Занимаемся энергосбережением. и встретили случай, когда трансформатор организация подключила на 6 кВ , когда он 10 на 0,4. Вроде как переключили со звезды на треугольник обмотку НН. Что при этом происходит? Можно ли вообще так?
Сообщение отредактировал ДИМОНН - 10.11.2010, 6:22 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7635 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
На выходе будут только линейные напряжения, т.е. 380 В.
Использовать транс можно только в системах заземлений ТТ и IT -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»