Прошла проверка Ростехнадзора, выявлено ряд нарушений. В частности:
В щите деления PEN проводника питающей линии: • цветность РЕ проводников не соответствует требованиям правил. • занижено сечение PEN перемычки при делении PEN проводника питающей линии. • цветность PEN проводника питающей линии не соответствует требованиям правил. Вопрос: какие предъявляются требования к вышеописанным пунктам, как устранить нарушения? P.S. Просьба не пинать |
|
|
![]() |
4.2.2011, 9:51
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 30.6.2008 Из: Череповец Пользователь №: 11555 |
ПУЭ
2.1.31. Электропроводка должна соответствовать условиям окружающей среды, назначению и ценности сооружений, их конструкции и архитектурным особенностям. Электропроводка должна обеспечивать возможность легкого распознания по всей длине проводников по цветам: голубого цвета - для обозначения нулевого рабочего или среднего проводника электрической сети; двухцветной комбинации зелено-желтого цвета - для обозначения защитного или нулевого защитного проводника; двухцветной комбинации зелено-желтого цвета по всей длине с голубыми метками на концах линии, которые наносятся при монтаже - для обозначения совмещенного нулевого рабочего и нулевого защитного проводника; черного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового, белого, оранжевого, бирюзового цвета - для обозначения фазного проводника. |
|
|
| Гость_Гость_Андрей_*_* |
4.2.2011, 15:39
Сообщение
#3
|
|
Гости |
ПУЭ 2.1.31. Электропроводка должна соответствовать условиям окружающей среды, назначению и ценности сооружений, их конструкции и архитектурным особенностям. Электропроводка должна обеспечивать возможность легкого распознания по всей длине проводников по цветам: голубого цвета - для обозначения нулевого рабочего или среднего проводника электрической сети; двухцветной комбинации зелено-желтого цвета - для обозначения защитного или нулевого защитного проводника; двухцветной комбинации зелено-желтого цвета по всей длине с голубыми метками на концах линии, которые наносятся при монтаже - для обозначения совмещенного нулевого рабочего и нулевого защитного проводника; черного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового, белого, оранжевого, бирюзового цвета - для обозначения фазного проводника. Это какая редакция ПУЭ? 2.1.31. Электропроводка должна соответствовать условиям окружающей среды, назначению и ценности сооружений, их конструкции и архитектурным особенностям. |
|
|
4.2.2011, 16:13
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Это какая редакция ПУЭ? 2.1.31. Электропроводка должна соответствовать условиям окружающей среды, назначению и ценности сооружений, их конструкции и архитектурным особенностям. Тут про Фому (расцветка), а вы про Ерему (назначение) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
| Гость_Гость_Андрей_*_* |
4.2.2011, 19:07
Сообщение
#5
|
|
Гости |
|
|
|
Berkut99 Щит деления PEN проводника 3.2.2011, 16:53
с2н5он Цитата(Berkut99 @ 3.2.2011, 16:53) Вопрос... 3.2.2011, 17:10
Гость_Андрей_* Цитата(с2н5он @ 3.2.2011, 17:10) 1. зелен... 3.2.2011, 23:42
с2н5он Цитата(Гость_Андрей_* @ 3.2.2011, 23:42) ... 4.2.2011, 0:03
Гость_Андрей_* Цитата(с2н5он @ 4.2.2011, 0:03) ГОСТ чита... 4.2.2011, 8:41
gomed12 Цитата• занижено сечение PEN перемычки при делении... 3.2.2011, 23:54
с2н5он Цитата(Cvbn @ 4.2.2011, 9:51) ПУЭ
2.1.31... 4.2.2011, 11:11

Олега Цитата(с2н5он @ 4.2.2011, 11:11) а в отдн... 4.2.2011, 13:52
с2н5он Цитата(Гость_Андрей_* @ 4.2.2011, 15:39) ... 6.2.2011, 7:42

Гость_Андрей_* Цитата(с2н5он @ 6.2.2011, 7:42) вроде пос... 6.2.2011, 8:41
Cvbn Цитата(Гость_Андрей_* @ 4.2.2011, 15:39) ... 7.2.2011, 9:31