Обязательность питания цепей управления через трансформатор по МЭК 60204-1-2007 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Обязательность питания цепей управления через трансформатор по МЭК 60204-1-2007 |
25.1.2011, 15:02
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 25.1.2011 Пользователь №: 21230 |
п.9.1.1. "Питание цепи управления", ГОСТа МЭК 60204-1-2007 "Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов." гласит: "Когда используется питание от сети переменного тока, обязательным является использование трансформаторов для питания цепей управления".
В чем физический/технический смысл использования трансформатора, если напряжение цепи управления 220В, трансформатор с обмотками 220/220, первичная обмотка подключена к фазе А и глухозаземленной нейтрали N, нижний вывод вторичной обмотки заземлен (т.е., практически соединен с N)? Вроде в этом случае можно трансформатор убрать, и взять напряжение управления просто с фазы А через автомат (предохранитель) и N. Как отсутствие трансформатора повлияет на безопасность? И какую именно безопасность (поражение током, пожаробезопасность, разрушение элементов цепи...)? |
|
|
![]() |
26.1.2011, 11:37
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7933 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
ГОСТ МЭК 60204-1-2007
9.1.1 ... Эти трансформаторы должны быть с раздельными обмотками. Как раз разделением цепей и достигается безопасность, одиночное замыкание фазы безопасно что для чел, что для оборудования, замыкание второй фазы приведет к срабатыванию токовой защиты. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
NShar Обязательность питания цепей управления через трансформатор по МЭК 60204-1-2007 25.1.2011, 15:02
с2н5он не до конца процитировали "В случае, когда ма... 25.1.2011, 23:38
gomed12 Более того трансформатор разделительный.
Вторичная... 26.1.2011, 9:08
NShar Если цепь управления совсем простая (контактор и д... 26.1.2011, 10:20
gomed12 Простой пример, кнопка "ПУСК": на одной ... 26.1.2011, 10:51
Andrey59 Трансформатор сам по себе прибор разделительный ( ... 26.1.2011, 11:09
NShar >> Простой пример, кнопка "ПУСК": ... 26.1.2011, 12:20
gomed12 ЦитатаКнопка "ПУСК" не может ставиться м... 26.1.2011, 12:47
Andrey59 Я бы не подходил с электробезопасности с простой а... 26.1.2011, 14:33
NShar Цитата(Andrey59 @ 26.1.2011, 14:33) Я бы ... 26.1.2011, 15:55
OBON Цитата(NShar @ 26.1.2011, 18:55) ...
Так ... 27.1.2011, 18:59
gomed12 В п.3, 5 допустил неточность, замыкание рабочего н... 26.1.2011, 15:03
OBON Цитата(gomed12 @ 26.1.2011, 18:03) В п.3,... 26.1.2011, 16:24
gomed12 ЦитатаТак я и говорю, так включать катушку нельзя:... 26.1.2011, 16:10
gomed12 OBON, здравствуйте!
Не хочу быть голословным, ... 26.1.2011, 16:36
Andrey59 Все таки повторюсь что ток кз зависит от источника... 26.1.2011, 16:59
NShar Да я бы особо не старался избавиться от транса упр... 26.1.2011, 17:54
Andrey59 На АВР обычно трансы и не ставят, а стойкость к кз... 26.1.2011, 19:08
gomed12 Искать не стал.
Как известно, при реконструкции и ... 27.1.2011, 10:18
Andrey59 ГОСТ 60204 в области применения относится к управл... 27.1.2011, 11:52![]() ![]() ![]() |
|