Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Прокладка КЛ-0,38 и 0,22 кВ в водоемах

Гость_SIN_*
сообщение 20.1.2011, 15:21
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте!
Поделитесь, пожалуйста, информацией о прокладке кабелей 220 В в водоемах (транзит).
В частности в бассейнах, декоративных прудах и т.д. (куда могут попасть люди).
Разрешается ли такая прокладка и ри каких условиях? Есть ли нормативыные документы регламентирующие такую проклаку?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
dinamov
сообщение 21.1.2011, 1:30
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 64
Регистрация: 5.6.2008
Пользователь №: 11389



а не запрещает ли ПУЭ такую прокладку?
Вы все же прочтите главу канализация электроэнергии и специальные установки
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ocean
сообщение 21.1.2011, 11:50
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 10.12.2007
Пользователь №: 10016



Цитата(dinamov @ 21.1.2011, 0:30) *
а не запрещает ли ПУЭ такую прокладку? Вы все же прочтите главу канализация электроэнергии и специальные установки

Не запрещает, но такой способ должен быть всесторонне обоснован, предусмотрен проектом и проч. Смотрите ПУЭ - Подводная прокладка кабельных линий.
Вообще исходный вопрос сильно расплывчатый, неясно, что конкретно интересует - прокладка через несудоходный водоем или устройство декоративной подсветки в бассейне.

Сообщение отредактировал Ocean - 21.1.2011, 12:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 24.1.2011, 10:56
Сообщение #4





Гости






Цитата(Ocean @ 21.1.2011, 11:50) *
Вообще исходный вопрос сильно расплывчатый, неясно, что конкретно интересует - прокладка через несудоходный водоем или устройство декоративной подсветки в бассейне.

Есть декоративный водоем, в котором есть остров, на острове прожектора которые надо запитать. Важное условие - в дно закапвывться нельзя.
ПУЭ читал, там немного не о том, вот и ищу еще каки документы.
П.С. Всем спаибо особенно за якорь).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- SIN   Прокладка КЛ-0,38 и 0,22 кВ в водоемах   20.1.2011, 15:21
- - с2н5он   запрета найти не смог, думаю должна быть как миним...   20.1.2011, 16:31
- - Roman D   Есть риск повреждения кабелей судовыми якорями.   20.1.2011, 18:28
- - case69rus   .....В частности в бассейнах, декоративных прудах ...   20.1.2011, 20:28
|- - с2н5он   Цитата(case69rus @ 20.1.2011, 20:28) ...   20.1.2011, 22:55
- - gomed12   С учетом возможной периодической очистки дна водое...   20.1.2011, 23:09
- - бармалей   ну если заказчик такой жмот что не хочет раскошели...   20.1.2011, 23:40
- - dinamov   а не запрещает ли ПУЭ такую прокладку? Вы все же п...   21.1.2011, 1:30
|- - Ocean   Цитата(dinamov @ 21.1.2011, 0:30) а не за...   21.1.2011, 11:50
|- - с2н5он   Цитата(Ocean @ 21.1.2011, 11:50) Смотрите...   21.1.2011, 13:33
|- - Гость   Цитата(Ocean @ 21.1.2011, 11:50) Вообще и...   24.1.2011, 10:56
- - Ocean   Цитата(с2н5он @ 21.1.2011, 12:33) там про...   21.1.2011, 17:04
- - gomed12   Существуют специальные кабели для подводной прокла...   24.1.2011, 12:46
- - SIN   Спасибо, gomed12. Так и делаем, но есть сомнения п...   24.1.2011, 14:44
|- - gomed12   Цитата(SIN @ 24.1.2011, 14:44) Так и дела...   24.1.2011, 15:35
|- - Ocean   Цитата(SIN @ 24.1.2011, 13:44) делаем... ...   24.1.2011, 23:11
|- - SIN   Цитата(Ocean @ 24.1.2011, 23:11) будет вы...   25.1.2011, 11:11
|- - haramamburu   Цитата(SIN @ 25.1.2011, 11:11) Мы и есть ...   25.1.2011, 12:46
- - СергейКиселёв(uzga)   Народ во первых это не транзит объект один, за пит...   25.1.2011, 13:33


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 9:18
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены