Сколько киловатт в трёхфазной цепи, если известна сила тока
1 фаза 150 ампер 2 фаза 156 ампер 3 фаза 160 ампер? |
|
|
![]() |
26.11.2010, 19:57
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 |
|
|
|
26.11.2010, 20:31
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1558 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
на каждой фазе примерно по 35 киловатт Ну, во-первых не "ватт", а вольтампер. Киловатт там может быть ровно 0, если к этой сети подключена, скажем, батарея конденсаторов. Потому, что о косинусе фи ничего не известно. Во-вторых: почему "кило", а не "мега"? О напряжении сети тоже в вопросе ничего не сказано. При напряжении сети 110 кВ мощность будет равна Sф = Uф * Iф; Sф = 110000*35= 3,85 МВА. 35 кВт - это если напряжение сети 220 В, и чисто активная нагрузка (cos Fi = 1.) 35 кВт активной нагрузки... Освещение стадиона лампами накаливания? Большая-пребольшая электрическая сауна? Здоровенная муфельная печь? Просьба вопрос переформулировать с учетом вышесказанного, а именно: какое напряжение сети, и что, собственно, к ней подключено? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
| Гость_Гость_Михаил_*_* |
26.11.2010, 20:38
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Ну, во-первых не "ватт", а вольтампер. Киловатт там может быть ровно 0, если к этой сети подключена, скажем, батарея конденсаторов. Потому, что о косинусе фи ничего не известно. Во-вторых: почему "кило", а не "мега"? О напряжении сети тоже в вопросе ничего не сказано. При напряжении сети 110 кВ мощность будет равна Sф = Uф * Iф; Sф = 110000*35= 3,85 МВА. 35 кВт - это если напряжение сети 220 В, и чисто активная нагрузка (cos Fi = 1.) 35 кВт активной нагрузки... Освещение стадиона лампами накаливания? Большая-пребольшая электрическая сауна? Здоровенная муфельная печь? Просьба вопрос переформулировать с учетом вышесказанного, а именно: какое напряжение сети, и что, собственно, к ней подключено? Подстанция 0,4 кВ, электрическая машина на преприятии. был замерен ток клещами по фазам. я хотел бы знать мощность этой установки. |
|
|
26.11.2010, 21:06
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1558 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Подстанция 0,4 кВ, электрическая машина на преприятии. был замерен ток клещами по фазам. я хотел бы знать мощность этой установки. Если электрическая машина - это асинхронный двигатель, то взяв (ориентировочно) его косинус фи равным 0,8, получим потребляемую активную мощность: P = 220*(150+156+160)*0.8 = 82.016 кВт = 80 кВт -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
26.11.2010, 21:26
Сообщение
#6
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 21.12.2007 Из: ХМАО Пользователь №: 10103 |
Если электрическая машина - это асинхронный двигатель, то взяв (ориентировочно) его косинус фи равным 0,8, получим потребляемую активную мощность: P = 220*(150+156+160)*0.8 = 82.016 кВт = 80 кВт Вот это уже похоже на правду. Я уже забыл эти формулы, потому что есть очень простой способ определить по мощности двигателя потребляемый ток. Мощность двигателя умножить на 2, получится ток в каждой фазе, обычно это требуется для определения необходимого сечения кабеля для подключения этого двигателя. |
|
|
26.11.2010, 21:55
Сообщение
#7
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Вот это уже похоже на правду. Это уже похоже на будущий конец электродвигателя. Или кабеля. Какие к лешему косинусы при расчёте сечения?! Цитата Мощность двигателя умножить на 2, получится ток в каждой фазе, Какие учебники Вы курите? Сообщение отредактировал Roman D - 26.11.2010, 21:58 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
26.11.2010, 22:45
Сообщение
#8
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 21.12.2007 Из: ХМАО Пользователь №: 10103 |
Какие учебники Вы курите? А Вы возьмите и посчитайте токи, нескольких разных движков! И узнаете что нет необходимости в этих формулах, в конечном итоге получится ток (примерно) в 2 раза выше мощности указанной на двигателе. PS это все АБСОЛЮТНО применимо для асинхронных двигателей 0,4кВ. Сообщение отредактировал CTALKEP - 27.11.2010, 18:18 |
|
|
Гость_Михаил_* как узнать сколько киловатт... 26.11.2010, 19:53
Roman D Цитата(Гость_Михаил_* @ 26.11.2010, 19:38... 26.11.2010, 21:01
Roman D Цитата(CTALKEP @ 26.11.2010, 21:45) получ... 26.11.2010, 22:52

CTALKEP Цитата(Roman D @ 27.11.2010, 0:52) Да я и... 26.11.2010, 23:15

Roman D Цитата(CTALKEP @ 26.11.2010, 22:15) ошибк... 26.11.2010, 23:31

CTALKEP Цитата(Roman D @ 27.11.2010, 1:31) Понятн... 26.11.2010, 23:59

дмитрий ^^^ Цитата(CTALKEP @ 26.11.2010, 23:52) Это п... 26.11.2010, 23:59

mic61 Цитата(CTALKEP @ 26.11.2010, 22:59) ...
П... 27.11.2010, 0:14
mic61 Цитата(CTALKEP @ 26.11.2010, 21:45) А Вы ... 26.11.2010, 23:46
DmitriyMon Прочитал пост и совсем запутался.
Как же тогда пра... 27.11.2010, 2:24
mic61 Вы посчитали мощность правильно, а нач. тех. отдел... 27.11.2010, 12:00

DmitriyMon Цитата(mic61 @ 27.11.2010, 12:00) Вы посч... 29.11.2010, 11:00
Roman D Цитата(DmitriyMon @ 27.11.2010, 1:24) Пар... 27.11.2010, 13:33
dinamov мощность двигателя равна In*Un*3. указывается ток ... 27.11.2010, 10:40
Гость_Михаил_* Для чего нужен в подсчётах электрической мощности ... 27.11.2010, 17:24
Roman D Цитата(Гость_Михаил_* @ 27.11.2010, 16:24... 27.11.2010, 17:55
Гость_Михаил_* Цитата(Roman D @ 27.11.2010, 17:55) Это с... 5.12.2010, 21:18
жора Слушай умник РОМАН Д человек спрашивал за сеть 0,4... 5.12.2010, 21:16
Roman D Цитата(жора @ 5.12.2010, 20:16) Слушай ум... 5.12.2010, 21:25
жора Из опыта еще ниразу неподвела 5.12.2010, 22:23
Roman D Цитата(жора @ 5.12.2010, 21:23) Из опыта ... 5.12.2010, 22:39
ALEKS56 Цитата(CTALKEP @ 26.11.2010, 22:45) А Вы ... 6.12.2010, 11:29
жора Справочник автор Состели, равно !,73 округляем... 7.12.2010, 17:04
Гость_Антон_* Все верно 19.12.2010, 19:49
Гость_Ринат_* Здравствуйте, я к сожалению ничего не понимаю в эл... 19.12.2010, 19:59
ALEKS56 Цитата(Гость_Ринат_* @ 19.12.2010, 19:59)... 19.12.2010, 22:27
Гость Понятно, спасибо! Только мало получается, элек... 20.12.2010, 7:46
ALEKS56 Цитата(Гость @ 20.12.2010, 7:46) Понятно,... 20.12.2010, 10:14
Stirol 75 КВт 27.12.2010, 11:52
Zimka Эл.дв.45Квт.Номинальный ток(упрощённо при380В)-90А... 27.12.2010, 12:54
Undertaker Описать характеристику асинхронного двигателя cosЧ... 23.12.2011, 7:56
Гость Расчет по мощности -это проверочный расчет. Сначал... 23.12.2011, 8:14
Гость_Кирилл_* двигатель сименс компакт насос, мощность 315 квт н... 17.2.2016, 17:04
moshkarow Цитата(Гость_Кирилл_* @ 17.2.2016, 17:04)... 17.2.2016, 22:28
zendo057 Автор задал практический вопрос.3х фазная сеть,под... 17.2.2016, 17:43
Гость_Null_* Гость_Гость_Кирилл_*_*, На шильдике должен быть об... 17.2.2016, 20:33![]() ![]() ![]() |
|