Протокол испытания электродвигателя

Гость_Гость_Василий_*_*
сообщение 4.2.2011, 14:29
Сообщение #1





Гости






Уважаемые специалисты подскажите, пожалуйста, по проверке двигателей.

Суть: вновь установленные асинхронные двигатели 1ф. и 3ф. Сопротивление изоляции померли и сдали с остальными протоколами.
Сейчас заказчик, на основании ПУЭ, требует проверку двигателей на х.х. и под нагрузкой.
Я в тупике:
- форма протокола?
- мерить ток на каждой фазе?
- мерить пусковой ток?
- работа на х.х., а если у меня насосы - отсоединять?
- прогон в течении 1часа, а если у меня заслонки с приводами - жать кнопки 60 мин.?

В общем - засада! Помогите, пожалуйста!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 4.2.2011, 16:20
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8153
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



10. Проверка работы электродвигателя на холостом ходу или с ненагруженным механизмом. Продолжительность проверки не менее 1 ч.
11. Проверка работы электродвигателя под нагрузкой. Производится при нагрузке, обеспечиваемой технологическим оборудованием к моменту сдачи в эксплуатацию. При этом для электродвигателя с регулируемой частотой вращения определяются пределы регулирования.

Эти пункты не испытания.
Данные работы относятся к режиму "опробование" по п.1.8.5. и обязаны проводить наладчики при пуско-наладочных работах.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 7:02
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены