Проверка состояния силовых шкафов на объекте , Ждем проверку Ростехнадзора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Проверка состояния силовых шкафов на объекте , Ждем проверку Ростехнадзора |
25.12.2010, 21:55
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 25.12.2010 Пользователь №: 20823 |
В январе 2011 года ждем проверку Ростехнадзора. Будут точно смотреть силовые шкафы ШC.
В связи с этим несколько вопросов: 1. Каким цветом, размером и способом наносится маркировка на ШС (Например, ШС-10 от ТП-5 ф.7) Какими документами регламентируется? 2. В шкафу должны ли быть бирки на кабелях? 3. В шкафу предохранители должны быть одного номинала или одного номинала в пределах каждой группы? 4. Разрешается ли установка на ШС розеток на 220В? Вообще какие еще существуют требования к шкафам? В сфере энергетики работаю недавно. Прошу помощи знающих людей. |
|
|
![]() |
13.1.2011, 23:46
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7727 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата Так разговор-то был о наличии в НТД и возможности применения выражения (словосочетания). Словосочетания произвольные можно применить на кухне. А в общении специалистов, должны применяться термины, которые имеют определения, понятные всем. Берите любую цитату из ПУЭ по "открытости" и найдите "невыполнения оболочкой защ.функции" еще касательно безопасности. 6.4.1. ..Открытые токоведущие части открыто установленных трансформаторов" Где здесь оболочка, которая не выполняет якобы защитные функции? ПУЭ учит по устройству ЭУ. Да и причем тут электробезопасность и ПУстройстваЭ? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
14.1.2011, 0:16
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18203 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
1. Словосочетания произвольные можно применить на кухне. А в общении специалистов, должны применяться термины, которые имеют определения, понятные всем. 2. ..Открытые токоведущие части открыто установленных трансформаторов"[/i] Где здесь оболочка, которая не выполняет якобы защитные функции? 3. ПУЭ учит по устройству ЭУ. Да и причем тут электробезопасность и ПУстройстваЭ? 1. Всю сознательную жизнь употребляли и было понятно. Что вдруг случилось? ГОСТом1.7 НЕ ЗАПРЕЩАЕТ.. Я честно, уже не понимаю, чего вам не понятно. А если понятно, то не понятно, чего хотите.. 2. Ну, чего тут расковыривать? Оболочки нет, есть открытые твч. Где противоречия? 3. Значит все старания ПУЭ направлены на украшательство электротехнических изделий, оборудования, установок.. и с безопасностью это никоим образом не связано.. Скажу честно, устал. Мне лично все понятно. ОТМЕНЫ НТД НЕ БЫЛО, СЛОВОСОЧЕТАНИЯ РУЛЯТ. Хотите - ковыряйте (как же ж так), а я спатеньки пошел. |
|
|
Dimon128500 Проверка состояния силовых шкафов на объекте 25.12.2010, 21:55
gomed12 По устройству посмотрите ГОСТ Р 51778-2001
По эксп... 25.12.2010, 23:39
Гость_Андрей_* Цитата(gomed12 @ 25.12.2010, 23:39) 1. Ма... 26.12.2010, 9:08
gomed12 Цитата(Гость_Андрей_* @ 26.12.2010, 9:08)... 26.12.2010, 12:32
Гость_Андрей_* Цитата(gomed12 @ 26.12.2010, 12:32) ГОСТ ... 26.12.2010, 15:14
gomed12 Цитата(Гость_Андрей_* @ 26.12.2010, 15:14... 26.12.2010, 20:19
Гость_Андрей_* Цитата(gomed12 @ 26.12.2010, 20:19) А что... 26.12.2010, 20:42

gomed12 Цитата(Гость_Андрей_* @ 26.12.2010, 20:42... 27.12.2010, 0:27

Гость_Андрей_* Цитата(gomed12 @ 27.12.2010, 0:27) Так сл... 27.12.2010, 1:11
Гость_Андрей_* Цитата(gomed12 @ 26.12.2010, 20:19) А что... 26.12.2010, 22:15
Carpovich Треугольные бирки-кабеля КИП и А,квадратрые-до 100... 26.12.2010, 16:02
Гость_Андрей_* Цитата(Carpovich @ 26.12.2010, 16:02) Тре... 26.12.2010, 18:04
Dimon128500 Каким цветом должна наноситься макировка на наружн... 26.12.2010, 22:57
Гость_Андрей_* Цитата(Dimon128500 @ 26.12.2010, 22:57) К... 26.12.2010, 23:19
gomed12 Диспетчерским наименованием на дверьце можно согла... 27.12.2010, 9:27
Гость_Андрей_* Цитата(gomed12 @ 27.12.2010, 9:27) 1. Дис... 27.12.2010, 10:32
gomed12 Цитата1.8.9. На рабочих местах оперативного персон... 27.12.2010, 12:18
Гость_Андрей_* Цитата(gomed12 @ 27.12.2010, 12:18) 1. РМ... 27.12.2010, 16:24
gomed12 Цитата(Гость_Андрей_* @ 27.12.2010, 16:24... 27.12.2010, 19:22
Гость_Андрей_* Цитата(gomed12 @ 27.12.2010, 19:22) Да ме... 27.12.2010, 22:30
gomed12 Одно и то же приводить несколько раз и орать необх... 27.12.2010, 23:42
Гость_Андрей_* Цитата(gomed12 @ 27.12.2010, 23:42) Одно ... 28.12.2010, 12:45
gomed12 Основной вопрос в чем?
Достаточность наличия элект... 30.12.2010, 13:44
Гость_Андрей_* Цитата(gomed12 @ 30.12.2010, 13:44) Основ... 30.12.2010, 15:51
Олега Цитата(Гость_Андрей_* @ 30.12.2010, 15:51... 2.1.2011, 2:39
Гость_Андрей_* Цитата(Олега @ 2.1.2011, 2:39) Андрей, по... 2.1.2011, 15:39
Гость_Андрей_* Олег, посмотрите в этой ветке тему "Обозначен... 2.1.2011, 15:43
Олега Цитата(Гость_Андрей_* @ 2.1.2011, 15:39) ... 3.1.2011, 17:54
Гость_Андрей_* Цитата(Олега @ 3.1.2011, 17:54) Ваша пози... 3.1.2011, 18:33
Олега Цитата(Гость_Андрей_* @ 3.1.2011, 18:33) ... 3.1.2011, 19:30
Гость_Андрей_* Цитата(Олега @ 3.1.2011, 19:30) 1. Разуме... 3.1.2011, 20:03
gomed12 Дозвониться не можете?
Вы читаете, что Вам отвечаю... 30.12.2010, 21:37
Гость_Андрей_* Цитата(gomed12 @ 30.12.2010, 21:37) 1. До... 31.12.2010, 8:00
Олега 1. мда.. упустил немаловажный "элемент" ... 3.1.2011, 21:04
Гость_Андрей_* Цитата(Олега @ 3.1.2011, 21:04) 1. мда.. ... 3.1.2011, 21:39
Олега 1.Ага, заметил и уже подправил Думается Вам и бе... 3.1.2011, 21:45
Гость_Андрей_* Цитата(Олега @ 3.1.2011, 21:45) 1.Ага, за... 3.1.2011, 23:06
Олега Цитата(Гость_Андрей_* @ 3.1.2011, 23:06) ... 3.1.2011, 23:53

Гость_Андрей_* Цитата(Олега @ 3.1.2011, 23:53) Сколько ж... 4.1.2011, 8:58

Олега Цитата(Гость_Андрей_* @ 4.1.2011, 8:58) .... 4.1.2011, 15:45
Олега Цитата(Гость_Андрей_* @ 3.1.2011, 23:06) ... 4.1.2011, 2:00
Гость_Андрей_* Цитата(Олега @ 4.1.2011, 2:00) Так имеете... 4.1.2011, 9:26
gomed12 Открываем Трудовой кодекс (статья 209): "Рабо... 4.1.2011, 16:44
Гость_Андрей_* Цитата(Олега @ 4.1.2011, 15:45) Чего не у... 4.1.2011, 18:45
gomed12 Не хотел ответить, но...
ЦитатаПозвольте уточнитьс... 4.1.2011, 22:56
Гость_Андрей_* Цитата(gomed12 @ 4.1.2011, 22:56) Не хоте... 5.1.2011, 0:12
Гость_Андрей_* Цитата(Гость_Андрей_* @ 5.1.2011, 0:12) п... 5.1.2011, 0:35
Олега Цитата(Гость_Андрей_* @ 5.1.2011, 0:12) И... 5.1.2011, 3:34
Гость_Андрей_* Цитата(Олега @ 5.1.2011, 3:34) 1.Возможно... 5.1.2011, 11:53
Олега Цитата(Гость_Андрей_* @ 5.1.2011, 11:53) ... 5.1.2011, 12:36

