Проверка состояния силовых шкафов на объекте , Ждем проверку Ростехнадзора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Проверка состояния силовых шкафов на объекте , Ждем проверку Ростехнадзора |
25.12.2010, 21:55
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 25.12.2010 Пользователь №: 20823 |
В январе 2011 года ждем проверку Ростехнадзора. Будут точно смотреть силовые шкафы ШC.
В связи с этим несколько вопросов: 1. Каким цветом, размером и способом наносится маркировка на ШС (Например, ШС-10 от ТП-5 ф.7) Какими документами регламентируется? 2. В шкафу должны ли быть бирки на кабелях? 3. В шкафу предохранители должны быть одного номинала или одного номинала в пределах каждой группы? 4. Разрешается ли установка на ШС розеток на 220В? Вообще какие еще существуют требования к шкафам? В сфере энергетики работаю недавно. Прошу помощи знающих людей. |
|
|
![]() |
25.12.2010, 23:39
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7732 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
По устройству посмотрите ГОСТ Р 51778-2001
По эксплуатации РУ, КЛ по ПТЭЭП. 1. Маркировка на внешней оболочке не регламентирована. На внутренней стороне достаточно наличия однолинейной схемы приклеенная или в карманчике. 2. Бирки обязательны независимо от наличия однолинейной схемы. 3. Необязательно, но обычно корпуса предохранителей одного габарита. При этом на корпус наносится величина номинального тока. 4. На ШС не допускается, обычно розетка устанавливается внутри шкафов управления для подключения осциллографов, в силовых для подключения приборов без автономного питания. В любом случае розетка должна служить для работы в ШС. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
| Гость_Гость_Андрей_*_* |
26.12.2010, 9:08
Сообщение
#3
|
|
Гости |
1. Маркировка на внешней оболочке не регламентирована. На внутренней стороне достаточно наличия однолинейной схемы приклеенная или в карманчике. 4. На ШС не допускается, обычно розетка устанавливается внутри шкафов управления для подключения осциллографов, в силовых для подключения приборов без автономного питания. В любом случае розетка должна служить для работы в ШС. 1. А имеются ли требования по наличию однолинейных в схем в силовых электрощитах или достаточно обозначить наименование присоединений? 2. А где посмотреть запрет на установку розетки на внешней стороне щита например, на стенке? |
|
|
26.12.2010, 12:32
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7732 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
1. А имеются ли требования по наличию однолинейных в схем в силовых электрощитах или достаточно обозначить наименование присоединений? ГОСТ Р 51778-2001 6.2.25 На оперативной панели щитка должна выполняться маркировка защитных аппаратов групповых цепей порядковыми номерами. Рядом с номерами аппаратов должны быть предусмотрены места для последующей записи их назначения. Назначение аппаратов допускается указывать на табличке, которая может быть размещена на внутренней стороне дверцы. Электрическая схема щитка должна приводиться в эксплуатационном документе. 6.2.26 Маркировка аппаратов, устанавливаемых в оболочки потребителем согласно 5.2, должна производиться по 6.2.25 средствами, поставляемыми изготовителями оболочек щитков (самоклеющиеся номера, бланки таблиц и т. п.). ПТЭЭП 1.8.9. На рабочих местах оперативного персонала (в распределительных устройствах) должна вестись следующая документация: Для Потребителей, имеющих простую и наглядную схему электроснабжения, достаточно иметь однолинейную схему первичных электрических соединений, на которой не отмечается фактическое положение коммутационных аппаратов; Цитата 2. А где посмотреть запрет на установку розетки на внешней стороне щита например, на стенке? Почитайте вышеуказанный ГОСТ по устройству, где-нибудь предусмотрена ли установка приборов, не относящиеся функциональному назначению ШС. В любом случае, установка дополнительного оборудования д/б обоснована, если это касается безопасности или угрозе жизни, а так же необходимость по технологическому процессу. Именно на корпусе шкафа и не на метр в сторону. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
| Гость_Гость_Андрей_*_* |
26.12.2010, 15:14
Сообщение
#5
|
|
Гости |
ГОСТ Р 51778-2001 6.2.25 На оперативной панели щитка должна выполняться маркировка защитных аппаратов групповых цепей порядковыми номерами. Рядом с номерами аппаратов должны быть предусмотрены места для последующей записи их назначения. Назначение аппаратов допускается указывать на табличке, которая может быть размещена на внутренней стороне дверцы. Электрическая схема щитка должна приводиться в эксплуатационном документе. 6.2.26 Маркировка аппаратов, устанавливаемых в оболочки потребителем согласно 5.2, должна производиться по 6.2.25 средствами, поставляемыми изготовителями оболочек щитков (самоклеющиеся номера, бланки таблиц и т. п.). ПТЭЭП 1.8.9. На рабочих местах оперативного персонала (в распределительных устройствах) должна вестись следующая документация: Для Потребителей, имеющих простую и наглядную схему электроснабжения, достаточно иметь однолинейную схему первичных электрических соединений, на которой не отмечается фактическое положение коммутационных аппаратов; Почитайте вышеуказанный ГОСТ по устройству, где-нибудь предусмотрена ли установка приборов, не относящиеся функциональному назначению ШС. В любом случае, установка дополнительного оборудования д/б обоснована, если это касается безопасности или угрозе жизни, а так же необходимость по технологическому процессу. Именно на корпусе шкафа и не на метр в сторону. По 1 вопросу делаю вывод: однолинейная схема в силовом электрощите не обязательна. Обозначение присоединений и маркировка аппаратов защиты обязательна. По 2 вопросу. не раз видел на стройке, что на внешней стене электрощита установлены розетки. Что нарушено то |
|
|
Dimon128500 Проверка состояния силовых шкафов на объекте 25.12.2010, 21:55
gomed12 Цитата(Гость_Андрей_* @ 26.12.2010, 15:14... 26.12.2010, 20:19
Гость_Андрей_* Цитата(gomed12 @ 26.12.2010, 20:19) А что... 26.12.2010, 20:42

gomed12 Цитата(Гость_Андрей_* @ 26.12.2010, 20:42... 27.12.2010, 0:27

Гость_Андрей_* Цитата(gomed12 @ 27.12.2010, 0:27) Так сл... 27.12.2010, 1:11
Гость_Андрей_* Цитата(gomed12 @ 26.12.2010, 20:19) А что... 26.12.2010, 22:15
Carpovich Треугольные бирки-кабеля КИП и А,квадратрые-до 100... 26.12.2010, 16:02
Гость_Андрей_* Цитата(Carpovich @ 26.12.2010, 16:02) Тре... 26.12.2010, 18:04
Dimon128500 Каким цветом должна наноситься макировка на наружн... 26.12.2010, 22:57
Гость_Андрей_* Цитата(Dimon128500 @ 26.12.2010, 22:57) К... 26.12.2010, 23:19
gomed12 Диспетчерским наименованием на дверьце можно согла... 27.12.2010, 9:27
Гость_Андрей_* Цитата(gomed12 @ 27.12.2010, 9:27) 1. Дис... 27.12.2010, 10:32
gomed12 Цитата1.8.9. На рабочих местах оперативного персон... 27.12.2010, 12:18
Гость_Андрей_* Цитата(gomed12 @ 27.12.2010, 12:18) 1. РМ... 27.12.2010, 16:24
gomed12 Цитата(Гость_Андрей_* @ 27.12.2010, 16:24... 27.12.2010, 19:22
Гость_Андрей_* Цитата(gomed12 @ 27.12.2010, 19:22) Да ме... 27.12.2010, 22:30
gomed12 Одно и то же приводить несколько раз и орать необх... 27.12.2010, 23:42
Гость_Андрей_* Цитата(gomed12 @ 27.12.2010, 23:42) Одно ... 28.12.2010, 12:45
gomed12 Основной вопрос в чем?
Достаточность наличия элект... 30.12.2010, 13:44
Гость_Андрей_* Цитата(gomed12 @ 30.12.2010, 13:44) Основ... 30.12.2010, 15:51
Олега Цитата(Гость_Андрей_* @ 30.12.2010, 15:51... 2.1.2011, 2:39
Гость_Андрей_* Цитата(Олега @ 2.1.2011, 2:39) Андрей, по... 2.1.2011, 15:39
Гость_Андрей_* Олег, посмотрите в этой ветке тему "Обозначен... 2.1.2011, 15:43
Олега Цитата(Гость_Андрей_* @ 2.1.2011, 15:39) ... 3.1.2011, 17:54
Гость_Андрей_* Цитата(Олега @ 3.1.2011, 17:54) Ваша пози... 3.1.2011, 18:33
Олега Цитата(Гость_Андрей_* @ 3.1.2011, 18:33) ... 3.1.2011, 19:30
Гость_Андрей_* Цитата(Олега @ 3.1.2011, 19:30) 1. Разуме... 3.1.2011, 20:03
gomed12 Дозвониться не можете?
Вы читаете, что Вам отвечаю... 30.12.2010, 21:37
Гость_Андрей_* Цитата(gomed12 @ 30.12.2010, 21:37) 1. До... 31.12.2010, 8:00
Олега 1. мда.. упустил немаловажный "элемент" ... 3.1.2011, 21:04
Гость_Андрей_* Цитата(Олега @ 3.1.2011, 21:04) 1. мда.. ... 3.1.2011, 21:39
Олега 1.Ага, заметил и уже подправил Думается Вам и бе... 3.1.2011, 21:45
Гость_Андрей_* Цитата(Олега @ 3.1.2011, 21:45) 1.Ага, за... 3.1.2011, 23:06
Олега Цитата(Гость_Андрей_* @ 3.1.2011, 23:06) ... 3.1.2011, 23:53

Гость_Андрей_* Цитата(Олега @ 3.1.2011, 23:53) Сколько ж... 4.1.2011, 8:58

Олега Цитата(Гость_Андрей_* @ 4.1.2011, 8:58) .... 4.1.2011, 15:45
Олега Цитата(Гость_Андрей_* @ 3.1.2011, 23:06) ... 4.1.2011, 2:00
Гость_Андрей_* Цитата(Олега @ 4.1.2011, 2:00) Так имеете... 4.1.2011, 9:26
gomed12 Открываем Трудовой кодекс (статья 209): "Рабо... 4.1.2011, 16:44
Гость_Андрей_* Цитата(Олега @ 4.1.2011, 15:45) Чего не у... 4.1.2011, 18:45
gomed12 Не хотел ответить, но...
ЦитатаПозвольте уточнитьс... 4.1.2011, 22:56
Гость_Андрей_* Цитата(gomed12 @ 4.1.2011, 22:56) Не хоте... 5.1.2011, 0:12
Гость_Андрей_* Цитата(Гость_Андрей_* @ 5.1.2011, 0:12) п... 5.1.2011, 0:35
Олега Цитата(Гость_Андрей_* @ 5.1.2011, 0:12) И... 5.1.2011, 3:34
Гость_Андрей_* Цитата(Олега @ 5.1.2011, 3:34) 1.Возможно... 5.1.2011, 11:53
Олега Цитата(Гость_Андрей_* @ 5.1.2011, 11:53) ... 5.1.2011, 12:36

Гость_Андрей_* Цитата(Олега @ 5.1.2011, 12:36) При чем т... 5.1.2011, 18:40
Олега Цитата(Гость_Андрей_* @ 5.1.2011, 11:53) ... 5.1.2011, 18:15
Гость_Андрей_* quote name='Олега' date='5.1.2011, 18:... 5.1.2011, 20:40
gomed12 Цитата1. В документации на станок присутствуют все... 5.1.2011, 1:24
Гость_Андрей_* Цитата(gomed12 @ 5.1.2011, 1:24) 1. Поним... 5.1.2011, 10:14
Олега Зато она будет (при закрытом щите схема его вобщем... 5.1.2011, 21:58
Гость_Андрей_* Цитата(Олега @ 5.1.2011, 21:58) По-поводу... 6.1.2011, 0:01
gomed12 ЦитатаРазве Вам рассказывал про допуск при выполне... 6.1.2011, 1:52
gomed12 ЦитатаВ п .1.8.6 ПТЭЭП написано несколько размыто,... 6.1.2011, 3:14
Гость_Андрей_* Цитата(gomed12 @ 6.1.2011, 1:52) 1.Да Вы ... 6.1.2011, 14:09
Олега Сочетание встречается довольно часто, см.п.45 http... 6.1.2011, 16:07
gomed12 Цитата(Олега @ 6.1.2011, 16:07) Нет таког... 6.1.2011, 20:11
Гость_Андрей_* Цитата(gomed12 @ 6.1.2011, 20:11) 1. ГОСТ... 6.1.2011, 21:09
Олега Цитата(gomed12 @ 6.1.2011, 20:11) Никто н... 6.1.2011, 23:15
gomed12 Цитата1.Разве описывал все этапы по подготовке раб... 6.1.2011, 18:19
Гость_Андрей_* Цитата(gomed12 @ 6.1.2011, 18:19) 1. Как ... 6.1.2011, 19:52
Гость_Андрей_* Цитата(gomed12 @ 6.1.2011, 18:19) Названи... 6.1.2011, 19:56
gomed12 1.8.9. На рабочих местах оперативного персонала в... 6.1.2011, 21:53
Гость_Андрей_* Цитата(gomed12 @ 6.1.2011, 21:53) 1.8.9. ... 6.1.2011, 22:31
gomed12 Опять демагогия.
А приведенное смысловую информаци... 7.1.2011, 0:56
Гость_Андрей_* Дорогие, с праздником!!! Не важно како... 7.1.2011, 1:00
Олега Цитата(gomed12 @ 7.1.2011, 0:56) 1. Как з... 7.1.2011, 1:52
Гость_Андрей_* Цитата(gomed12 @ 7.1.2011, 0:56) Опять де... 7.1.2011, 12:39
Гость_Андрей_* Цитата(Гость_Андрей_* @ 7.1.2011, 12:39) ... 7.1.2011, 14:48
сергей_абрамов Сколько проверок пережил..а у проверяющих максимум... 7.1.2011, 17:44
gomed12 Гость_Гость_Андрей.
Опять демагогия.
В п. 70 доказ... 7.1.2011, 18:48
Гость_Андрей_* Цитата(gomed12 @ 7.1.2011, 18:48) Гость_Г... 7.1.2011, 19:10
gomed12 ЦитатаНикто не запрещал и в технической части диск... 8.1.2011, 21:48
Олега Т.е. хотите сказать, что до 2000 года российские н... 9.1.2011, 19:16
gomed12 ЦитатаЕсли в тексте (предложении) присутствует тер... 9.1.2011, 22:31
Олега Цитата(gomed12 @ 9.1.2011, 22:31) 1. Тепе... 10.1.2011, 1:37
gomed12 ЦитатаДобавление "открытые" делает твч д... 10.1.2011, 11:42
Олега Цитата(gomed12 @ 10.1.2011, 11:42) Слово ... 10.1.2011, 12:56
gomed12 ЦитатаТе ТВЧ, которые не опасны в норм. условиях и... 10.1.2011, 19:04
Олега Цитата(gomed12 @ 10.1.2011, 19:04) Привод... 10.1.2011, 23:21
gomed12 ЦитатаЕсли говорить об "открытых", то ре... 13.1.2011, 21:59
Олега Мое: Если говорить об "открытых", то реч... 13.1.2011, 23:29
gomed12 ЦитатаТак разговор-то был о наличии в НТД и возмож... 13.1.2011, 23:46
Олега Цитата(gomed12 @ 13.1.2011, 23:46) 1. Сло... 14.1.2011, 0:16
gomed12 Цитата3. Значит все старания ПУЭ направлены на укр... 14.1.2011, 0:46
Олега Цитата(gomed12 @ 14.1.2011, 0:46) Именно,... 14.1.2011, 11:15
gomed12 Есть доки прямого действия, а есть непрямого.
Прям... 14.1.2011, 11:34
Олега Цитата(gomed12 @ 14.1.2011, 11:34) .. а н... 14.1.2011, 12:30
gomed12 ЦитатаВот общая для прочих глава 1.7:
Было бы еще ... 14.1.2011, 17:23
Олега Цитата(gomed12 @ 14.1.2011, 17:23) Было б... 14.1.2011, 18:49
gomed12 ЦитатаГлавное - вам доказано: ПУЭ имеет прямое отн... 14.1.2011, 19:53
Олега Цитата(gomed12 @ 14.1.2011, 19:53) Да, чт... 14.1.2011, 21:53
gomed12 ЦитатаВ ПУЭ рассмотрены сразу оба аспекта
Разница ... 16.1.2011, 0:26
Олега Цитата(gomed12 @ 16.1.2011, 0:26) Т.к. «о... 16.1.2011, 3:57
gomed12 ЦитатаНеобходимость использования гл.1.7 в бессыло... 16.1.2011, 13:14![]() ![]() ![]() |
|