Трактовка правил , Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустаново |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Трактовка правил , Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустаново |
8.11.2010, 15:52
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 8.11.2010 Пользователь №: 20154 |
Доброго времени суток!
Прошу дать пояснения по поводу трактовки п.3.1.2. «Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТРМ - 016 – 2001» в части необходимости при выводе в ремонт участка ВЛ 10 кВ отключения разъединителями всех ТП присоединенных к этому участку. Заранее спасибо... |
|
|
![]() |
15.11.2010, 14:18
Сообщение
#2
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 20.5.2010 Из: Приднестровье, Тирасполь Пользователь №: 18366 |
Т.е. Вы предлагаете считать, что если абонент не сообщил о наличии у него в сарае собственного генератора, то его на самом деле нет, и напряжение на линию абонент подать не может? Формально Вы наверное правы, только я, выписав наряд, не буду уверен в том, что на линии не может появиться напряжение. А если такое всё же произойдёт и пострадает человек, то кого назовут виновным - того, кто выписал наряд, или того, кто включил генератор без выполнения техусловий?
|
|
|
15.11.2010, 14:48
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 14.11.2010 Из: Калужская обл. Пользователь №: 20226 |
Т.е. Вы предлагаете считать, что если абонент не сообщил о наличии у него в сарае собственного генератора, то его на самом деле нет, и напряжение на линию абонент подать не может? Формально Вы наверное правы, только я, выписав наряд, не буду уверен в том, что на линии не может появиться напряжение. А если такое всё же произойдёт и пострадает человек, то кого назовут виновным - того, кто выписал наряд, или того, кто включил генератор без выполнения техусловий? А вы предлагаете при работах на ВЛ-0,4 отключать всех Ибо если я буду выписывать наряд, и делать разрыв со стороны всех потребителей, то у меня и людей и времени не хватит. А по поводу формализма - это Вы зря. Это всего навсего здравый смысл. Потому что, как я уже говорил, есть такая прекрасная вещь, как заземление на рабочем месте, которое и служит последним рубежом обороны от дурака И если, тьфу,тьфу,тьфу, что то случится, при включении несознательным товарищем генератора в сарае, то вопрос тут будет в правильности и надежности установки ПЗ на рабочем месте, его состояния, осмотров и т.д., А в наряде будут больше смотреть на установку ПЗ. |
|
|
энергет Трактовка правил 8.11.2010, 15:52
с2н5он полагаю чтобы не было ошибочно подано напряжение 8.11.2010, 18:30
gomed12 Продолжение п.3.1.2., вторая часть.
Представьте се... 8.11.2010, 23:55
Гость 3.1.2. В электроустановках напряжением выше 1000 В... 13.11.2010, 17:03
mosei Цитата(Гость @ 13.11.2010, 17:03) 3.1.2. ... 13.11.2010, 17:50
Гость Цитата(mosei @ 13.11.2010, 17:50) Ерунда ... 14.11.2010, 11:28
mosei Цитата(Гость @ 14.11.2010, 11:28) Уважаем... 14.11.2010, 12:07
Гость_ez81_* Уважаемый gomed пусть они включают свои генераторы... 13.11.2010, 18:01
mosei Цитата(Гость_ez81_* @ 13.11.2010, 18:01) ... 13.11.2010, 18:05

Dmitry_G Цитата(mosei @ 13.11.2010, 19:05) И време... 13.11.2010, 18:14


mosei Цитата(Dmitry_G @ 13.11.2010, 18:14) Хват... 13.11.2010, 18:16


Эльдар05 Цитата(Dmitry_G @ 13.11.2010, 19:14) Хват... 13.11.2010, 20:11


Dmitry_G Цитата(Эльдар05 @ 13.11.2010, 21:11) P.S.... 13.11.2010, 20:29


mosei Цитата(Dmitry_G @ 13.11.2010, 20:29) Увол... 13.11.2010, 20:32


Roman D Цитата(mosei @ 13.11.2010, 19:32) диспетч... 13.11.2010, 20:37



mosei Цитата(Roman D @ 13.11.2010, 20:37) Но ко... 13.11.2010, 20:41


Эльдар05 Цитата(mosei @ 13.11.2010, 21:32) интерес... 13.11.2010, 21:46

Dallas Цитата(mosei @ 13.11.2010, 18:05) А вы ув... 14.11.2010, 11:49
gomed12 Цитата(Гость_ez81_* @ 13.11.2010, 18:01) ... 13.11.2010, 19:49
Гость_ez81_* gomed нет это не организация КЗ и правила для то... 13.11.2010, 20:03
Dervish Я, как и другие здесь присутствующие, считаю, что ... 13.11.2010, 23:15
Dmitry_G Цитата(Dervish @ 14.11.2010, 0:15) Я, как... 13.11.2010, 23:51

Гость Цитата(Dmitry_G @ 13.11.2010, 23:51) пунк... 14.11.2010, 11:20
mosei [quote name='Dervish' date='13.11.2010... 14.11.2010, 9:55
Dervish C заземлением все понятно. А вот с созданием видим... 14.11.2010, 23:27
Dallas Цитата(Dervish @ 14.11.2010, 23:27) C заз... 15.11.2010, 10:44
Dallas Конкретно по 0,4 кВ
3.1.5. В электроустановках на... 15.11.2010, 11:47
mosei а мне просто интересно как это будет все происходи... 15.11.2010, 15:22
Dallas Цитата(mosei @ 15.11.2010, 15:22) а мне п... 15.11.2010, 15:57
Dmitry_G Кстати, был случай в практике. Отключили ВЛ 0.4кВ ... 15.11.2010, 20:34
mosei Да правильно опастность есть только от кулибиных, ... 15.11.2010, 22:01
Dervish Уважаемые Dallas и mosei, если Вы прочитаете мой п... 15.11.2010, 23:36
энергет Уважаемые коллеги. Спасибо за ответы. Все Ваши дов... 17.11.2010, 13:14
Dallas Цитата(энергет @ 17.11.2010, 13:14) Уважа... 17.11.2010, 13:41
энергет Я говорю про сельские тупиковые ТП. 17.11.2010, 14:08
Dallas Цитата(энергет @ 17.11.2010, 14:08) Я гов... 17.11.2010, 14:44
Roman D У нас на ж.д. место работы на линии 6/10 кВ отключ... 17.11.2010, 18:08![]() ![]() ![]() |
|