkut99
сообщение 3.2.2011, 16:53
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 3.2.2011
Пользователь №: 21364



Прошла проверка Ростехнадзора, выявлено ряд нарушений. В частности:

В щите деления PEN проводника питающей линии:
• цветность РЕ проводников не соответствует требованиям правил.
• занижено сечение PEN перемычки при делении PEN проводника питающей линии.
• цветность PEN проводника питающей линии не соответствует требованиям правил.

Вопрос: какие предъявляются требования к вышеописанным пунктам, как устранить нарушения?


P.S. Просьба не пинать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Cvbn
сообщение 4.2.2011, 9:51
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 118
Регистрация: 30.6.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 11555



ПУЭ
2.1.31. Электропроводка должна соответствовать условиям окружающей среды, назначению и ценности сооружений, их конструкции и архитектурным особенностям. Электропроводка должна обеспечивать возможность легкого распознания по всей длине проводников по цветам:

голубого цвета - для обозначения нулевого рабочего или среднего проводника электрической сети;

двухцветной комбинации зелено-желтого цвета - для обозначения защитного или нулевого защитного проводника;

двухцветной комбинации зелено-желтого цвета по всей длине с голубыми метками на концах линии, которые наносятся при монтаже - для обозначения совмещенного нулевого рабочего и нулевого защитного проводника;

черного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового, белого, оранжевого, бирюзового цвета - для обозначения фазного проводника.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 4.2.2011, 15:39
Сообщение #3





Гости






Цитата(Cvbn @ 4.2.2011, 9:51) *
ПУЭ
2.1.31. Электропроводка должна соответствовать условиям окружающей среды, назначению и ценности сооружений, их конструкции и архитектурным особенностям. Электропроводка должна обеспечивать возможность легкого распознания по всей длине проводников по цветам:

голубого цвета - для обозначения нулевого рабочего или среднего проводника электрической сети;

двухцветной комбинации зелено-желтого цвета - для обозначения защитного или нулевого защитного проводника;

двухцветной комбинации зелено-желтого цвета по всей длине с голубыми метками на концах линии, которые наносятся при монтаже - для обозначения совмещенного нулевого рабочего и нулевого защитного проводника;

черного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового, белого, оранжевого, бирюзового цвета - для обозначения фазного проводника.

Это какая редакция ПУЭ?
2.1.31. Электропроводка должна соответствовать условиям окружающей среды, назначению и ценности сооружений, их конструкции и архитектурным особенностям.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 4.2.2011, 16:13
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Гость_Андрей_* @ 4.2.2011, 15:39) *
Это какая редакция ПУЭ?
2.1.31. Электропроводка должна соответствовать условиям окружающей среды, назначению и ценности сооружений, их конструкции и архитектурным особенностям.

Тут про Фому (расцветка), а вы про Ерему (назначение)


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 4.2.2011, 19:07
Сообщение #5





Гости






Цитата(haramamburu @ 4.2.2011, 16:13) *
Тут про Фому (расцветка), а вы про Ерему (назначение)

А вы то про кого?
п.2.1.31 ПУЭ разве мной был приведен? Может посмотрите кого цитировал?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Berkut99   Щит деления PEN проводника   3.2.2011, 16:53
- - с2н5он   Цитата(Berkut99 @ 3.2.2011, 16:53) Вопрос...   3.2.2011, 17:10
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(с2н5он @ 3.2.2011, 17:10) 1. зелен...   3.2.2011, 23:42
|- - с2н5он   Цитата(Гость_Андрей_* @ 3.2.2011, 23:42) ...   4.2.2011, 0:03
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(с2н5он @ 4.2.2011, 0:03) ГОСТ чита...   4.2.2011, 8:41
- - gomed12   Цитата• занижено сечение PEN перемычки при делении...   3.2.2011, 23:54
- - Cvbn   ПУЭ 2.1.31. Электропроводка должна соответствоват...   4.2.2011, 9:51
|- - с2н5он   Цитата(Cvbn @ 4.2.2011, 9:51) ПУЭ 2.1.31...   4.2.2011, 11:11
||- - Олега   Цитата(с2н5он @ 4.2.2011, 11:11) а в отдн...   4.2.2011, 13:52
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(Cvbn @ 4.2.2011, 9:51) ПУЭ 2.1.31...   4.2.2011, 15:39
|- - haramamburu   Цитата(Гость_Андрей_* @ 4.2.2011, 15:39) ...   4.2.2011, 16:13
||- - Гость_Андрей_*   Цитата(haramamburu @ 4.2.2011, 16:13) Тут...   4.2.2011, 19:07
|- - с2н5он   Цитата(Гость_Андрей_* @ 4.2.2011, 15:39) ...   6.2.2011, 7:42
||- - Гость_Андрей_*   Цитата(с2н5он @ 6.2.2011, 7:42) вроде пос...   6.2.2011, 8:41
|- - Cvbn   Цитата(Гость_Андрей_* @ 4.2.2011, 15:39) ...   7.2.2011, 9:31
- - haramamburu   Получается не вас, сорри   4.2.2011, 19:46


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2026, 11:49
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены