Здравствуйте!
Поделитесь, пожалуйста, информацией о прокладке кабелей 220 В в водоемах (транзит). В частности в бассейнах, декоративных прудах и т.д. (куда могут попасть люди). Разрешается ли такая прокладка и ри каких условиях? Есть ли нормативыные документы регламентирующие такую проклаку? |
|
|
![]() |
21.1.2011, 1:30
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 5.6.2008 Пользователь №: 11389 |
а не запрещает ли ПУЭ такую прокладку?
Вы все же прочтите главу канализация электроэнергии и специальные установки |
|
|
21.1.2011, 11:50
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 10.12.2007 Пользователь №: 10016 |
а не запрещает ли ПУЭ такую прокладку? Вы все же прочтите главу канализация электроэнергии и специальные установки Не запрещает, но такой способ должен быть всесторонне обоснован, предусмотрен проектом и проч. Смотрите ПУЭ - Подводная прокладка кабельных линий. Вообще исходный вопрос сильно расплывчатый, неясно, что конкретно интересует - прокладка через несудоходный водоем или устройство декоративной подсветки в бассейне. Сообщение отредактировал Ocean - 21.1.2011, 12:03 |
|
|
| Гость_Гость_* |
24.1.2011, 10:56
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Вообще исходный вопрос сильно расплывчатый, неясно, что конкретно интересует - прокладка через несудоходный водоем или устройство декоративной подсветки в бассейне. Есть декоративный водоем, в котором есть остров, на острове прожектора которые надо запитать. Важное условие - в дно закапвывться нельзя. ПУЭ читал, там немного не о том, вот и ищу еще каки документы. П.С. Всем спаибо особенно за якорь). |
|
|
SIN Прокладка КЛ-0,38 и 0,22 кВ в водоемах 20.1.2011, 15:21
с2н5он запрета найти не смог, думаю должна быть как миним... 20.1.2011, 16:31
Roman D Есть риск повреждения кабелей судовыми якорями. 20.1.2011, 18:28
case69rus .....В частности в бассейнах, декоративных прудах ... 20.1.2011, 20:28
с2н5он Цитата(case69rus @ 20.1.2011, 20:28) ... 20.1.2011, 22:55
gomed12 С учетом возможной периодической очистки дна водое... 20.1.2011, 23:09
бармалей ну если заказчик такой жмот что не хочет раскошели... 20.1.2011, 23:40
с2н5он Цитата(Ocean @ 21.1.2011, 11:50) Смотрите... 21.1.2011, 13:33
Ocean Цитата(с2н5он @ 21.1.2011, 12:33) там про... 21.1.2011, 17:04
gomed12 Существуют специальные кабели для подводной прокла... 24.1.2011, 12:46
SIN Спасибо, gomed12.
Так и делаем, но есть сомнения п... 24.1.2011, 14:44
gomed12 Цитата(SIN @ 24.1.2011, 14:44) Так и дела... 24.1.2011, 15:35
Ocean Цитата(SIN @ 24.1.2011, 13:44) делаем... ... 24.1.2011, 23:11
SIN Цитата(Ocean @ 24.1.2011, 23:11) будет вы... 25.1.2011, 11:11
haramamburu Цитата(SIN @ 25.1.2011, 11:11) Мы и есть ... 25.1.2011, 12:46
СергейКиселёв(uzga) Народ во первых это не транзит объект один, за пит... 25.1.2011, 13:33![]() ![]() ![]() |
|