Гость_Андрей_* Цитата(Олега @ 5.1.2011, 12:36) При чем т... 5.1.2011, 18:40
Олега Цитата(Гость_Андрей_* @ 5.1.2011, 11:53) ... 5.1.2011, 18:15
Гость_Андрей_* quote name='Олега' date='5.1.2011, 18:... 5.1.2011, 20:40
gomed12 Цитата1. В документации на станок присутствуют все... 5.1.2011, 1:24
Гость_Андрей_* Цитата(gomed12 @ 5.1.2011, 1:24) 1. Поним... 5.1.2011, 10:14
Олега Зато она будет (при закрытом щите схема его вобщем... 5.1.2011, 21:58
Гость_Андрей_* Цитата(Олега @ 5.1.2011, 21:58) По-поводу... 6.1.2011, 0:01
gomed12 ЦитатаРазве Вам рассказывал про допуск при выполне... 6.1.2011, 1:52
gomed12 ЦитатаВ п .1.8.6 ПТЭЭП написано несколько размыто,... 6.1.2011, 3:14
Гость_Андрей_* Цитата(gomed12 @ 6.1.2011, 1:52) 1.Да Вы ... 6.1.2011, 14:09
Олега Сочетание встречается довольно часто, см.п.45 http... 6.1.2011, 16:07
gomed12 Цитата(Олега @ 6.1.2011, 16:07) Нет таког... 6.1.2011, 20:11
Гость_Андрей_* Цитата(gomed12 @ 6.1.2011, 20:11) 1. ГОСТ... 6.1.2011, 21:09
Олега Цитата(gomed12 @ 6.1.2011, 20:11) Никто н... 6.1.2011, 23:15
gomed12 Цитата1.Разве описывал все этапы по подготовке раб... 6.1.2011, 18:19
Гость_Андрей_* Цитата(gomed12 @ 6.1.2011, 18:19) 1. Как ... 6.1.2011, 19:52
Гость_Андрей_* Цитата(gomed12 @ 6.1.2011, 18:19) Названи... 6.1.2011, 19:56
gomed12 1.8.9. На рабочих местах оперативного персонала в... 6.1.2011, 21:53
Гость_Андрей_* Цитата(gomed12 @ 6.1.2011, 21:53) 1.8.9. ... 6.1.2011, 22:31
gomed12 Опять демагогия.
А приведенное смысловую информаци... 7.1.2011, 0:56
Гость_Андрей_* Дорогие, с праздником!!! Не важно како... 7.1.2011, 1:00
Олега Цитата(gomed12 @ 7.1.2011, 0:56) 1. Как з... 7.1.2011, 1:52
Гость_Андрей_* Цитата(gomed12 @ 7.1.2011, 0:56) Опять де... 7.1.2011, 12:39
Гость_Андрей_* Цитата(Гость_Андрей_* @ 7.1.2011, 12:39) ... 7.1.2011, 14:48
сергей_абрамов Сколько проверок пережил..а у проверяющих максимум... 7.1.2011, 17:44
gomed12 Гость_Гость_Андрей.
Опять демагогия.
В п. 70 доказ... 7.1.2011, 18:48
Гость_Андрей_* Цитата(gomed12 @ 7.1.2011, 18:48) Гость_Г... 7.1.2011, 19:10
gomed12 ЦитатаНикто не запрещал и в технической части диск... 8.1.2011, 21:48
Олега Т.е. хотите сказать, что до 2000 года российские н... 9.1.2011, 19:16
gomed12 ЦитатаЕсли в тексте (предложении) присутствует тер... 9.1.2011, 22:31
Олега Цитата(gomed12 @ 9.1.2011, 22:31) 1. Тепе... 10.1.2011, 1:37
gomed12 ЦитатаДобавление "открытые" делает твч д... 10.1.2011, 11:42
Олега Цитата(gomed12 @ 10.1.2011, 11:42) Слово ... 10.1.2011, 12:56
gomed12 ЦитатаТе ТВЧ, которые не опасны в норм. условиях и... 10.1.2011, 19:04
Олега Цитата(gomed12 @ 10.1.2011, 19:04) Привод... 10.1.2011, 23:21
gomed12 ЦитатаЕсли говорить об "открытых", то ре... 13.1.2011, 21:59
Олега Мое: Если говорить об "открытых", то реч... 13.1.2011, 23:29
gomed12 Цитата3. Значит все старания ПУЭ направлены на укр... 14.1.2011, 0:46
Олега Цитата(gomed12 @ 14.1.2011, 0:46) Именно,... 14.1.2011, 11:15
gomed12 Есть доки прямого действия, а есть непрямого.
Прям... 14.1.2011, 11:34
Олега Цитата(gomed12 @ 14.1.2011, 11:34) .. а н... 14.1.2011, 12:30
gomed12 ЦитатаВот общая для прочих глава 1.7:
Было бы еще ... 14.1.2011, 17:23
Олега Цитата(gomed12 @ 14.1.2011, 17:23) Было б... 14.1.2011, 18:49
gomed12 ЦитатаГлавное - вам доказано: ПУЭ имеет прямое отн... 14.1.2011, 19:53
Олега Цитата(gomed12 @ 14.1.2011, 19:53) Да, чт... 14.1.2011, 21:53
gomed12 ЦитатаВ ПУЭ рассмотрены сразу оба аспекта
Разница ... 16.1.2011, 0:26
Олега Цитата(gomed12 @ 16.1.2011, 0:26) Т.к. «о... 16.1.2011, 3:57
gomed12 ЦитатаНеобходимость использования гл.1.7 в бессыло... 16.1.2011, 13:14![]() ![]() ![]() |
|